在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,,抽水機抽不干,而且孔深有14米,,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,,各問分析下~~~~
我目前在從事甲方現場管理一職,現在工地上正在進行人工挖孔樁施工,,樁深約15米,,挖至9米左右開始出現地下水,并且出水速度比較大,,現在準備澆灌樁身混凝土了,,施工單位堅持用溜槽(后來他們生產經理又說用天泵打,直接把天泵的管子插進裝孔里打),,我要求他們采用導管進行水下混凝土澆筑,,可是他們的生產經理說要先抽水然后先打個兩三方的砂漿,再打混凝土,。 我想請教下各位高手,,按他說的那樣的方法能保證混凝土不會離析和樁身完整性嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-7 08:32 編輯 ]
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講,! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么,?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm,?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
人工挖孔樁工程量結算,成孔的孔深在6~16米之間,,但地下水計較多,,孔內積水平均在4米以上,這會兒要工程量結算,,想請教怎么確定護壁的混凝土工程量,,一方面把每個孔水抽完再數護壁的節數不現實,另一方面擴大頭的深度無法和施工方統一,,另外存在工人底下不做護壁的現象,,所以高人指點····
人工挖孔樁,,獨立方樁,,澆筑混凝土的時候一次直接澆筑到設計樁頂嗎?還是澆筑到樁頂以下1.6m,,然后預埋墩柱鋼筋在澆筑至設計樁頂,?兩種澆筑方式哪個好點?是不是都可以呢,?我qq86657713,,上網時間有限請前輩指點,感謝,。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 編輯 ]
施工隊說,,都是這樣做的。真大膽,,拿自己的生命開玩笑,。第一次見的。
這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了,。。 這個工地的測量活是又我完成的,。,。 用的是全站儀。,。 不過但是由于自身技術不是很全面,。,。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。,。 大家看看這些圖吧,。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全,? 圖片上都能看出來,。。,。 希望大家 給點建議
同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍,。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm,?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖,?
人工挖孔樁設計時,,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎,?
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,,本著資源共享的原則,上傳給大家,,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁長度6米,,持力層為卵石夾礫砂層,,但地下水位為3米左右,,上為粉質黏土,請問如何施工,?質量有保證嗎,?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎,?請有經驗的高手賜教,。
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶,、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件,?超前鉆,?有什么要求和規范?