簡介: 脫硫廢水處理站調試方案關鍵字:污水處理 調試方案 第一章 項目概述XXXX電廠YYYYMW機組煙氣脫硫廢水處理站主體工程已于2007年4月中旬基本完工,,該處理站處理的廢水主要來源于配套鍋爐煙氣濕法脫硫(石灰石/石膏法)過程產生的石膏脫水和清洗系統排水,,工藝流程為脫硫廢水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂濾池,,預留位置,但本工程暫時沒有安裝此設備)→集水井→達標排放或送至灰場,;設計處理水量15.0m3/h,。為滿足整個處理站達到設計的處理要求,必須對處理站進行全面系統調試,。第二章 前期準備①確保廢水處理建筑物及構筑物按圖施工完成,,并清理干凈各建筑物及構筑物內的雜物(塑料袋、金屬線,、柴棒等),;②確保各種設備安裝符合圖紙和設備說明書要求;③確保各設備機械部分和電路部分運行正常,,如果出現設備不能正常工作,,必須停機檢修或更換;
火電廠煙氣脫硫裝置為了使亞硫酸鈣漿液充分氧化成硫酸鈣,,特設置脫硫氧化風機將空氣導入吸收塔,,由于壓力較高的要求,氧化風機一般采用羅茨風機,。根據 吸收塔液位的高低,即風機壓頭的需要,,又分為一級氧化風機,、二級氧風化。 1)安裝階段,,注意管口清潔,,嚴禁焊渣和雜物進入風機,,否則可能損壞葉片。一般廠家說明書中有一句話“介質微粒尺寸不得超過風機做小工作間隙的一半”,,其工作間隙很小,,雜物是遠遠大于這個尺寸的,特別是鋼筋頭進入內部將發生嚴重設備故障,。 2)調試時,,一般空負荷先短時間運行,一般30分鐘即可,??肇摵删褪谴蜷_排空門(泄壓閥),機械沒問題后即可關閉泄壓閥帶負荷運行,。 3)對于二級氧化風機,,設置了中冷器,也就是空氣從一級風機出來,,進入二級氧化風機之前先經過中冷器,,來降低二級風機入口空氣溫度,如果該中冷器冷卻效果不好,,將導致二級氧化風機溫度偏高,,因此在調試和運行過程中要保證中冷器的冷卻水暢通和足夠流量。中冷器一般控制在40度以下,。有的項目在冷卻水管路加裝壓力表,,實際上關心的是流量,用水表
本帖最后由 esse2012 于 2014-1-17 14:04 編輯 當代鎂法脫硫作者丨吳東旭 近幾年鎂法脫硫在國內引起廣泛的關注,,無論是進一步研究還是工業的應用其步伐明顯加快,。我國擁有豐富的鎂資源,為鎂法脫硫提供了一個堅實的原料保證,。 鎂法脫硫產出的脫硫副產物七水硫酸鎂與鈣法的脫硫副產物石膏存在這根本上的不同?,F階段脫硫石膏成為鋼鐵、電廠企業處理的難題,,脫硫石膏品質不好無任何利用價值,,造成二次污染。相比七水硫酸鎂經濟價值較高,,在工業,、農業、食品,、醫藥行業有廣泛的應用,,電廠、鋼廠脫硫與肥料生產相結合既適應當前環保所提倡的循環經濟又能為鋼鐵,、電廠企業帶來額外的效益,,鎂法脫硫無論國內外都是一個不錯的選擇,。 目前
脫硫技術 PDG格式
位于河南新鄉市 輝縣市 吳村鎮 尚廠村 的華電新鄉寶山電廠2×600MW機組項目的脫硫島子項目,進入設備調試階段,,昨天ljs副院長對我講,,要我準備準備去往那里參加該項調試的配合工作。 那是一個整天塵誒都能夠將天空擋住的亞環境,,每天頭上和鞋內被裝進不老少塵土的地方,,一個沒有營業網路的地方,汽車經過,,塵土飛揚,,抬頭看不到藍天,低頭找不見路面(因路面被塵誒覆蓋),,皮鞋每天得用濕布擦洗,。 環境比較惡劣,對外交通又是那樣的不便,。這個基地尚未見建設永久性生活設施,。 在那里待上幾個星期,要么朋友短信,,要么電話,,要么就什么都不知道!
廣石化2X100MW項目脫硫調試運行維護手冊
火電廠煙氣脫硫(石灰石—石膏濕法)調試導則
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1,、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2,、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率,、主次地位,、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,,清楚各組分去除難易程度,,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,,是否需要補充物質; 4,、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定,。 二,、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1,、熟悉各種水處理工藝,、及工藝組合; 2、能夠運行
我是應用化學畢業的學生,,現在在一家環保公司干運營,天天在現場呆著,,好苦逼的?。∥蚁胱鲆粋€運營工程師,,不知道有什么途徑?。恳膊恢酪獙W些什么???希望有經驗的大哥們能教教啊,!關系到我的人生規劃啊,,職業規劃啊。感激不盡??!有木有啊,?
