亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于大型物流倉庫排風機的設置

    我正在做一個物流倉庫,180*160m,,單層,,分為5個防火分區,每個防火分區設6臺屋頂型排風機(就做一般的通風換氣,,保證換氣次數1~2次),,請問 這種情況下排風機入口處要做70度防火閥嗎?如果做了,,怎么安裝(屋面是輕鋼結構),?防火閥要和排風機連鎖嗎?另外,,充電房產生的氫氣是不是也可以用屋頂型(防爆)風機,?平時按6次計算 事故通風按12次計算,?請指教

  • 大型工業冷卻塔如何選用國產風機

    設計條件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定計算氣水比為0.7,進塔干空氣密度為1.12kg/m3,出塔干空氣密度為1.06kg/m3,出塔濕空氣密度為1.09kg/m3,進塔空氣溫度35℃,出塔空氣溫度38℃;實際全壓176Pa,風機直徑9.14m.請教如何選風機,電機?國內風機廠商請選擇:保定,上海二化機,上海貝得爾......多謝.

  • 大型車庫正壓風機和排煙風機的功率確定,?

    大型車庫正壓風機和排煙風機的功率確定,?5層的車庫,每層2w平方,,放800輛車,。 一層高9m,2-5層高4.2m,;選2臺正壓風機和6臺排煙風機,求他們功率分別是多少,?車庫的送風壓力是多少,?流量取多大?

  • 大型地鐵隧道通風機鋁制葉輪可調么,?

    大型地鐵隧道通風機鋁制葉輪可調么,?

    大型地鐵隧道通風機鋁制葉輪可調么:可以調的的,,地鐵的運行比較頻繁,為了確保地鐵的正常運行,,地鐵安全防護人員會每天給地鐵坐安全防護,,其中檢修地鐵風機也是其中一項,地鐵風機對地鐵內部空氣質量的維持很重要,,如果您是地鐵的維修人員,,那您知道應該如何對地鐵風機進行安全防護嗎?地鐵風機安全防護人員須知以下幾點:地鐵風機裝置了以防止操作人員和設備受傷害和損壞的裝置,。2.檢查管道內的地鐵風機風門是否處于開啟狀態,。功率是指通風機的輸入功率,即軸功率,。一氧化碳濃度與渾濁空氣由進口點開始增加,,增至出口達最大值,即設計值

  • 供應工廠專用大型負壓抽風機

    供應工廠專用大型負壓抽風機

    工廠專用大型負壓抽風機1,、風機外殼采用經過氧化處理進口鍍鋅板,,十年不生銹。2,、風量大,、噪音小-----扇葉采用飛機鋁合金5052,扇葉平滑,,不打加強筋,,角度大(歐洲標準),。其它牌子風機扇葉大都是3003鋁合金,打加強筋,,扇葉凹凸不平滑,,角度不夠、風量小,、噪音大,。3、電機采用全封閉設計的中美合作勞伊特電機,,故障率只有萬分之二,。4、風機中心軸承采用德國進口,,保用五年,。5、偉森公司是一家引進意大利進口技術專業生產負壓風機的廠家,,選材和工藝方面都是按照歐洲標準,,是意大利倍利公司在中國大陸唯一貼牌生產商。工業方面:鑄塑,、壓鑄,、橡膠、噴涂,、絲印,、玩具、家電,、鞋類,、印刷、食品加工,、紡織,、制衣、漂染,、 洗衣房等廠房和車間,;農業及畜牧業方面:養雞場、養豬場等,、園藝業及溫室大棚種植園等,; 其它:有粉塵、污染性氣體或氣味濃烈,、需要排氣及換氣的場所 …… 崔斌聯通:15302485570移動:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email

  • 大型鼓風機設備的基礎設計應該考慮什么因素。

    最近要做一個鼓風機設備的基礎,,但是從來沒有做過設備的基礎,,相比于普通的土建基礎設備基礎應該格外注意些什么,。還請路過的大神指點迷津。,。,。。

  • 風電場大型風機運輸道路縱坡指標研究

    如題,,《風電場大型風機運輸道路縱坡指標研究》 PDF版

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,,從書上理解到,風機盤管,,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧,?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢,?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的,。,。。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 請問同風機盤管功能但比較大型可接風管的叫什么設備,?

    也叫空調機?或者就是吊頂空調機的回風工況,?我現在的想法是用新風處理機組單獨處理新風,,然后室內設置一臺大型的“風機盤管”接風管出來送風,,房間是500平方的大空間,餐廳,。所以我想采用全空氣系統,,但無法有空調機房,新風是與其他層合用的,。我現在這個想法可行么,?

  • 大型中央空調器風機檢修后電機電流大故障的研究.rar

    大型中央空調器風機檢修后電機電流大故障的研究.rar

  • 怎么識別風機盤管的管排數

    風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊,!或者說這個排管數是指什么?。恐x謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]

  • 關于防止風機虹吸的問題

    不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,,該池需要曝氣,,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,,希望大俠們指點~謝謝,!

  • 有關風機(感謝前輩的回答)

    一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別,?假如,,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,,在保證200M3/H風量的情況下,,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,,兩者是否是等量關系?

  • 求助---風機盤管清洗

    我們項目采樣大金VRV,,室內灰塵較多,,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,,機器內也有大量粉塵,,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,,進而影響送風效果,。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的,?謝謝大家,!

  • 關于風機的選型問題。謝謝大家

    尺寸1.4*2.6*高0.5米,,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,從側面送風,。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大,。不勝感謝,。

  • 請教大家關于誘導風機的問題

    最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機,?

  • 風機盤管圖塊大家覺得如何,?

    風機盤管圖塊大家覺得如何?

    本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看,?

  • 請教關于小型風機的問題

    24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1,、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,,最高能達到多少呢 ?2,、一般風速是多少時,,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3,、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題,?謝謝大家

  • 關于立式風機盤管的求助

    我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管,。