亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 調試抽屜式斷路器遇到的怪異問題

    抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,斷路器上合閘,、分閘,、儲能都運行正常,控制回路按紐,、指示燈也都運行正常,,見各項功能運作正常,我就把斷路器調至分閘,、未儲能位置,,關掉調試電源,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置,、未儲能位置,。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,請教各位大俠斷路器哪里出問題了

  • 固定式斷路器和抽屜式斷路器

    固定式斷路器和抽屜式斷路器

    第一次來,,還是個菜鳥,,沒學過這個但是要干這個的活。,。,。請問一下,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,,一個用抽屜式斷路器,,但是我不知道哪個用哪個,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,,求指教?。。,?!

  • 抽屜式真空斷路器,,在斷電合閘狀態,能否搖出,?

    抽屜式真空斷路器,,品牌ABB 型號 VD4。因斷路器儲能機構故障,,當前不能對斷路器進行分閘,。請問各位大師,在斷路器合閘狀態下(當然,,已將電源斷開),,能否將斷路器搖出?有機械連鎖嗎,?

  • 【求助】誰有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙啊?

    哪位大俠那邊有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙?。??,?我找不到。,。,。。土木在線上有一張的,,我下過了,,但是不夠啊,要多多益善,。,。。小弟這廂有禮了,!感激不盡,!

  • 抽屜式斷路器與固定式斷路器的用法

    請問抽屜式與固定式斷路器在用法上有什么區別?MNS,GCS等柜體是否必須用抽屜式,?GGD用什么的?固定的還是抽屜的,?望各位專家解答

  • MNS的8E/4抽屜可裝哪些斷路器?

    都有什么樣的斷路器能裝在MNS的8E/4抽屜中,?我現在只知道ABB的S1和國產仿制ABB的一些斷路器,,其他還有哪些可以,?

  • 抽屜單元高度與斷路器如何匹配?

    在選擇開關柜抽屜高度時,用斷路器的哪個尺寸選擇:W*L*H(長*寬*高)?選擇開關柜抽屜高度時,要考慮接線方式嗎:板前\板后或插入式板前\板后?插入式和一般式接線方式各用在什么條件下?

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • GCS抽屜斷路器的再扣問題

    一般斷路器的再扣行程比分閘行程大,所以GCS抽屜采用CJG-1推進機構,在分閘位置手柄會自動彈出,如果內操作機構做的不到位,在分閘位置沒有留空行程就會存在這個情況,一般常用的名牌斷路器是沒有問題的,如CM1,ABB,施耐德的,現在野雞貨比較多所以........

  • 一單元的抽屜能放多大的斷路器,?

    一單元的抽屜(160)最大能放多大的斷路器,?400A的3極斷路器(長X寬X厚257x106.5x150)能放進去嗎,是不是和厚度有關?1/2單元最大能放多大的斷路器,?我的配出回路很多,,又想節省配電室面積,大家給想想辦法,。

  • 抽屜3極斷路器只用AC220V接線方法

    請教下各位高手,,在TN-S系統,抽屜內裝3極斷路器,,可最終用途只用AC220V,,請問零線是否要過斷路器,單根火線在斷路器上如何接線,?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 請教 變壓器二次側出線母排上接的630A的抽屜式的斷路器分線

    請教 變壓器二次側出線母排上接的630A的抽屜式的斷路器分線

    如下圖所示,,變壓器二次側出線母排上接的630A的抽屜式的斷路器,,可以從這個斷路器的出線上并聯兩根電纜接2個配電箱嗎?我查了《工業配電手冊》沒有相關的要求,,只是有樹形分支,、發散式等,這個算不算發散式連接阿,?一般都市從配電箱分線,,這個是直接從變壓器斷路器抽屜柜后直接分線,行嗎,?注:兩個箱子計算電流都是210A,用兩個320A或250A的斷路器,兩個箱子接的設備均為加熱風機

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?

  • [請教]MNS柜抽屜內塑殼斷路器選型問題

    8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼?最大工作電流又是多少,?8E/2呢,?8E呢?16E,?24E,?32E?新手問題,,盼望得到您的指點

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~

  • 怎樣確定安裝斷路器所要的抽屜大???

    樣本中可以查到塑殼斷路器的尺寸,但怎樣能知道要多大的抽屜才能安裝呢?見過有些圖紙以250A的框架電流分界,,小于250A的用200的抽屜,大于的用400的抽屜,,但不同牌子的產品體積不同,,這種方法不一定合理吧!

  • 關于斷路器的選取,請教大家,!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!

點擊加載更多

抽屜式斷路器

抽屜式斷路器專題,為您提供抽屜式斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抽屜式斷路器 相關的專業交流討論,,更多抽屜式斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

斷路器電氣符號

單極斷路器