今天在調試模型后,,偶有心得。特地拿出來跟大家分享,。希望能起到拋磚引玉的作用,。概括:六度區 25層外加一層地下室 剪力墻結構首層5.6米附帶小商業 其他層高均為3米在初試模型時,各項指標均比較滿意,。唯獨附帶商業部分在二層頂拐角處位移比嚴重超限,。
新接了一個脫硫工程,我們只負責單塔,,土建業主方自建,,煙氣量12W,進口so2濃度1800左右,,用于磚廠隧道窯脫硫,,出口≤850就可以排放,想請教下這個的液氣比該選擇多少合適???業主出于成本考慮,,不打算選用太大的循環泵,3層噴淋,,一層一泵,,這個狀況下,這個液氣比可以選擇≤2嗎,?坐等論壇里的高手指教啊,,謝謝了!?。,。?/p>
如題,。剛看了些資料,發現一個問題,。都采用石灰石-石膏法,,2×1000MW的機組,為什么廢水量小的才10t/h,,而大的能達到65t/h呢,?差別也太大了。奇怪,。有明白的人請指點一二,。就算煤種有差異,也不能這么大呀,。難道是有別的控制因素嗎,?
大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,
各位專家,, 我是新入門的新手,,以前是搞機械工程的,現在與別人合作做高層住宅供水設備,,不知道如何去選用變頻泵及變頻器,?如何調試?請打家指教。多謝了,。
REF542plus是ABB的產品,,我是第一次效驗,里面有個保護3I2F是涌流閉鎖或者啟動電流閉鎖用,,但是很難效驗,,請有效過次保護的高手指點,謝謝,。
各位前輩,小弟碰到點問題,,特來求教,。兩臺吊頂柜機共用一個冷卻塔,安裝好后,,調試的時候,,一臺報警,顯示故障是:出風過冷保護,;另一臺也報警,,顯示故障是:壓縮機高壓保護,壓縮機低壓保護,,壓縮機過熱,,壓縮機過載。 小弟懷疑是冷卻水分配不均勻,,不知道各位前輩的意見如何,。小弟誠心求教,請各位前輩賜教,。
如題,我在做這個畢業論文,但是資料難以查找,請有相關資料的前輩們多多幫忙.給我書名或者網址就可以,也可以直接貼過來.大概是關于煤中黃鐵礦浸出,液相催化氧化法脫硫及其添加劑等方面.先謝謝了!
我是今年才如這行,,近日調試一污水站,采用好氧工藝為接觸氧化法,。好氧池為1300立方,,用清水+菌種培養生物膜,在池中加入20噸含水80%活性污泥,,加入15噸豬糞為營養,,開始悶曝,風機風量17.1立方沒分鐘,,開始2天泡沫逐漸增加,,后開始減少,從今天(七天后)開始池中開始泡沫全池子都有,,氣泡較大,,發現填料上有泥,但無生物膜,現場條件有限,,無法做COD檢測,,無顯微鏡等,基本沒檢測設備,,請問這是怎么會事,,是否營養跟不上或風機風量有問題,該如何解決,?
本人最近有一頭疼事情,麻煩請高手幫忙解決,。是這樣的:有一空調改造項目,,有好幾棟樓,均為三層,,原來甲方使用的是開利的30RH系列的風冷熱泵,,但是運行幾年后效果不理想,想改造一下,。但是甲方又想省錢,,要求在原來的熱泵基礎上增加新的熱泵,我因此設計的是兩臺或多臺風冷熱泵并聯,,采用自來水補水(注:新舊的熱泵機組均各自內置定壓罐和水泵,,并聯后沒有在總管上設總的定壓裝置)。最近熱泵在調試,,問題出來了:①兩臺或多臺熱泵并聯后不能同時開啟,,只能開啟一臺機組,其他機組顯示是流量過小,,機組進行保護不開啟,。②有棟樓當運行一臺機組時,機組的進水管的壓力表顯示是0,,壓力表是好的,,當此機組關閉時,進水管的壓力表又有顯示,,是自來水的壓力,。把水管和閥門、過濾器都拆開看,,沒有堵,,止回閥也沒有裝反。第一個問題我師傅分析是由于熱泵并聯,同時啟動時發生搶水現象,,導致其他機組水流過小機組自動保護,。因此后來在機組水管上裝了自動流量平衡閥,但是甲方說他們無論怎么調流量,,機組還是不能同時開啟,。第二個問題我是怎么也沒想出原因來。麻煩各位幫忙分析一下原因,。