這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
保護級電流互感器,5P30,,一般情況下短路電流倍數30的得出是按短路電流除于互感器的一次額定電流,。但是作為110變電站的10kV出線及電容,短路電流約18KA(最大),,出線額定電流600A,,電容器額定電流300A 這個時候按短路電流除于額定電流的話這個倍數就太大了,一個是廠家做不了那么大,,另外一個是選那么大也沒意義,。請問下大家 這種情況下參考的標準或依據又是什么呢?
電流互感器中的保護繞組的精度的問題,,比如10P15,,是不是在10倍的一次額定電流情況下,二次電流的誤差在+-15%呢,?,?
請問有方法判斷電流互感器是否正常嗎?普通的電流互感器(中間穿線那種)比如變比是100/5的,,中間穿的線電流是20A時是否能在K1接出線量到1A的電流,?或者一個不知變比的電流互感器有方法判斷出它的變比嗎?
零序電流互感器主要用于檢測零序電流,,即三相電流不平衡時產生的剩余電流,。當電力系統發生接地故障或漏電時,零序電流會出現異常,,零序電流互感器能夠敏銳地捕捉到這一變化,,并將信號傳遞給保護裝置。 這種互感器具有高精度和高靈敏度的特點,,能夠準確測量微小的零序電流,。其結構緊湊,安裝方便,,通常被安裝在電纜終端或開關柜內,。 通過對零序電流的監測,零序電流互感器有助于及時發現故障,,快速切斷電路,,保障電力設備的安全運行,,避免因漏電或接地故障引發的安全事故,是電力系統穩定運行的重要保障之一,。
請教給為高手,,為什么電流互感器測量精度高了其測量范圍就小了,,要是保證其測量范圍其測量精度就下降了?能從原理和電流互感器的內部結構給我講講嗎,?越容易飽和的電流互感器就精度越高嗎,?不太明白其中的原因
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
小弟初入電氣,,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的。,。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個,、三個,、四個線圈,有什么區別,?謝謝解讀
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
小弟剛接觸電氣行業不久,,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎,?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎,?
高精度電流互感器
高精度電流互感器專題,,為您提供高精度電流互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高精度電流互感器 相關的專業交流討論,更多高精度電流互感器相關內容請?jiān)L問