各位大俠,有個問題想請教下,,在KYN28高壓柜中,,有了母線電壓互感器柜,還需要加直流屏嗎,?如圖
本人是新手 對KYN28-12柜子也不太熟悉現 接到一個任務 做個高壓系統 用KYN28-12柜子共7個柜子 其中三個是變壓器出線柜 其他還剩四個柜子 我知道 一個高壓進線柜 一個計量柜 但是還有兩個是什么柜子,?,??望高手賜教不勝感激?。。,?!另外看樣本 進線柜和計量柜可以做在一個柜子里,實際上可以嗎,?
前幾天,有個同事問我接地刀閘在試驗(冷備用),、熱備用時可不可以合接地刀閘,。。我記得是可以的,。,。就從技術的角度考慮是應該行的。,。因為以前做工作時,,沒太在意。,??赡峭潞臀艺f不行。,。請各位盤廠的兄弟做說點權威的,。。,。
本人是新手 對KYN28-12柜子也不太熟悉現 接到一個任務 做個高壓系統 用KYN28-12柜子共7個柜子 其中三個是變壓器出線柜 其他還剩四個柜子 我知道 一個高壓進線柜 一個計量柜 但是還有兩個是什么柜子?,?,?望高手賜教不勝感激!?。,。×硗饪礃颖?進線柜和計量柜可以做在一個柜子里,,實際上可以嗎,?
見附圖,,如果單排kYN28高壓柜正面有根立柱(500x500mm),其它都是通道,,請問高壓柜距離立柱至少需要米,?(根據規范,單排手車式高壓柜柜前操作通道需要“單車長+1200”mm,。)布置圖1:只影響1臺高壓柜,;布置圖2:影響2臺柜;望各位告知數據和理由,,謝謝,。
如題,求KYN28高壓柜保護裝置圖,。謝謝各位大俠,。
KYN28高壓開關柜是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,,電壓等級在12kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器、接地開關,、互感器等,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。一,、 首先我們對高壓開關柜進行簡單的了解,,以此規避相應的注意事項。 高壓金屬封閉開關設備是由柜體和手車兩大部分構成,。柜體由金屬隔板分隔成四個獨立的隔室:母線室,、斷路器手車室、電纜室和繼電器儀表室,。手車根據用途分為斷路器手車,、計量手車、隔離手車等,,同參數規格的手車可以自由互換,,手車在柜內有試驗位置和工作位置,每一位置都分別有到位裝置,,以保證聯鎖可靠,,這些在電氣百家網以前的內容都有涉及。高壓開關柜有安全可靠的連鎖裝置,,能滿足“五防”要求:(1 防止誤操作斷路器;2 防止帶負荷拉合隔離開關,,即防止帶負荷推拉小車,;3 防止帶電掛接地線,即防止帶電合接地開關,;4 防止帶接地線送電,,即防止接地開關處于接地位置時送電;5 防止誤入帶電間隔) a)斷路器手車在試驗或工作位置時,,斷路器才能進行合分操作,,且在斷路器合閘
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,,過流,,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的,。求高人指點,。
圖紙簡介: 進出口公司10kv高壓柜KYN28-12,一次系統圖,及二次原理圖,,接線圖,。里面涵蓋一二次使用的材料表等,可供參考,。 投稿網友: gaoyongdian 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 本原理圖為KYN28型高壓柜原理圖,,圖中包括貴州中泉電氣的廠家標準進線柜、母線聯絡柜原理圖,、聯絡柜原理圖,、電容控制柜、電容柜,、變壓器柜,、PT柜圖紙等,可以參考借鑒,! 投稿網友: lwtlwtlwt_163 上傳時間: <
圖紙簡介: 本工程為某10kv配電室高壓柜的設計,,柜型為KY28,圖紙內容包括:高壓一次系統圖,,相應的二次原理及端子接線圖,。希望大家喜歡 投稿網友: wuyun0501002 上傳時間: 2014-08-01
圖紙簡介: 本工程為一KYN28-12高壓柜的一次圖及二次原理圖設計,圖紙主要內容包括:高壓一次圖,,進線隔離柜,、電壓互感器柜、計量柜,、變壓器開關柜的二次原理圖,。 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014
我在做一個項目預算,KYN28中置柜,設計院圖中出線柜沒有畫接地刀,而且也沒畫帶電顯示器,這樣行嗎?是否需要給它加接地小車呢?還是實惠點,直接加接地刀算了:L
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,,功率4500KW的電機,,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,,現因電網電壓波動造成跳閘,,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,,請問應該改成多少呢,?應該怎么算
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎,?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,,不明白啊求解
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,,銅排設計的是80*6的,,覺得小了,就打電話問設計院,,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎,?
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,,受電柜的斷路器跳閘嗎,?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館,、體育館、醫院,、學校等)中,,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和,、開合和保護的作用,起著至關重要的作用,。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,,尤為關心的,但在實際使用中,,由于設備自身的情況,,環境、人為等多重因素的影響,。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況,。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,,同時也可為用電單位減少不必要的損失,,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,,希望可以幫到大家,。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,,應立即和相關人員去查看該
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器