開關柜中,,電流互感器一般放在斷路器之后,。CT的位置在斷路器前或后,,有什么本質的區別?有沒有什么情況下,,CT必須放在斷路器之前?
斷路器整定電流110A,,電流互感器選100/5,,還是150/5有沒有規定,電流互感器一次側電流一定要大于斷路器整定電流
1,、電流互感器的變比是如何選擇的?比如100/5,、200/5指的是單相還是三相的,?如果總開關是100A的三相斷路器,那是不是選擇100/5的互感器三個還是怎么的,?2、一般情況下,,斷路器的瞬動倍數如何選擇,脫扣曲線上是5~10倍,,那是不是可以選定為5、6,、7,、8、9,、10這幾檔呢,?瞬動電流倍數選的不一樣,,電纜選型什么的差別挺大的。以前見別人都是選10倍的,,我也是這樣選,,就是不知道為什么要選10倍。3,、漏電開關帶延時與不帶延時有什么區別,?延時時間應該怎么選擇?我是個剛做設計的新手,,忘大家多多指教,,不勝感激!延時時間有哪幾檔,?[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-6-28 17:39 編輯 ]
本帖最后由 sps412 于 2013-8-3 10:12 編輯 如圖:請問大蝦們,,感激不盡,!1)H3柜中,10kV真空斷路器的額定電流(630A),,電流互感器150/5的變比都是如何計算出來的,?2)出線柜H5(H6、H7)斷路器額定電流(630A),,電流互感器變比100/5,、75/5都是如何計算得到的?,!上述數值是如何計算出來的,?有什么計算依據嗎?已知條件:10kV側三相短路電流20kA,,0.4kV側三相短路電流19.51kA,;H5柜出現變壓器800KVA,H6柜出現變壓器800KVA,,H7柜出現變壓器630KVA,。
請教各位大蝦,小弟沒搞過電,,現在按領導要求去換配電箱,,現在請教斷路器,電表,,互感器的接線方法,。是三相四線有功電表。現在讓業主直接用電,,沒有通過電表,,請問怎么接到電表上去。
(急)如何選擇斷路器與電流互感器請各位電氣前輩們指教小弟一下,,現在新開一個工地,,要計量電量,領導讓我算一下選擇多大的開關與電度表,、互感器,?Pe=400KW;Ij=715A(功率因率取的0.85),請問用多大的開關,?電流互感器,?
有個客戶說要1000A的時候二次要有0.2V給控制單元動作,,斷路器是1250A的。問題是不平衡電流或故障電流有1000A那么大,?
是不是1250A的斷路器就應該選1250/5A的電流互感器呢,?但我在本站的一張圖上看到1250A的斷路器配的是100/5A的電流互感器,,帶電顯示器裝置是數字式的,為DXN-10/T,,請問這是怎么回事,?
如圖,,請教大神們:1)3#進線開關柜的電流互感器200/5是如何計算得到的?2)5,、6,、7#出線柜電流互感器75/5的變比是如何計算得到的?3)10kV真空斷路器630A是如何計算得到的,?4) 這些值的計算是繼電保護范疇嗎,?希望推薦相關的書籍給我。望各位高人詳細指教,,謝謝,!
有個客戶說要1000A的時候二次要有0.2V給控制單元動作,,斷路器是1250A的。問題是不平衡電流或故障電流有1000A那么大,?
高壓系統中,,斷路器是通過電壓互感器來得到失壓信號的,但是他們倆之間究竟是怎么個關系啊,,我沒弄太明白啊,,哪位仁兄能給講解講解啊
我是新手,,請問在一個低壓出線回路中,,若塑殼斷路器的額定電流是100A,那么互感器的一次變比應該選擇多少,?我個人認為也應選擇100/5A,,但最近發現有好幾個設計院過來的圖紙上有選40/5A的,也有選300/5A的,,那么選擇過大或過小的區別是什么呢,,最好選擇的范圍是多少呢?
請問各位前輩,,在線路側的配置是互感器在斷路器的外側(線路側),,而主變的配置是互感器在主變側,斷路器靠母線側,,小弟愚笨,,查了半天也沒有找到相關的解釋,請各位知道的前輩告訴一下這樣的原因,,謝謝了,!是我沒有說清楚:比如說一個戶外的35kV的變電站,,主變壓器的35kV斷路器是靠35kV母線側,電流互感器靠主變側,。在35kV線路剛好相反,,即:線路的電流互感器靠出線側,線路斷路器靠母線側,,請問這是出于什么原因呢,?再次謝謝!謝謝各位的解答,。但是我在我們系統中的35~110kV變電站中看到的多數配置方式是出線:斷路器靠母線側,,CT靠線路出線側主變進線:斷路器靠母線側,CT靠主變進線側主變出線:斷路器靠母線側,,CT靠線路出線側和樓上朋友說的不一致,。請問有見過這種配置方式的朋友幫解釋下!謝謝啦,![ 本帖最后由 imagination 于 2008-9-22 12:51 編輯 ]
CW2-1250A萬能斷路器下每相接了3根185的線,,互感器是1500/5的 要求接在CW2下端 請問下選穿線的互感器還是穿排的 ?穿線的話要容下三根185線通過 互感器孔徑選多大,?穿排的話就是直接套在CW2的下端接線排處 但不知道排與排間的距離夠不夠放下三個1500/5的互感器
華能風電項目斷路器,、互感器等設備采購招標華能云龍漕澗梁子,、貴州大韭菜坪等五個風電項目低壓開關柜集中招標華能云龍漕澗梁子項目、華能洱源石蒲塘項目,、華能貴州大韭菜坪(石頭寨)項目招標華能四川昭覺特口甲谷項目,、華能遼寧錦州后尖山項目風電場低壓開關柜設備招標公告1、項目名稱1.1華能云龍漕澗梁子項目(HN_B_BJ/XNY_WZ/KGG2_001)1.2華能洱源石蒲塘項目(HN_B_BJ/XNY_WZ/KGG2_002)1.3華能貴州大韭菜坪(石頭寨)項目(HN_B_BJ/XNY_WZ/ KGG2_003)1.4華能四川昭覺特口甲谷項目(HN_B_BJ/XNY_WZ/ KGG2_004)1.5華能遼寧錦州后尖山項目(HN_B_BJ/XNY_WZ/ KGG2_005)2,、招標內容招標方式:公開招標招標范圍:低壓開關柜設備(含斷路器,、互感器等設備)、檢修配電箱,、及備品備件,、易耗品、專用工具,、技術資料等,,設備包裝、運輸,、安裝指導,、調試、試運行
有沒有現場的朋友 具體怎么安裝的
請問:LMZ1-0.5-(100/5A)的100/5A表示什么?其中:分線電路的斷路器的電流大小分別為:16A,16A,16A,16A,16A,25A,32A,40A.那么,主線路上用LMZ1-0.5-(100/5A)互感器,應該選用電流為多大的斷路器?(最實用又不浪費的一種).請大蝦詳細解答!萬分感謝!!!
資料名:高壓斷路器,、隔離開關、互感器圖片格式:PPT來源:ZG自動化
現在上海有24臺GE D1250和D800斷路器,25臺GE互感器,,45臺GE得CK07-CK13接觸器閑置底價轉讓電話:13818914304許先生[ 本帖最后由 matthew0816 于 2008-12-16 11:41 編輯 ]
10kV變配電所采用交流操作時,,供操作、控制,、保護等所用電源可引自電壓互感器,,電壓互感器應裝在進線斷路器之前是什么原因?