  • 110kV線路電壓互感器的問題

    110kV出線用到高頻阻波器時,,常用到線路PT(電容式TYD-110),,二者是不是要放同一相,?有沒有可能不是在一相的,?

  • 110kV電壓互感器回路斷線的探討

    電壓互感器高,、低壓側熔斷,,回路接頭松動或斷線,,電壓切換回路輔助接點及電壓切換開關接觸不良,,均能造成電壓互感器回路斷線,。當電壓互感器回路斷線時:“電壓互感器回路斷線”光字牌亮,警鈴響,,有功功率表指示異常,,電壓表指示為零或三相電壓不一致,電度表停走或走慢,,低電壓繼電器動作,,同期鑒定繼電器可能有響聲。若是高壓熔斷器熔斷,,則可能還有(接地)信號發出,,絕緣監視電壓表較正常值偏低,而正常時監視電壓表上的指示是正常的,。 當發生上述故障時,,值班人員應作好下列處理: 1、將電壓互感器所帶的保護與自動裝置停用,,如停用110KV的距離保護,,低電壓閉鎖,低周減載,,由距離繼電器實現的振蕩解列裝置,,重合閘及自動投入裝置,,以防保護誤動。

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,,謝謝!因為不?,正在學習中,。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形,?

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,,不能允許接入測量相電壓的儀表,。這是為什么,?,?,?在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”,。就此問題,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出。請問后來強手,,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組,?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,,希望知道的朋友給以指點,。

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,,大約有10幾個回路,,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,,沒再發生,。請各位高手指教。

  • 關于110KV 電壓互感器的疑問,高手進,。,。,。

    現有110KV電壓互感器,型號為JSQX8-110ZHL1,,請問其額定絕緣水平參數145/275/650KV是什么意思?

  • 110kV電容式電壓互感器安裝圖

    110kV電容式電壓互感器安裝圖

  • 110KV電壓互感器哪種的性價比更好呢

    在110KV母線上,有電容式電壓互感器(TYD),、油浸電磁式互感器(JDCF)、六氟化硫氣體絕緣互感器幾種,,目前的趨勢哪種用的更多?哪種的性價比更好呢,?

  • 110KV電壓互感器哪種的性價比更好呢,?

    在110KV母線上,有電容式電壓互感器(TYD)、油浸電磁式互感器(JDCF),、六氟化硫氣體絕緣互感器幾種,目前的趨勢哪種用的更多,?哪種的性價比更好呢,?

  • 如何測量或計算電壓互感器的的感抗,?

    現在電壓互感器會發生鐵磁諧振是大家共同的認識,,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗,。急!?。?/p>

  • 電壓互感器電壓表的問題。

    電壓互感器電壓表的問題,。

    如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,三個表就能得出100V電壓指示,,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢

  • 關于半絕緣的電壓互感器的疑問

    我們是成套廠,我們曾用的半絕緣的電壓互感器,,不是說不能接地嘛,可我們半絕緣的型號是JDZX-10/0.1KV的,,一個抽頭的,,二次側都接地了,是裝在KYN28的PT柜里的,。對不對呢,?希望高手解答

  • 電壓互感器被擊穿燒壞原因

    電壓互感器被擊穿燒壞原因

    10KV中置柜PT互感器,打雷下雨時被擊穿燒壞,,兩段PT,一段燒壞,,兩次都是B相。采用的是二次消協裝置,,一次沒有,,并且其中有一繞組沒有接地保護!請大俠分析原因,!