1,。ABB ACS100用戶手冊
最近本人在看我公司的直流系統,,發現有個問題,,向大家請教一下。電廠中如果直流系統中報“控母負對地”,,那么大家會用拉路法確定直流系統接地點的為止,。但是我們公司的控母是環形接線,比方我10kv下面有14的高壓柜,,大家就是連在一起的,。我直流屏上10kv控母有2個空開,1號控母空開接到1號柜的控母小母線上,,2號控母空開接在14號柜的控母小母線上。那么我在直流屏上斷開1號控母空開,,1-14號柜內的控母小母線上還是有電壓,,(故障點如果在1-14號任意一個柜內)無法確定故障點。你們廠里的控母小母線也是這么接線的嗎,?
繼續發 終于學會分卷壓縮了[ 本帖最后由 zhukuoyue 于 2010-6-29 05:11 編輯 ]
項目情況:某一項目6KV高壓系統配電室新增三面KYN-28高壓開關柜(新增三臺設備:兩臺水泵分別400KW,,一臺風機350KW),高壓柜控制母線電壓DC220V,。 新增高壓開關柜并接到原高壓柜一側,,控制/合閘母線引自原高壓柜。 ------------------------------------------------------------------ 問題:1,、新增了3面高壓柜,,DC220V直流控制系統需要增加大概多少負荷(KVN-28的高壓柜一面,,直流控制系統大概多少負荷?),? 2,、業主招標書中有一句話:2、各投標廠家投標前必須列出自己的詳細的直流負荷及
ABB機器人控制器死機故障維修描述:今天早上剛到公司,,就接到日照客戶電話其生產使用的ABB機器人IRC5控制器出現了死機故障,,其主要的故障現象是沒有指示燈亮起而且無法進行任何的操作,控制器死機直接導致后果是無法進行FlexPendant系統操作,,機器人無法進行任何動作,。ABB機器人控制器死機故障維修原因:引起ABB機器人控制器死機因素有以下幾點:①控制器沒有連接主電源;②主變壓器沒有正確連接或者出現故障,;③控制器的主保險絲已經熔斷了,;④控制器和Drive Module的連接出現了缺失。ABB機器人控制器死機故障維修方法:到達現場時要檢查車間的主電源工作是否正常,,測量電源電壓要符合控制的要求,。查看主變壓器的連接線是否正確,線路是否符合主電壓的所有要求,;第三要檢查Drive Module中的主保險絲是否熔斷了,,如果已經熔斷,要將其更換成新的,。檢查是否因為連接的缺失,,可以在Drive Module主開關打開的情況下檢查Control Module是否能正常工作,如果能則是模塊的連接線出現了松動或者斷開的情況,。
眾所周知,,二次控制回路,直流相比交流,,可靠性要高,,成本也相對較高,但是為什么說直流控制回路可靠性高呢,?請教各位師傅,。
值電流控制APFC控制器L6560/L6561L6560/L6561是意法SGS-Thomson(ST)微電子公司采用雙極與CMOS混合工藝制造的有源功率因數校正控制集成電路。這個電路同前面講到的KA7526功能相同,,也有8腳雙列直插封裝和SO8表面貼裝兩種形式,。一、 L6560/L6561的結構框圖L6560的框圖如圖7-14所示,。圖7-14 L6560的框圖L6560/L6561的引腳功能同KA7526完全一樣,,只是②、⑤,、⑦腳名稱有所不同(如表7-3所示),,兩種功能塊的參數也相差不多,。表7-3 KA7526與L6561/L6560引腳名稱差別引 腳 號 KA7526 L6560/L6561 ② EAOUT(誤差放大器輸出) COMP(補償端) ⑤ IDET(零電流檢測) ZCD(零電流檢測) ⑦ OUT(輸出)<
上傳《空調器及其微電腦控制器的原理與維修》,分4卷,,PART1
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
再說 克萊門特W3000控制器 維修改造首先道歉我不該“誹謗”克萊門特W3000控制器,,以井底之蛙看到了幾臺壞的控制板就個人各種臆測。但實際情況確實是用戶同一個工程5臺壞三臺,、3臺壞兩臺的都有幾個,,但有些確實有些年頭了,所以只是客觀的描述每次故障就好,,不該夸大其詞,。至于解決辦法,這里已經說得很清楚,,買新的或修一下成本都不低,,而且不能保證用多久,因為司身故障率就比較高,,所以還是此貼中說明的,,不只是為了節省點錢,,為了以后少出不出問題,,還是建議改一下: 關于 克萊門特 W3000 控制器問題維修改造(順便看下日立RCU機組電控改造) 完美替換 克萊門特 W3000 螺桿機組及各品牌各型號機組 控制器!??!免費咨詢各種電控相關問題?。?! 所有圖片請點擊此處查看(含改造成功的工程,、實例、樣板,、效果圖)
控制回路有交流220V,,直流24V,能否合用一根控制電纜,?比如一個10芯電纜,,交流回路6芯、直流回路4芯,。規范上是否有,?《電力工程電纜設計規范》中3.6.2說弱電、強電信號不能同一根電纜,,弱電強電怎么區分,?
