制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,,蒸發溫度低于-15度時,,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油,。 2,、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3,、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節,。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處,。 5,、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致,。 2
南京地鐵車站設備調試計劃及方案
今天在盤廠調試,,因電纜老化絕緣層破損,其中一根相線與調試車外殼相碰,,在移動調試車的時候被電了一下,,因為調試車用尼龍輪子,所以不對地,,電源用的是三相四孔插座,插座上本來應該接地的地方接了零線,,使得調試設備無法接地,,故將設備外殼直接接零,請問這樣可行嗎,?還是得換三相五孔插座,?
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-15 11:11 編輯 低壓動力電路及設備安裝調試書籍一本2010年1月第一版
一、調試前應具備的條件: 1,、控制柜應安裝在清潔,、干燥、無滴水,、無腐蝕性,、無導電性粉塵的場合。 2,、電源進線三相五線制,,電壓要求:380V±10%,,進入電控柜的方式一般應采用下進線制,零線,、地線分別壓在零線絕緣端子,、接地銅排上.要求接線牢固可靠。 3,、穿線管應在預制地面時,,按廠家或設計單位的穿線圖預埋,鋼管必須按圖紙要求高出預制地面并套絲及穿鋼帶線,。 4,、供水管道內的雜質雜物必須沖洗干凈才能與設備對接,設備充滿水后方準調試,,水泵不能空載調試,,否則會造成水泵損壞。 5,、使用臨時電源調試時.現場要砸接地極.接好地線,,更換正式電源后確保水泵旋轉方向正確。 1,、對已建高層住宅小區,、公寓、辦公大樓,、寫字樓,、賓館飯店、醫院等高層建筑二次供水系統更新,、改造和擴建的應用場合,。 2、在建,、待建高層住宅小區,、公寓、辦公大樓,、寫字樓,、賓館飯店、醫院等高層建筑,,更新二次供水系統設計的應
內容簡介: 酒店電氣,,給排水工程調試方案**酒店電氣工程調試方案一、送電前的準備工作和環境條件**酒店工程送電,,單機試運行,,燈具安裝調試運行方案,為了確保調試質量,穩,、準,、可靠、安全,、一次性送電調試,、試運行的成功,要求各電氣專業技術人員,、施工隊要親自掛帥,,根據圖紙設計要求和有關操作規范,驗收規范,,要親自檢查落實,,整改才能保證送點試車一次成功。1,、 低壓配電室的剩余土建施工工作必須全部完成,,門窗全部安裝好,能上鎖,、防鼠,、防蟲,進戶套管全部封填好,,室內干凈,,干燥。2,、 配電柜內無塵,、灰,無雜物,,清潔,。3、 檢查配電柜內導線與母線連接的螺栓是否擰緊,,開關分合是否靈活,,插頭連接部位是否緊固可靠。4,、 柜內的主要元件經有關部門檢測合格。5,、 檢查接地,、接零是否完整、可靠是否有漏接,。二,、送、停要求1、 經過業主和有關單位檢驗合格后,,配電柜方可送受電,。2、 送電時,,先合總開關,,后和分開關。停電先停分開關后??傞_關,。。,。,。。,。,。。
電氣設備的調試和故障維修步驟: 1.先動口再動手 對于有故障的電氣設備,,不應急于動手,,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。 對于生疏的設備,,還應先熟悉電路原理和結構特點,,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能,、位置,、連接方式以及與四周其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,并記上標記 2.先外部后內部 應先檢查設備有無明顯裂痕,、缺損,,了解其維修史、使用年限等,,然后再對機內進行檢查,。拆前應排隊周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,,否則,,盲目拆卸,可能將設備越修越壞,。 3.先機械后電氣 只有在確定機械零件無故障后,,再進行電氣方面的檢查,。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,,確認無接觸不良故障后,,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判,。 4.先靜態后動態 在設備未通電時,,判定電氣設備按鈕、接觸器,、熱繼電器以及保險絲的好壞,,從而判定故障的所在。通電試驗,,聽其聲,、測參數、判定故障,,最后進行維修,。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,,就應該
