我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
請問一下,,高壓負荷開關的選型如何選,?比如FLN36和FLRN36型,,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教,!
制冷高壓/低壓壓力開關|空調和熱泵保護,。在文章“ 暖通空調系統中的低壓壓力開關以及高壓壓力開關”一文中,我們闡述了可能導致低壓/高壓開關跳閘的事情,,如下: 可能導致高壓開關跳閘的事情包括:壞冷凝器風扇電機冷凝器線圈堵塞污垢和碎屑線圈上的翅片彎曲制冷系統堵塞 可能導致低壓開關跳閘的事情包括: 制冷劑泄漏導致制冷劑充注量低空氣處理器中的鼓風機電機故障堵塞的蒸發器盤管或氣流堵塞 同樣,,如果制冷系統中存在這些問題,則需要解決這些問題以防止低壓開關跳閘,。在某些情況下,,例如災難性故障或制冷劑充注損失,系統將無法運行,,因為控制裝置設計正確以防止短循環,,但是系統可能會短路,特別是如果冷凝器已經過售后市場重新設計一個知道足夠危險的人的零件,。這包括我自己在某些情況下,,但在改變系統之前,我總是盡力考慮事情,。畢竟,,解決一個問題只是為了產生另一個問題不是修復HVAC系統,。第一是安全性和可靠性,,第二是保護系統免受永久性損壞,,保持第一。 這些開關用于特定目的,,并且重新設計HVAC系統可
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,差別大嗎,?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,,取消出線柜,請各位高手解答啊,,謝謝,。
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單,。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧,。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,,分閘彈簧同時貯能,。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用,。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同。
請教版內大神,,小區雙電源進線,,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關,?
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀,!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。,。。,。,。。,。,。。,?!急急急!
各位同仁好,,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,,雙電源供電,,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,,請問,,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急,!謝謝,!
各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的,?800KVA的箱變,,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,,總覺得這樣選擇太過邊緣,,心里不放心。請各位大俠予于指正,。這樣選型是否能讓人放心,?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,,它的型號是什么,?謝謝!
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,??jī)?nèi)部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙?。?/p>
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電,。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊,。不甚理解,請教,。
高壓開關安裝要求及說明
我公司在冬天的時候進了一臺意大利制冷機用來冷凍水的,,現在天氣熱了,高壓開關總是動作,,風機工作正常,,我用自來水冷卻冷凝器,這樣才工作正常,,但這樣太浪費水了,,請教那位大師這是什么原因引起的?高壓開關是24bar,低壓開關是1.5bar,謝謝了,!我的郵箱是[email protected]
1,、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,,那又怎么使用,?3、10KV系統中有母聯隔離柜,,請問它的作用是什么,?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復?。?/p>
現好多變電所的開關柜下是電纜層,,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,一半被擋,,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,,怎樣做法才能安裝到位,。還沒說二次電纜擋住的事。
請教大師一下,,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,謝謝指點,![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]