FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,,專業標準生產,。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,對母線槽外圍進行保護,,起到隔熱作用,,保證外殼不直接燒壞。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作,。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級。安裝結構形式與其它母線槽相同,,請予參照選型,。
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接啊,?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接?。康蛪号潆姽竦膹S家能留出足夠的空間嗎?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙,。
我單位一條2006年底投運的密集絕緣型母線槽,,額定電流5000A,用于連接變壓器低壓出線與進線柜,。目前,,實際負載電流3300A左右,母線槽外表溫度最高達98°C,,兩側出口溫度最高達116°C,。變壓器側是軟連接,黑色熱縮絕緣套完全脫落,,配電柜側天藍色絕緣材料(不清楚是什么材料)開裂,、變色比較嚴重。我們很擔心會出問題,,但查不到相應的規范,,廠家早就不知所蹤了,只好求助各位大大,,謝謝了,!
有個母線槽米數計算,,請教大家!低壓柜4P和12P連接,,有圖,,請大家幫么看需亦少米的母劲悴?謝謝大家,!
如題:請教下變壓器的連接方式,,查看一些資料說油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,干式變壓器使用剛性連接。想請教的問題是油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,,但我們這有1臺變壓器連接使用的是銅片焊接式連接方式,,從外表看就相當于硬鏈接,請問這種連接方式是否正確,?另有沒有詳細的國標或圖集,。
現代高層建筑和大型的車間需要巨大的電能,而面對這龐大負荷所需成百上千安培的強大電流就要選用安全可靠的傳導設備,,母線系統便是很好的選擇,。母線槽系統是一個高效輸送電流的配電裝置,尤其適應了越來越高的建筑物和大規模工廠經濟合理配線的需要,。廣泛應用于海洋,、市政、化工,、橋梁,、石油、造船,、隧道,、室外等場所,具有防水,、防火,、防爆、防腐等優點,。然而在使用過后也會出現問題,,那么怎么樣才能在出現問題之前進行有效的防護呢?下面為大家列舉一些密集型母線槽的防護措施:
本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 編輯 變電所內兩臺變壓器低壓側聯絡經常用到密集型母線槽,,若是TN-S接地系統,大家選用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE),?
大家好,,本人設計用1250kVA的變壓器,,低壓側的額定電流為1804A,請問,,我選多大的開關好,?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,,Ir0.8In=2000A,,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎,?
吊裝雙支光管和密集型母線槽
剛剛完成一單工程,,是密集母線,3200A的,,母線與母線間有搭接處,,用的是M12的螺栓,,采用65(N.m)力矩扳手緊固后,,再點上紅色的防松脫標志。現場監理實測時,,采用0.1mm塞尺檢測,,說我們有三處搭接不合格。OK,,現在安裝人員回來反映情況后,,我查相應標準,最早的檢驗規程是要求“用0.1mm塞尺檢測,,塞入度應小于10mm為合格”(具體現場情況是否能插進去10mm我不得而知),。請各位幫忙找出來這個用塞尺檢測的標準,十分感謝,。另外我所查到的《GBJ 149-90 電氣裝置安裝工程 母線裝置施工驗收規范》http://www.docin.com/p-60027315.html已明確說明用相應力矩堅固后,,可不用塞尺檢查(3-43頁),請大家對此問題進行討論,。最好能提出有利證據,,比如國家標準或部門標準。否則監理工程師要求我們要么返工,,要么寫質量保證書,,要么別來收錢,呵呵,。
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。
1 引言密集型絕緣母線槽具有體積小,、結構緊湊,、傳輸電流大、安全、維護方便等優點,。已在企業低壓配電裝置中廣泛使用,。但在施工管理過程中發現,由于制造廠產品規格單調,、安裝使用說明書過于簡單及設計上考慮不周等原因,,往往造成現場安裝困難。以下就變壓器至低壓配電柜的密集型絕緣母線槽談幾個安裝中應注意的問題,,以供施工時參考,。2 母線槽作為低壓進線時的相位問題目前,低壓配電柜采用母線槽作為進線連接,,一般為柜上進線,,按有關規范要求,三相母排的排列方式按低壓配電柜型號以及生產廠家的不同,,大致可分為兩種:水平排列布置和引下線的排列布置,,依此排列次序如圖1所示。從柜前看,,水平排列布置從前到后為N,、L3、L2,,L1,。引下線的排列布置由左到右為L(zhǎng)I、L2,、L3,、N。另一方面,,眾所周知,,變壓器低壓套管排列次序為N、L1,、L2,、L3,變壓器在變壓器室內安裝按照設計要求,,一般高壓側向內,,低壓側向外,如圖1(a)所示,。當?shù)蛪号潆姽襁M(jìn)線母線采用水平布置時母線槽與變壓器之間不必換相,,只需增加過渡接片即可,但當?shù)蛪号潆姽襁M(jìn)線母線采用引下式布置時,,由于相位不同母線槽不能
最近小弟在做一個商住樓的配電工程,,有53層,屬于高層建筑,,原本是打算是從地下室配電室的低壓柜采用橋架引電纜穿豎井給各個樓層的配電箱供電,,但是考慮到采用電纜時,線路太長,,電纜自重較大,,安裝估計很困難,后來有人建議用密集型母線槽,,但是小弟對密集型母線槽真心懂的不多,,主要疑問是:假定給7層樓的7個配電箱供電,是否只需從1面低壓柜引出1排母線槽即可,?(采用電纜時,,低壓柜內有明確的回路出線),,另外,,如果可以,用一排最大規格的母線排為所有樓層的主配電箱供電(例如取5000A額定電流的),,可以嗎,?最后一個請求,哪位大神如果有母線槽的組裝圖或者安裝圖,,求求您發一份給小弟,,小弟不勝感激,涕零,!小弟郵箱:852762788@qq.
