亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 交流高壓斷路器訂貨技術條件

    DLT402-1999來下哦希望有用,!

  • 高壓斷路器的主要技術參數概述

    通常用下列參數表征斷路器 target="_blank">高壓斷路器的基本工作性能: (1)額定電壓(標稱電壓):它是表征斷路器絕緣強度的參數,它是斷路器長期工作的標準電壓,。為了適應電力系統工作的要求,,斷路器又規定了與各級額定電壓相應的最高工作電壓。對3—220KV各級,,其最高工作電壓較額定電壓約高15%左右,;對330KV及以上,最高工作電壓較額定電壓約高10%,。斷路器在最高工作電壓下,,應能長期可靠地工作。 (2)額定電流:它是表征斷路器通過長期電流能力的參數,,即斷路器允許連續長期通過的最大電流,。 (3)額定開斷電流:它是表征斷路器開斷能力的參數。在額定電壓下,,斷路器能保證可靠開斷的最大電流,,稱為額定開斷電流,其單位用斷路器觸頭分離瞬間短路電流周期分量有效值的千安數表示,。當斷路器在低于其額定電壓的電網中工作時,,其開斷電流可以增大。但受滅弧室機械強度的限制,,開斷電流有一最大值,,

  • 請教有關智能斷路器的有關技術!

    1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能力,2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!

  • 送上一本華東電業管理局編的《高壓斷路器技術問答》

    有些老,,但是對在電業局或者電廠工作的同行們來說,還是一本不錯的入門教材,!

  • DLT402-2007高壓交流斷路器訂貨技術條件

    DL_T_402-2007_高壓交流斷路器訂貨技術條件 新規程 不多說了 需要的就下載分卷壓縮的http://bbs.co.163.com/content/0_1128022_1.htmlDL/T402-2007 高壓交流斷路器訂貨技術條件 17樓重新上傳的 已經將原來的雙頁 處理為單頁:hug:[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-9-10 09:59 編輯 ]

  • 基于冗余技術的高壓斷路器的可靠性設計

    基于冗余技術的高壓斷路器的可靠性設計

    1 高壓斷路器測控系統

  • 自壓式高壓斷路器技術的發展趨勢

    由于自壓式SF6高壓斷路器具有明顯的優點,已使其得到了全世界的承認,,并獲得了廣泛的應用,。該斷路器所需的運行能量較低,因而其所需機械組件的應力和磨損減少,,從而極大地改善了斷路器的綜合可靠性?,F在,又由于延長了其壽命,,提高了配電裝置的使用效率,,這不僅使購置與安裝的成本最少,而且其維修費用也最低,。 目前,,自壓式斷路器的額定電壓最高可達170kV,短路電流可高達40kA,。自壓式斷路器新款的動作原理表明:經過良好設計的部件,,可提高斷開短路電流和遮斷功率的性能?;谶@一原則,,目前已開發出額定電壓為245kV,斷開短路電流為50kA的SF6斷路器,,而每次動作的驅動能量僅需0.7kW,。國外最近開發出各種和彈簧操作機構相組合的斷流技術。而這種自壓式斷路器中廣泛使用了自爆原理和雙移動電弧接觸系統進行開發,。以一種170kV/40kA斷路器為例,,若按此原理開發其每極驅動功率僅需0.25kV。但該種斷路器的開發,,需要使用仿真工具以了解電弧,、氣流、輻射和腐蝕之間的復雜物理關系。確定處理輻射的仿真方法,,以及進行仿真對比試驗,。

  • 這樣的高壓斷路器,,您見過嗎?

    這樣的高壓斷路器,您見過嗎,?

    我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,,對否?

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎,?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?

  • 求教高壓斷路器的選型問題

    各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。

  • 關于高壓SF6斷路器檢修工藝

    交流高壓斷路器是發,、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修,、周期、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓,、氣動,、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <

  • 我國微型斷路器技術分析

    選擇性配合和后備配合 選擇性配合和后備配合在各種雜志文獻中已經談得很多了,,這里僅從應用的角度談幾個觀點: 1)“配合”是指至少兩個上下級過流保護裝置之間的保護協調,不考慮另一方的配合是不存在的,。 2)選擇性配合和后備保護實施的手段不同,。如果僅從改變上級過流保護裝置(斷路器為例)的特性看: A)通常用延遲上級斷路器的動作以等待下級斷路器動作,從而獲得較好選擇性配合 B)通常用加快上級斷路器的動作以限制短路能量,,從而為下級斷路器提供后備保護 當然,,改善上下級選擇性配合的手段并非局限于動作時間配合,還可基于電流配合,、能量配合,、邏輯 控制等手段,。當然,最好斷路器本身就能為其他過流保護裝置提供良好的選擇性和后備保護,。 3)要求選擇性配合的目的是減小故障停電范圍,;要求后備配合的目的是降低投資成

  • 你了解高壓斷路器的試驗嗎

    用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及,。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器

  • 關于高壓負荷開關與斷路器的問題?

    做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?

點擊加載更多

高壓斷路器技術問答

高壓斷路器技術問答專題,,為您提供高壓斷路器技術問答相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器技術問答 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器技術問答相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度