現有一10kv配電室改造項目,,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,,二層為高壓室,,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,,架空進出線,原設備陳舊老化,,無法滿足使用要求,,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,,各位大俠有沒有類似項目,,該用多大槽鋼,如何實現,,謝謝
1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,,按照三級配電兩級漏保配電,; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,如合置在同一配電柜內,,動力和照明線路應分路設置,,開關箱應由末級分配電柜配電; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區,。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥,、通風及常溫場所,,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,,不得有灌木和雜草,。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作、鐵板的厚度應大于1.5mm,,配電柜,、開關箱應裝設端正、牢固,,移動式配電柜,、開關箱應裝設在堅固的支架上,;固定式配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,,小于1.5m,,移動式分配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,,小于1.5m,。 6.配電柜、開關柜必須防雨,、防塵,。
想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下!謝謝了,!
主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險
小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,,戶外安裝需要做個水泥基礎,,然后基礎上打槽鋼,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,,地下多深,,在里面預埋幾根鋼管,多粗的鋼管,?有沒有圖集給發一個更好了,。謝謝幫忙的大哥!
抽屜式配電柜,,大家都
一,、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局,、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量,。
知識點:電源配電柜
都受哪些因素影響,?與柜內元件有關系嗎,?比如,里面有電流互感器考慮檢修不能靠墻(因為電流互感器是在背后接線的),?還是空氣開關的接線方式,?有那些型號可以靠墻安裝?還有,,超過多大容量就必須上配電柜,,不能上暗裝箱了?我聽說100kW,,是嗎,?
江蘇的一個新工廠MCC設計方案,,采用西門子的SIMODRAW柜。因MCC室的空間不夠,,老外說要將配電柜背靠背安裝(是兩列柜的背面完全緊靠),,并說他們國外都是這樣的。咨詢西門子的技術人員,,他們說這種柜型操作和維修都在正面,,所以可以背靠背的安裝。但在中國,,相關的電氣標準說背對背安裝配電柜時,,最少的柜間通道寬度為1米。在廣東的MCC設計是不允許這樣的,,請問誰有做過這樣設計的經驗,?或者你們當地的供電部門允許這樣安裝配電柜嗎?
給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 編輯 (1)低壓配電柜開箱檢查,。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位,、施工單位、生產設備單位組成核驗小組,,對箱內物件進行核實檢查,,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,數盆質址要求,,并逐一登記造冊,, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,,低壓配電柜是否立放,、倒置,有否傾倒和受過沖擊碰撞,,劇烈振動的現象,。同時檢查包裝箱上是否注明防雨、防振,、防傾倒等標志,,均應齊全,、完好。 ③按照設備清單及技術資料,,開箱核實檢查,,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,數量是否齊全,,有無損壞腐蝕等情況,。隨機文件清單、零配件是否齊全,,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況,, ④低壓況電拒及其附件,應有完整的接線方案,,系統圖等技術資料,,以便于施工安裝、調試維修使用,,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力
W單位有一個在建的變配電間A,,因為 我們項目不想用電網提供的電源 所以想用W單位在建變配電間的電(W單位和我們是兄弟單位)。他們領導要求我們們出錢加裝一個10KV的配電柜,,因為是小配電間沒有預留高壓配電柜,,我們就開始采辦配電柜咯,可領導要求使用在W單位建的配電間A的電氣總包S單位負責制作安裝,,這就要寫個單一來源采辦說明咯,。可小弟想了很久真不知道選擇S單位有什么優勢:Q求各位大俠給小弟指指采辦S單位制作和安裝的配電柜有什么好處,。
1綜合繼電保護器尺寸的確定 為保證改造后的繼電保護器與配電柜能夠兼容協調統一,。值班人員能夠可靠的操作停、送電,,改造工作人員決定將保護器安裝在原配電柜上,,由此22臺高壓配電柜需在柜體上重新鉆孔開擂.將22臺柜上側門卸下,用電鉆進行鉆孔,、角磨機切割,。 2綜合繼電保護器接線操作: 振興煤礦采用四種新保護器裝置:①DSL-31 B數字線路測控裝找;②DSC-31B數字電容器保護測控裝置;③DSB-31數字配電變保護測控裝置; .DBPA-31數字備用自投保護裝置,四種保護器端子排均為3組端子(人一跳合閘回路,、B一交流電流,、C-直流淵位)都要與上海華星KYN-28-12型配電柜端子排從新連線。工作人員經過認真核對線號,,盡足不影響生產,,在脫保的情況下用最短的時問將四種計22臺保護裝置配線并連接。 3
本人現在要計算用電負荷要多大才夠,。進線應該選擇幾根多大的,配電柜應該幾個,,新建住宅樓是 一梯三戶 大概100平米左右,。請賜教
配電柜安裝時祥泰電氣主要提示需要注意以下兩點: (1)要正確地選用低壓公共接地母線 《高壓/低壓預裝箱式變電站選用導則》DL/T537 2002第5.1條規定:接地導體應使用銅導體,其最小截面積不應小于30mm2,。有些箱變為了節省成本選用鋁材質是不符合規程要求的,。 有些人認為這條線不通過工作電流,無足輕重,,這是錯誤的,。同時祥泰電氣提示這條線有著有效降低故障接觸電壓,防止觸電傷害的重要作用,。加大了這條線的截面積后,,經過核算就可大大降低箱變內導電線路的選擇面積,因而降低總體造價,,應該是比較合算的,。 (2)箱式變電站的接地網應深埋在1m以下 箱式變電站基礎一般在10m2以下,尺寸相對較小,,而其接地網則相對較大,,要擴展到周邊較遠一些的地方,為了降低接地電阻還要加打一些垂直接地極,。為了減小接地電壓分布不應向周邊造成其它損害,,接地網應盡量埋深一些