零序電流互感器可以是三相導線一起穿過或在N線上穿過;而剩余電流互感器則三相加N線都穿過互感器,, 在下的問題是,,零序電流只穿N線,那N線上正常情形將流過不平衡電流,而且在下想這種情形下互感器的二次側是不應動作的,,但已經有不平衡電流流過如何保證互感器二次側還不動作呢,? 提前謝謝各位的回復。 前面已有帖子討論類似的問題,,但在下這個疑問被淹沒在那個帖子中,,所以重新發了這個帖子,望版主區管等專家理解,。
第一,,剩余電流互感器的額定電流必須符合負荷額定電流的需要,比如額定電流為250A或者更大,。 第二,,如果設計剩余電流動作閥值為30mA,則必須在電流互感器一次有30mA剩余電流時,,二次必須輸出相應的動作電流或信號,。一般的電流互感器是做不到,大的額定電流測量微小一次電流的,。哪如何解決既要滿足一次額定電流的需要,,又要滿足30mA呢?我們可以告訴“牛奶哥”,; 主要剩余電流互感器的鐵芯是一種非晶材料,。具有高導磁,低矯頑力,,高飽和,,磁滯損耗小,剩磁小,,在磁化初始階段對漏電流非常敏感,。同時耐大電流沖擊性好。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
向大家請教個問題,為什么下圖上的剩余電流互感器中沒有穿過零線,,電纜是五芯的,,直接供到商鋪的配電箱上,互感器上的二次側接到了剩余電流火災監控探測器上,。我疑惑的是,,剩余電流互感器是否一定要零線穿過,如果零線不穿過,,只有三相線穿過的話,,商鋪用電肯定不會達到三相平衡,既然不平衡是否就會感應電流產生,,產生感應電流是否就會向火災監控反饋信號
下圖是RCQ020剩余電流動作保護繼電器的說明書,其中剩余電流互感器的部分,,這里的額定電流是互感器的么,,如果是這樣,最小剩余電流閥值才幾十mA,,哪匝數是不是要很多,,變比怎么取,,求指教
一組GGD柜子,,出線柜里每個回路都有防火漏電,還畫了測電流的普通互感器,,那么這個分體式的防火漏電是火災監控器+剩余電流互感器,,這個剩余電流互感器可不可以把普通的電流互感器也替代,剩余電流和測電流都用這個剩余電流互感器可不可以,,附圖,!請大家指教!
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
小弟初入電氣,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個,、三個,、四個線圈,有什么區別,?謝謝解讀
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神,。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎,?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎,?
剩余電流互感器
剩余電流互感器專題,,為您提供剩余電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流互感器 相關的專業交流討論,,更多剩余電流互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度