  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 有關框架斷路器,向各位請教!!!謝謝!!!

    請問:1.MCU運行監視功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分斷及越限跳閘功能是什么意思.有什么用? 謝謝!

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?

  • 4000A以上四極框架斷路器

    設計院設計低壓開關柜進線柜框架斷路器設計框架電流為6300A,,廠家說國內框架斷路器4000A以上不可靠,,請大家發表意見!

  • 請教關于施耐德框架斷路器

    今天調一套GCS柜子,,里面有一個施耐德的框架斷路器,,通電時,在合位的時候也儲能,。這個現象怎么理解,,歡迎大家討論哈~~~~另外,今天我發現一個秘密,,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒,?

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10,。.

  • 低壓框架斷路器的征訂問題

    比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,最低能整定到多少A,?能起到保護變壓器的作用么,?

  • 關于框架斷路器智能脫扣器

    求助,誰能幫我理解一下,,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,,不配智能脫扣器是什么意思啊,,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的。

  • 低壓框架斷路器的定值計算

    假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A,?時間是不是240s呢,?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的,?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s

  • 框架斷路器和真空斷路器

    低壓框架斷路器,,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V,、直流1500V,, 400A到6300/7500A的斷路器,采用空氣滅弧,,通過滅弧柵拉長,、切斷、冷卻從而熄滅電弧,,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA,。 框架斷路器前部操動機構,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,,通過電流電壓傳感器獲得的參數,實現電參量的計算,,并根據設定LSIG(長延時,、短延時、瞬動,、接地故障)動作值,,與機構配合動作,實現斷路器根據不同過載,、短路等情況跳閘,,實現保護功能。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,,還有供電的電磁型電流互感器,,提供脫扣器的操作電源。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,,足夠快的速度熄滅電弧,,機械壽命一般10000

  • 框架斷路器與真空斷路器

    低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,,是指交流380/690V,、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路

  • 關于施奈德框架斷路器的問題

    請問施奈德MW和MT系列框架斷路器在功能上有什么區別,?我在網上查的價格,,同種電流規格固定式的產品,兩種相差很大,,還望各位高手指教一下,。

  • 框架斷路器保護單元問題

    前些日子才知道,框架斷路器分斷流能力?,還分2段3段4段保護單元,,想問問,這有什么區別哈,?在什么時候什么情況下使用這些 呢,?恩,謝謝各位了,。

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA),。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri,;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 單路直流斷路器分正負嗎,?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端,。

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 框架斷路器脫扣問題請教

    請問框架斷路器脫扣后(如過載,、過流、過壓等狀況時),,斷路器是否自動分閘,;還是只是電氣分離,而斷路器觸頭并未到分離位置,?謝謝,![ 本帖最后由 myzwsm 于 2012-2-15 21:30 編輯 ]

  • 【請問】框架斷路器有需要配置綜保嗎,?

    低壓框架斷路器配中壓保護有什么優缺點,? 目前設一個項目PC柜,業主要求框架斷路器不用脫扣器保護,,要采用微機綜保,,為什么會是這樣呢?1)這種配置方案是國外公司的習慣設計,,還是業主的慣例,?國內設計公司的作法?開關廠的作法,?2)出于什么目的,,有什么優點?3)會不會帶來什么不利的影響,?4)運行情況如何,?5)是個例還是普遍使用,?6)有沒有規范要求必須采用這種方式呢?我目前了解的情況是:1,、有些設計院采用了這種方式設計,,但是采樣用的CT確實用的低壓普通測量用的電流互感器,那么這對保護是否有影響呢,?2,、另外咨詢了斷路器廠家,斷路器自帶的控制單元并不能取消,,訂貨時必須整體訂貨,。那么再采用綜保成本增加。3,、框架斷路器自帶的控制單元對保護經過測試,,匹配比較好,那么單獨采用微機綜保繼電保護是否能滿足要求呢,?例如,,短路短延時的整定值。如果延遲時間太長了就不能保證分?。請知?/p>