⑴施工區附近道路設置疏導指示標志,,方便車輛通行。 ⑵鋼絲繩,、卸扣,、倒鏈等起重設備要提前檢查,確保使用安全,,如發現不合格及時調換,。 ⑶施工場地架設合理規范的施工用電專用線,各種機械實行“三相”,、“五線制”專設施工用電總配電箱,,實行一機一閘一箱一漏制。 ⑷大型機械(吊車,、罐車)進場做好進場檢查,,做到安全起重吊裝。 ⑸高空搭(拆)腳手架及現場施工時工作人員必須佩帶安全帶,、安全帽,,各種材料及工具應裝包或妥善放置,嚴防下落傷人,。 ⑹施工層上的荷載應符合設計和規范要求,,不得超載,嚴禁懸掛起重設備,。 ⑺腳手架上操作時嚴禁操作人員聚在一處,嚴禁在腳手架上跑跳或打鬧。 ⑻未經施工負責人同意,,嚴禁擅自拆改腳手架,。
一體化污水處理設備的結構調試和
純化水設備系統的調試要求,! 純化水設備系統的調試包括工廠驗收測試(FAT)和現場驗收測試(SAT),。調試需要制定良好計劃、有相關文件記錄及工程管理,,是一種用于設備系統的啟動和移交給最終用戶的方法,。調試的目的在于保證設備和系統的安全性能和功能性能均能滿足設計要求和用戶期望。確認活動提供由質量部門審核通過的文件記錄,,這些記錄證明用戶接收到的設備或者系統可以持續生產和分配符合一定標準質量的水,。下面深圳凈得瑞純化水設備的小編就為大家介紹純化水設備系統的調試要求! 純化水設備系統的操作者應重視調試和確認計劃,,因為該計劃的執行
一,、氣浮機安裝前準備工作 1 ,、根據發貨清單清點貨物,檢查設備外觀有無變形,、破損,、開焊等問題發生。 2 ,、檢查設備基礎是否平整,、基礎強度是否能夠承受設備運行時的重量。對于將設備架空的基礎,,需要確保支架的結構強度滿足使用要求,。
電氣設備安裝與調試技術.pdf
我給PLC模擬量0.6V,,轉化后數值應該為128左右的數值,,為什么PLC里面數值總是跳動(一會兒為128,一會兒為1804),。測量電壓值并沒有變化,!高手幫忙·······謝謝了
最新除塵設備安裝、運行,、調試手冊.part1.rar
組合式空調器安裝質量差1 表現形式表面凹凸不平整,,各空氣處理段連接有縫隙,空氣處理部件與壁板之間有明顯縫隙,,減振效果不良,,排水管漏風。2 危害性影響空氣處理的效果,,增大冷熱源的消耗,,空調系統運行噪聲增加。3 產生的原因分析① 空調器的坐標位置偏差過大,,達不到《施工及驗收規范》對設備安裝基準線的平面位置和標高的允許偏差的要求,。其允許偏差為:平面位置±10 mm;標高±20~10 mm,;② 空調器各空氣處理段有些產品為散件現場組裝,,使得壁板表面不平整,甚至幾何尺寸偏差過大,;③ 空調器各空氣處理段之間連接的密封墊厚度不夠,,應采用6~8 Hun,具有一定彈性的墊片,;④ 空調器內的空氣過濾器,、表面冷卻器、加熱器與空調器箱體連接的縫隙無封閉,;⑤ 擋水板的片距不等,,折角與設計要求不符,安裝顛倒,;應保證折角準確,,擋水板的長度和寬度偏差≯2 mm,片與片的間距一般控制在25 mm范圍,;⑥ 空調器無減振措施,,一般空調器與基礎之間
請問,項目建設時期,,設備調試,,不間斷來水,污水未達標可以排放嗎?我覺得不可以,,但我們老板說可以,。如果可以最好給出明確的引用標準或規定,,謝謝了
1.先動口再動手對于有故障的電氣設備,不應急于動手,,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象,。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能,、位置,、連接方式以及與四周其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,并記上標記2.先外部后內部應先檢查設備有無明顯裂痕,、缺損,,了解其維修史、使用年限等,,然后再對機內進行檢查,。拆前應排隊周邊
熱力膨脹閥安裝得正確與否,也會影響制冷裝置的工作好壞,。安裝前應檢查膨脹閥是否完好,,特別是感溫機構部分。因為在感溫機構內,,充有氟利昂或其它工質,,如有泄漏,則彈簧力使閥孔關閉,,膨脹閱就無法工作,。熱力膨脹閥的安裝位置,必須在靠近蒸發器的地方,,閥體應垂直放置,,不能傾斜或顛倒安裝。在安裝時,,應注意使感溫機構內的液體,,始終保持在感溫包內。因此感溫包應比閥裝得低一些,。 由于熱力膨脹閥是靠感溫包感受到的溫度進行工作的,,因此感溫包的安裝,對其性能有很大的影響,。感溫包安裝在蒸發器出口一段回氣管上,,一般應遠離壓縮機吸氣口1.5m以上,,并盡可能裝在水平管段部分。但要特別注意,,感溫包絕不能置于有積液的地方,。 若蒸發器出口帶有
設備調試
設備調試專題,為您提供設備調試相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與設備調試 相關的專業交流討論,,更多設備調試相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題