知識點:風機產生振動的原因
大家好,,我做了一鋼結構廠房的通風,所選風機轉速2900r/min,,風量6000m3/h,風機運行時,,震動和噪音都很大,清那位大師幫忙出出主意,,如何解決以上兩個問題,。
在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師),。應該對數據中心的成功運作負責,,這樣就必須考慮到有可能出現的問題。比如,,計算機房空調機組的風機就是比較容易出問題的設備,。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,,很顯然,,是有問題的。然而,,在維護計算機機房空調系統時,,還應該特別注意有細微的聲音和變化。一個制冷劑或液體的計算機房精密空調包含許多組件,,有冷凝器線圈,、壓縮機、加濕器和風機,。我們將把重點放在風機上,。風扇是一個組裝的旋轉刀片,它可能有封閉的外殼,,也可能沒有外殼的,。風扇可能是一個送風機或者是一個排風裝置。一個送風機是風扇將空氣吹進導管,,壓力間,、房間或其它空間。一個排風機是風扇將房間中的空氣吸走,。我們將重點放在送風機上,。你聽到或感覺到來自您計算機房空調裝置的異常振動和噪聲了嗎?以下是風扇振動和噪聲問題的清單及如何改正的方法。再一次強調,,只有那些合格的機械專業技師才能做出最后的診斷和維修,。風機振動是運行中常見的故障,,風機的振動會引起軸承和葉片損壞、螺栓松動,、機殼和風道損壞等故障,,嚴重危及風機的安全運行。
數據中心時常會出現一些設施設備類的故障,,影響數據中心的正常運行,。聘請一位設備專業技師,是保證數據中心基礎設施高效使用的關鍵,。這也直接影響到數據中心運行的安全性和高效率,。而這些,,往往被從事信息技術的主管們所忽視,。如果數據中心聘請了一名IT經理,負責一個數據中心的日常運作,,那么再聘請了一名設備專業技師,,也是很重要的事情,因為對于維護數據中心的基礎設施來講,,勉強能夠使用和高效使用是有區別的,。充分和全面了解數據中心設施設備的運行情況是非常重要的。但是,,在數據中心中,,一些設備的組成部分是否發生故障,有時是比較難診斷的,。出于這個原因,,我始終建議在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師),。既然我們都應該對數據中心的成功運作負責,,就必須考慮到有可能出現的問題。比如,,計算機房空調機組的風扇就是比較容易出問題的設備,。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,,很顯然,,是有問題的。然而,,在維護計算機機房空調系統時,,還應該特別注意有細微的聲音和變化。為了那些不熟悉計算機房空調的人,,讓我們簡要回顧一下,。簡而言之,,我們將只討論了安裝
風機是閉式冷卻塔的主要組成部件,,風機的好壞和風機的風量直接影響冷卻塔的制冷效率和冷卻能力,所以我們對于閉式冷卻塔風機方面要有所關注,,比如當閉式冷卻塔風機發生振動時我們該怎么辦,?該怎么解決閉式冷卻塔風機振動的問題,今天無錫冷卻塔生產廠家佳禾冷卻就來教大家該如何快速解決閉式冷卻塔風機振動問題,。首先消除安全隱患,,然后遵循由易到難的原則,進行處http://www.xylqt.com理,。對冷卻塔上半部銹蝕嚴重鋼結構進行更換,、加固,消除冷卻塔晃動,;然后進行試機,,冷卻塔風機振動無明顯變化,振動依然偏大,。檢查葉片角度,,更換調心軸承、磨損連接鏈條,;測量傳動軸跳動(允許范圍內),,重新校正傳動軸、聯軸器同軸度后試機,,冷卻塔振動有所減少,,冷卻塔風機振動速度:12~19之間波動,電機振動速度值:8~15之間波動,;超過設計允許值,。最終將冷卻塔振動原因鎖定在齒輪箱上。
一排煙風機振動大,地基挖開后,,下面積水嚴重,,請問積水對振動大有什么影響?風機振動自上到下機組有晃動感,,打算給大塊式水泥基礎加固,,外層打包。地基挖開后,發現下面積水比較嚴重,,(因為天天沖地導致)請問地基積水對振動大有什么影響,?
小弟是個新手,從書上理解到,,風機盤管,,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧,?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深?yuàn)W了,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的?。』蛘哒f這個排管數是指什么???謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,,現在自己只能意會還不能言傳,![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了,?技術太菜,,希望大俠們指點~謝謝!
一臺離心風機,,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別,?假如,當風管裝在風機的出風口時,,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力,?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系,?
我們項目采樣大金VRV,,室內灰塵較多,運行一段時間后,,回風口有較多粉塵,,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的,?謝謝大家!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機,。風機全壓要多大。不勝感謝,。
最近在做一個地下車庫,,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機,?
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看?
24V 400W的小型風機,,有問題請教大家:1,、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,,最高能達到多少呢 ?2,、一般風速是多少時,,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3,、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題,?謝謝大家
我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管,。
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,,所以其冷凍水的供、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,,而且對保溫的要求也比較高,。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹,。 由于保溫材料和施工的原因,,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,,弄濕吊頂,。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂,。還有的工程是凝水盤未做保溫,,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂,。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?