大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選,?謝謝
電流表與互感器必須配套使用,。例如:互感器100/5 那么電流表也必須是100/5那么請問各位,互感器與電表有需要配套嗎,?我想應該不要吧,,因?次是5A,所以電表就選擇5A的就可以了,。因為不經常安裝,,所以對此經驗甚少,望有經驗的朋友分享下,,好嗎,?
1. 請問電表一般是裝電流互感器還是電壓互感器,? 2. 是不是電表都必須要裝互感器呢 3.電表裝互感器的具體工作原理是怎么樣的呢,互感器是裝在電表內部 還是電表外部呢,?
請問,,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀?電流互感器的選擇是不是會影響總功率,?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧,?再就是有沒有特定的規范要求/
三相電表的1、4,、7分別接三個電流互感器的S1端,,3、6,、9用導線直接連接并與三個互感器的S2端連接共同接地,。10接N線。這樣接法請問對嗎,?出現怎樣的結果,?
我公司配電間低配柜分路開關未安裝電能計量表,,只有數碼管電流表(B相安裝電流互感器)現準備安裝電能計量表,需重新安裝電流互感器或者加裝另兩相,,但是低配柜空間較小,,可能增加一柜子專門放置電表,但聽說電流互感器與電表距離不能太遠,,否則影響正確計量,,想請問這個距離在多少以內?當然還有種辦法就是直接安裝數顯表,,低配柜內應該有空間,。想各位推薦下比較好的數顯表。我們現安裝的數碼管電流表是斯菲爾的,,感覺不行
想請教下各位上圖中,,互感器與電表的接線中,(如下圖)1和3能不能反接,,今天想裝個表,,是以前的舊表,與互感器的線已經接好,,發現1和3的線是反接著的,,4和6也是反接著的,這樣做有沒有問題,?會有什么影響么,?另外3,6,,9,,的接地可不可以不接?表沒有改動已經接上了,,日前運轉正常,,我不是業內人士,請教各位了,。
150千瓦負載接三相電表用幾倍的互感器(互感器多少功率的),,電表多少安,謝謝各位大蝦能幫我解決這么個小問題,,我不是學電氣的
請教各位老大,電器設備總功率約65KW,,3相平均分配(多為單相用電設備),,使用3相4線有功電能表(DT862-4型),該選什么型號的表,,需要配電流互感器嗎,?3相表3X15(60)是每相最大電流60A,還是3相加起來最大60A,。望不嗇賜教,!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
本人第一次看到這樣的接線方式,,一般配電柜是接一排也就是3個電流互感器,,在讀數時直接乘以倍數就可以了。,。這次這個是兩排也就是6個400/5 的電流互感器,,請教讀數應該乘以多少?,。,。。,。如下圖
由于設計沒有安裝電表,,只有B相的電流表,先加裝電表,,在柜內安裝三相互感器?,F(xiàn)安裝部分后,感覺安裝效果較亂,,內部空間狹小,,許多預留開關,下次電纜安裝難度將更大,。部門預留開關,,由于無電纜,施工方簡單的將3個互感器用電線掛著,,好難看啊,。而且全部互感器接線都是BV包括PE線,我覺得用BVR比較好,。[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2012-1-17 22:21 編輯 ]
電表互感器
電表互感器專題,,為您提供電表互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電表互感器 相關的專業交流討論,,更多電表互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題