本人新人,,先混個臉熟,,懇請大俠門指導一番,。關于氣體滅火的一個問題,,始終困惑。機房設置的溫感,、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組),。因為我看到圖集上有關于報警的說明,,煙感、溫感“與”報警后,,滅火系統才會起效,,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,,滅火系統才會動作,,第一組報警后只會有報警信號發出?如果是按組來設置,,是否就是以溫感的保護半徑來設置,?
在<<建筑滅火器配置設計規范>>GB50140-2005中沒有關于滅火劑沖裝量的計算公式,請問有誰知道該如何計算?
前10分鐘是消防水箱供水滅火,10分鐘~2小時是消防水池提供水源滅火,。2小時過后怎么滅火呢,? 請教高人!是消防車送水來了么,?消防車不都是取水的么,?
丙類廠房,建筑面積4700平,一層8.65米,,北方地區不采暖,,自噴超高,采用大空間滅火或者自動消防炮,,這兩種滅火方式有沒有干式的,?消火栓可以取消嗎?
噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎,?噴淋屬于固定滅火裝置嗎,?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎,?
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,,最常見的是煙感,、溫感探測系統和水噴淋系統等。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火,。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象,;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統,。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統,。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1,、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,,短時間內溫度達到400℃以上,。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置,。 2,、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
一家針織品廠原料倉庫發生火災,,消防隊及時趕到,迅速投入撲救,??墒前胄r過去了,消防車拉?0立方米的水仍未將大火撲滅,。當看到附近有只燒開水的大鍋爐時,,消防隊員突然靈機一動,立即改變了滅火作戰方案,,把大量的熱水澆到熊熊燃燒的火焰上,,奇跡出現了,僅僅過了9分鐘,,火焰就開始降低,,直到漸漸地熄滅。 有人會迷惑不解,,難道滅火也要分冷水和熱水嗎,?其實,這里有科學道理,。大家知道,,滅火的常用方法無非是冷卻法、窒息法,、隔離法,、抑制法四種,。為什么熱水滅火的效果要比冷水強呢,?重要一點是熱水噴灑在燃燒物上,不僅能夠起到冷卻作用,,而且燃燒物周圍很快被一團團蒸汽所籠罩,,使四周氧氣減少。大火一旦缺氧,,火勢必然受到控制,,這些蒸汽層起到大面積窒息作用,從而使火勢由強而弱最終達到滅火除災的效果,。 有關資料顯示,,如果將1公斤冷水噴灑在燃燒物上,滅火面積有效值再好也只有0.1平方米,。但是,,用1公斤蒸汽則可以使5立方米的空氣中含水蒸汽35%以上,含氧14%以下,。當空氣中水蒸汽達35%以上,,或者空氣中氧含量降至17%,,燃燒即告停止,也就是說再大的火也要被撲滅,,可見用熱水滅火的效果要比冷
最近做了一個帶地下車庫的縣級法院辦公樓建筑,,總高度22.90米 ,,地下車庫1500平方米,地上一,,二層1500平方米,,三,四五六1000平方米,。地下車庫水上做濕式自動噴水滅火系統,,按要求電不用做火災自動滅統,《 建筑設計防火規范 》中第11.4.3設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,,應設置消防控制室,。光有自動滅火系統還用設消防控制室嗎
現有兩個3000噸的原油灌,周圍設有1.3米防火墻,,現需要在灌上加裝煙霧滅火裝置,,請問各位大俠,該如何設計,,用什么型號的煙霧滅火,?請多指教,哪位大俠能提供相關規范
救急??!請問各位大大,在配電房,,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊,。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊,。
救急??!請問各位大大,在配電房,,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊,。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊,。
工程已經進入內外裝施工階段,前兩天消防局過來說,,要在裙房東立面,,2到5層增加滅火救援口,需在外幕墻上增加洞口,,但沒有給出具體做法,,詢問設計院,給出的答案也是不知道該則么做,,說國內暫時還沒有,。 想請教各位同仁是否知道滅火救援口的做法,和相應的設計,、施工規范,。 商業建筑的滅火救援口是否像汽車的安全窗一樣,帶有醒目的標志,,使用時用尖錘敲碎,,人員逃生;還是做成開啟扇的形式,?
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
請問各位大神,中間那個 是什么管件呢~作用是啥~謝謝:)
自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火