這個文字是我從公司網站上面拷貝下來的,嘿嘿壓力控制器維修故障分析如下: 1.壓力控制器儀表系統故障分析步驟 分析壓力控制器儀表系統故障時,,首先要注意兩點:該系統儀表多采用電動儀表測量,、指示、控制;該系統儀表的測量往往滯后較大,。 (1)壓力控制器儀表系統的指示值突然變到最大或最小,,一般為儀表系統故障。因為壓霖制器儀表系統測量滯后較大,,不會發生突然變化,。此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻,、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成,。 (2)壓力控制器儀表系統指示出現快速振蕩現象,多為控制參數PID調整不當造成,。 (3)壓力控制器儀表系統指示出現大幅緩慢的波動,,很可能是由于工藝操作變化引起的,如當時工藝操作沒有變化,,則很可能是儀表控制系統本身的故障,。 (4)壓力控制器系統本身的故障分析步驟:檢查調節閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,,調節閥動作,,調節閥膜頭膜片漏了;檢查調節閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,,輸出信號變化,,定位器有故障;檢查定位器輸入信號有變化,,再查調節器輸出有無變化,如果調節器輸入不變化,,輸出變
直流控制系統實驗與讀圖指導
這個圖對嗎,?
請教各位大蝦,,低壓配電系統控制電源采用直流電源和交流電源各有什么優缺點?還有規范對控制電源采用直流或交流有特別規定嗎,?說明:所有選用的電氣設備均可進行交流操作,。
直流無刷電機的控制原理,要讓電機轉動起來,,首先控制部就必須根據hall-sensor感應到的電機轉子目前所在位置,,然后依照定子繞線決定開啟(或關閉)換流器(inverter)中功率晶體管的順序,inverter中之AH,、BH,、CH(這些稱為上臂功率晶體管)及AL、BL,、CL(這些稱為下臂功率晶體管),,使電流依序流經電機線圈產生順向(或逆向)旋轉磁場,并與轉子的磁鐵相互作用,,如此就能使電機順時/逆時轉動,。當電機轉子轉動到hall-sensor感應出另一組信號的位置時,控制部又再開啟下一組功率晶體管,,如此循環電機就可以依同一方向繼續轉動直到控制部決定要電機轉子停止則關閉功率晶體管(或只開下臂功率晶體管),;要電機轉子反向則功率晶體管開啟順序相反。 基本上功率晶體管的開法可舉例如下:AH,、BL一組→AH,、CL一組→BH、CL一組→BH,、AL一組→CH,、AL一組→CH、BL一組,,但絕不能開成AH,、AL或BH、BL或CH,、CL,。此外因?/p>
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理,?是用什么做感應信號的?
控制閥使用的注意事項: 1.在閥門上線安裝前注意保持管道情節,,維修解體時注意避免雜質進入管道或者混入儀表附件內 2.注意工作介質的潔凈度,,儀表氣源的清潔度。 3.在控制閥的使用中,,應當對控制閥進行必要的維護檢修,。 4.善于發現控制閥的故障和及時處理故障。 5.不要只將注意力放在易損件上,,同時也要重視非易損件,。 6.保護好您的閥門信息(閥門銘牌),建議用戶檔案,。 不正確的維修習慣: 1.在原來的填料組建上再加一點填料,。 2.不將閥蓋從閥體拆下便拆卸填料。 3.認為膜片不用定期更換,。 4.認為閥籠不易損壞,,不認真檢查閥籠。并且繼續使用,。 閥門金屬零件的修理: 1.閥內件均不可以采用補焊的修復方法,。 2.閥內件的修復只可采用研磨、修磨,、微量切削的等冷加工方法修復,。 3.金屬零件損害到一定程度則不可修復。 4.閥體的維修可采用補焊的方法
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置,?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路,!