PVC內置絕緣插接式母線槽的導體材質有銅,、鋁、鋁鍍銅和銅包鋁等材料?,F(xiàn)在我國大部分項目是選用銅的較多,,歐美、韓國,、日本近兩年用鋁的導體越來越多,,我國與發達國家有不同的選擇存在以下原因: 在2003年之前銅價和鋁每噸差價只有幾千元,在那時候采用銅和鋁成本差距很小,由于用鋁導體要加大近1倍外殼及絕緣材料所以價格差距也很小,,采用銅和鋁無太大意義,,當時大部分項目選用銅導體是正確的選擇,隨著銅價飛漲是鋁價的3倍價格,,銅的重量又是鋁的3倍,。選用鋁做為導體可節約成本,。鋁導體絕緣插接式母線槽成品價格差不多是銅導體一半價格。我國是貧銅富鋁國家,,大量的進口銅是值得我國建筑行業思考的問題,。選用PVC內置絕緣插接式母線槽,母線槽因開關柜及插接箱開關導體是銅的,,采用鋁導體母線槽時,,開關與母線插接的進線節及插接箱必須要有銅鋁過鍍技術處理。防止直接搭接產生不同合金安全材料化學氧化和電磁氧化所造成搭接處電阻加大而發熱,,引起短路事故,。
本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 編輯 歡迎高手討論
分類信息 - 論文 名 稱 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 作 者 none 來 源 none 摘 要 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析
1、 敷設安裝與質量控制 按傳統的電纜敷設方式將主干電纜和支路電纜(電線)敷設到位,,電纜基本固定以后即可安裝穿刺線夾,。一般的穿刺連接器的安裝位置沒有特別的要求,只要方便施工,、不影響其它電纜的排列和日后擴容即可,。在分支處剝?0-50 厘米的護套,在指定線芯上用穿刺連接器分支,,若是鎧裝電纜在將外皮鋼鎧切斷安裝穿刺連接器,,再將兩端鎧裝做等電位連接并密封。整個安裝過程不需要專用工具,不需要對導線和線夾做特殊處理,操做簡單,、快捷,與常規接線方式相比,少了剝除絕緣層,、涮錫或壓接(除鎧裝電纜焊接接地外)、絕緣包扎等工序,;需要的安裝空間很小,可以大大提高安裝效率,節省人工和安裝費用,。每相線T接只需二分鐘完成。穿刺連接器雖剛在我國應用幾年,,但是它已在國外成熟使用30 年,,且已通過CQC 質量認證。只要是合格的產品在力矩螺帽被擰掉即表示導線芯已與穿刺連接片可靠連接,。預分支電纜出廠時纏繞在電纜盤上,,分支電纜隨主電纜一同綁扎。在敷設時,,分支電纜和主電纜一起移動,,必須時刻注意對分支電纜的保護。因此在敷設電纜時應格外小心,,難度較大,。安裝后從外觀上無法看出主分電纜接頭是否已可靠連接。若某連接處
知識點:空氣附加絕緣母線槽
密集絕緣母線槽連接器
密集絕緣母線槽連接器專題,,為您提供密集絕緣母線槽連接器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與密集絕緣母線槽連接器 相關的專業交流討論,更多密集絕緣母線槽連接器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題