各位高手,,請指教: 互感器(無論電流,、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等,。 想請教在這兩種說法中的關系是什么,?如何換算?拜托高手不吝指教??!
互感器精度試驗是采用什么設備進行試驗的呢,?電流互感器伏安特性試驗 又是用什么試驗設備呢?避雷器出廠試驗是用什么設備,,做什么試驗?zāi)兀≡诰€等,!
零序電流互感器主要用于檢測零序電流,,即三相電流不平衡時產生的剩余電流。當電力系統發生接地故障或漏電時,,零序電流會出現異常,,零序電流互感器能夠敏銳地捕捉到這一變化,并將信號傳遞給保護裝置,。 這種互感器具有高精度和高靈敏度的特點,,能夠準確測量微小的零序電流。其結構緊湊,,安裝方便,,通常被安裝在電纜終端或開關柜內。 通過對零序電流的監測,,零序電流互感器有助于及時發現故障,,快速切斷電路,保障電力設備的安全運行,,避免因漏電或接地故障引發的安全事故,,是電力系統穩定運行的重要保障之一。
保護級電流互感器,,5P30,,一般情況下短路電流倍數30的得出是按短路電流除于互感器的一次額定電流。但是作為110變電站的10kV出線及電容,,短路電流約18KA(最大),,出線額定電流600A,電容器額定電流300A 這個時候按短路電流除于額定電流的話這個倍數就太大了,,一個是廠家做不了那么大,,另外一個是選那么大也沒意義。請問下大家 這種情況下參考的標準或依據又是什么呢,?
電流互感器中的保護繞組的精度的問題,,比如10P15,,是不是在10倍的一次額定電流情況下,二次電流的誤差在+-15%呢,?,?
因?yàn)槌3S信笥褑柶疬@個問題,現特作一專題,。精度等級0.2,、0.2S、0.5,、0.5S都是對互感器所給定的準確等級,。互感器在規定使用條件下的誤差應該在規定限度內,。
請問有方法判斷電流互感器是否正常嗎,?普通的電流互感器(中間穿線那種)比如變比是100/5的,中間穿的線電流是20A時是否能在K1接出線量到1A的電流,?或者一個不知變比的電流互感器有方法判斷出它的變比嗎,?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,,然后S1,,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
請教一下,,一個商業建筑,,甲方需要滿足內部計量要求增加部分計量表,那這種滿足內部計量要求的話需要設置什么精度的計量表呢0.5,?0.2,?,還有互感器的精度怎么確定,?還有一個問題就是高壓配電室是供電局設計的,,每個回路安裝了0.5級的多功能表和互感器,這個多功能表能滿足內部計費要求嗎,?求指點
知識點:互感器
請教給為高手,,為什么電流互感器測量精度高了其測量范圍就小了,,要是保證其測量范圍其測量精度就下降了?能從原理和電流互感器的內部結構給我講講嗎,?越容易飽和的電流互感器就精度越高嗎,?不太明白其中的原因
1系統總體方案 為提高系統輸出信號的精度,采用低速,、高精度的DAC,。此類DAC多采用SPI或IIC總線與主控制器通信,占用控制器的IO口較少,。時下流行的STM32系列或MSP430系列微控器的硬件資源都滿足要求,。為便于野外現場使用,,系統采用鋰電池供電,這就要求主控制器具有較低的功耗以延長電池續航時間,,以極低功耗著稱的430單片機成為首選,。由主控制器、時鐘電路,、復位電路構成了主控制器的最小系統,。系統硬件總體框圖如圖1所示。按鍵和氣象量顯示模塊主要實現人機交互功能,,用來調節輸出信號的大小,,設置氣象量和電信號之間的轉換關系等。根據氣象傳感器輸出信號的范圍,,可設定若干檔位的輸出信號,,以覆蓋傳感器的范圍即可。按鍵接在430單片機的中斷口上,。顯示模塊的控制和數據總線由單片機的IO口來提供,。DAC模塊是產生電壓信號的核心。主控制器將數字量送給DAC后得到模擬電壓信號,,為使產生的信號和傳感器范圍一致,,DAC的輸出信號需進行調理。數字系統和
小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的,。。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,,謝謝
高精度互感器
高精度互感器專題,,為您提供高精度互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高精度互感器 相關的專業交流討論,,更多高精度互感器相關內容請?jiān)L問