10kV不接地系統,,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,,此接地形式下,,二次側測得是相電壓還是線電壓
重復了,,具體見下面的問題![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 編輯 ]
請教附圖中這三種接線都是啥意思,。有那些不同,。
三只電壓互感器型號為JDZ10-10/0.220KV1只 JDZ10-10/0.1KV 2只排列順序 A相入 ——A X + + X A——B相入為220V操作電源 + C相入 ——A X此接法是否正確
10KV配電盤PT柜中,電壓互感器畫法為4個圈,。3個星型,,1個開口三角形。這幾個圈分別都是什么意思,?我找人問了下,,說法不一,那位大哥幫忙解釋下,。
請問論壇的老師們關于10KV電壓互感器的星形接法的問題,。平時熟知2只電壓互感器的VV接法,而對由3只互感器的接法不怎么了解,,我畫的接線圖如下:畫法應該是對的吧,?還有個開口三角沒有畫我有以下問題要問老師們這3只電壓互感器的型號及變比是JDZX10-10 10/√3 /0.1/√3 /0.1/3 那么圖中的A630與B630之間的電壓即(線電壓)為多少V?A630與N630之間的電壓即(相電壓)為多少V?如果這3只電壓互感器的型號及變比是JDZ10-10 10/0.1/0.1那么圖中的A630與B630之間的電壓即(線電壓)為多少V?A630與N630之間的電壓即(相電壓)為多少V?我覺得應該都是100V
10kV電壓互感器中性線(點)問題請教,?!如圖:中性線(B601)是不是不能有斷點(或者最好不要有),?,,否則的話,這三個電壓A601,、B601,、C601只有A、C兩相裝設了單級開關,,而B相是直接接到電壓小母線的,?!但是我發現有時候也有用三級的開關的,,即A601,、B601、C601都有斷點,,我想請教高人們,,裝三級開關是不是有些不合理,?!有沒有相關的標準或者規定來說明呢,?,!
斑竹你好:我想請教你一個問題,10KV變電所電壓、避雷測量柜互感器燒毀,,10KV外線有瞬時接地現象,,不知道為什么互感器燒毀,謝謝
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,,謝謝!因為不懂,,正在學習中,。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形,?
問問大家電壓互感器的選取,,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,,希望知道的朋友給以指點,。
6KV供電系統,,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,,沒再發生。請各位高手指教,。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出。請問后來強手,,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V,?
電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,,不能允許接入測量相電壓的儀表,。這是為什么?,?,?在實際設計中不是很注意到這一點。
兩個10KV開關柜內的10KV/100V的電壓互感器爆炸(從中間炸斷成兩半),,三根高壓保險熔斷.兩個柜子不是同時燒,,相隔一個多月.該設備已正常工作4到5年了一直沒有問題.在燒毀前不久都更換過計量用的電度表(電表接線無誤,也可排除電表質量問題).查二次線路末發現異常,,其中一臺在燒毀后更換新的互感器工作不到十個小時再次燒毀,,檢查無異常再次換上新品至今已兩個多月工作正常.求大俠們幫忙分析一個燒毀原因!
有個項目的KYN28柜 單母線分段 2進線 1分段 14出線進線及出線柜需安裝計量表計PT為3繞組型號JDZX9-1010/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/30.2/0.5/6P20/30/100VA能否滿足計量需求即計量為20VA
10KV新變電站開始送電運行了約2小時后,,發現三相電壓不平衡且開口三角有52V電壓,,經過檢查發現柜后門板有較高溫度,遂停電后發現B,、C相電壓互感器溫度很高,,一次消諧器線靠近消諧器處絕緣層燒毀,經過檢測一次消諧器電阻下降至低于0.1MΩ,,達不到規定標準,,經檢查線路不存在問題后重新送電測量電壓為:Ua=92V、Ub=42V,、Uc=57V,、Uo=52V。于次日將3只互感器做試驗,,經局放,、伏安特性、極性等項目檢測,,均在標準范圍之內,。本項目電壓互感器為全絕緣,Y/Y/△接線,,經LXQIII-10一次消諧器接地,,二次中性點直接在開關柜接地,互感器二次線直接上端子排,,進保護屏,。柜內接線檢查一切正常。我們懷疑至保護屏二次線有問題,用戶在我們到達現場之前已整改,。請高手幫忙分析一下原因,,可電話聯系13356822186