請問一下,,塑殼斷路器哪些情況需要配電動操作機構,?是不是大容量開關都要配置,?操作不頻繁的630A塑殼斷路器可以直接用手操作嗎?
斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化,。
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點,!
請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
各位大神們,第一次接觸斷路器電操,,有個問題請教下:S2C-CM2/3共11個外接口,,1,2腳為供電,3,4,5為信號,,6,7,8為Aux,,9,10,11為遠程操作接口。現在是1,2腳連接48V DC電源,,電操閃綠燈,,然后將9腳與11腳短路(Close),,或者10腳與11腳短路(Open),電操完全沒反應,。請問是接線有問題嗎,?可否幫忙給個具體接線圖?謝謝,!
ABB,,施耐德,穆勒等公司的低壓斷路器系列都分塑殼斷路器系列和電動機斷路器系列,,請問其有何不同,?(其價格相差較大,差在何處,?)請大家指教
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭,、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能。大多數塑殼斷路器為手動操作,,
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
請教大家,在高層住宅中,,樓層電表箱,,應急照明箱,風機控制箱,,潛水泵,,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器,?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,,電井很小,,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家
請教大家一個問題:斷路器額定操作順序: 20,、25、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40,、50KA:分-180s-合分-180s-合分 對這個0.3s,、180s 時間怎么理解? 能不能舉個栗子,,謝謝了@紅蘋果 @ccc___
隨著智慧城市在我國的逐漸形成,,對于智慧城市的建設,智能化和自動化是關鍵,,從工業生產到人們的生活設備都快速的向智能化推進,。電力設備是城市建設的關鍵也是最主要的基礎建設。電氣設備在各方面都迅速發展,,斷路器也想智能化趨勢發展,。為了更好的對智能斷路器的使用,下面電工之家給大家介紹關于智能斷路器的操作守則,。 (1)斷路器允許斷開,、合上額定電流以內的負荷電流及切斷額定遮斷容量以內的故障電流。 (2)斷路器控制電源必須待其回路有關隔離開關全部操作完畢后才退出.以防止誤操作時失去保護電源,。 (3)斷路器分閘操作時,,若發現斷路器非全相分閘,,應立即合上該斷路器。斷路器合閘操作時,,若發現斷路器非全相合閘,,應立即拉開該斷路器。 按照此原則,,以SF6
智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Γ娏鳎┐笥诨虻扔诰€路的預期(最大)短路電流,; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,,能滿足其工作場合的要求; <
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題)。
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷,?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎,?
電動操作塑殼斷路器
電動操作塑殼斷路器專題,為您提供電動操作塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電動操作塑殼斷路器 相關的專業交流討論,,更多電動操作塑殼斷路器相關內容請?jiān)L問