亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電流互感器準確級的有關問題

    電流互感器的準確級分0.2,0.5,10P級等,請問測量級(比如0.5級)與保護級(10P級)在結構上有什么區別,誰能告知.謝謝

  • 請教電流互感器準確級的順序

    比如說電流互感器準確級為10P20 10P20 0.5級,,請問在斷路器側安裝這3個準確級有沒有順序,?高壓上有沒有順序的說法,?

  • 關于電流互感器的準確級和保護級,;放電間隙

    我想請問一下各位老師,電流互感器有哪些保護級和準確級,,5P30/0.2S表示什么220kV主變中性點安裝放電線圈接地是起到什么作用,?

  • 電流互感器的保護級如何選擇

    請問各位大神,,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?

  • 電流互感器準確度選擇及校驗

    所謂準確度是指在規定的二次負荷范圍內,一次電流為額定值時的最大誤差,。中國電流互感器的準確度和誤差限值如表1所示,,對于不同的測量儀表,,應選用不同準確度的電流互感器。 準確度選擇的原則:計費計量用的電流互感器其準度為0.2~0.5級,;用于監視各進出線回路中負荷電流大小的電流表應選用1.0—3.0級電流互感器,。為了保證準確度誤差不超過規定值,一般還校驗電流互感器二次負荷(伏安),,互感器二次負荷S2不大于額定負荷S2n,,所選準確度才能得到保證。準確度校驗公式:S2≤S2n,。

  • 電流互感器能否保證測量準確度,?

    某電流互感器變比為200/5,,準確等級為0.5級,,額定容量為15VA,若測得其二次負載回路阻抗為1Ω,,問該電流互感器能否保證測量準確度?

  • 怎樣理解互感器保護繞組的準確級,?

    查《GB1208電流互感器》上的定義:比如10P10,,前面的10表示“在額定準確限值一次電流下的最大允許復合誤差的百分數”,,P表示“保護”,,后面的10應該是“準確限值系數——額定準確限值一次電流(互感器能滿足復合誤差要求的最大電流值)與額定一次電流之比”,,那么:準確級10P10、10P15,、10P20區別在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10會有問題,?或者要求用10P10的地方用了10P20會有什么影響?請各位賜教,,謝謝,。

  • 【請教】關于電流互感器準確限值的問題

    假設某110kV站50MVA的主變,,110kV進線間隔配400-600/1的CT,,110kV的三相短路電流為10kA,,那主變進線間隔CT的準確限值該選多大,?是40還是30或者25?最好附上相關的規程謝謝,![ 本帖最后由 carlchan 于 2011-4-25 09:47 編輯 ]

  • 電流互感器準確等級5P20的含義介紹

    電流互感器準確等級中的5P20是什么含義?0.2級和0.2S級有什么不一樣? 對保護用電流互感器,,準確級以該準確級在額定準確限值一次電流下的最大允許復合誤差的百分數標稱,其后標以“P”表示保護,。額定準確限值一次電流是指電流互感器出廠時所標明的能保證復合誤差不超過該準確級允許值的最大電流,,一般以準確限值系數標示,額定準確限值系數一般在其準確級后標出;所謂額定準確限值系數是指額定準確限值一次電流與額定一次電流之比,。 5P20的含義為:該保護CT一次流過的電流在其額定電流的20倍以下時,,此CT的誤差應小于±5%。0.2級和0.2S級圴是針對測量用電流互感器,,其最大的區

  • 電流互感器的準確度等級,,它和容量關系?

    電流互感器的準確度等級,,它和容量關系,?

    電流互感器又稱儀用變流器,是一種電流變換裝置,,它將高壓大電流或低壓大電流變換成低壓小電流,,供測量儀表和繼電器使用,。 電流互感器的初級線圈匝數很少,,串接在被測電路中,,而次級線圈匝數很多,,與儀表或繼電器電流線圈相串聯,,在正常情況下近于短路狀態,。初級線圈的電流決定于原電路的負載電流,而與次級線圈的負載無關,,次級線圈的電流隨原電路負載電流的變化而改變,,因此能通過連接的儀表量度被測電路的電流值,。 電流互感器次級電流規定為5A或1A,,這使得測量儀表和繼電保護裝置安全,,使用方便,也使得在制造上可以標準化,。在理想的電流互感器中,,勵磁損耗為零,,初級線圈和次級線圈的安匝數相等,,電流的相位也相同(二次電流向量旋轉180°)。但是在實際的電流互感器中,,由于勵磁電流的存在,,初,、次級線圈的安匝數不相等,,電流的相位也不相同,因此,,實際的電流互感器存在著電流誤差和角誤差。 根據電流互感器的允許誤差范圍,,可以分為五個準確度等級,。如表1所示,。 由于電流互感器次級所接阻抗的不同,,影響著電流互感器的準確度等級,,所以銘牌上規定的準確度等級

  • 電流互感器0.2級與0.2S區別

    今天供電局說我們的電流互感器0.2級不符合他們的規定,,要我們更換為0.2S級的,,郁悶,,請問大俠0.2級與0.2S級區別是什么,?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 編輯 ]

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。