  • 配電柜及動力開關柜(盤)安裝介紹

    第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,,符合設計要求,,并有出廠合格證。設備應有銘牌,,并注明廠家名稱,,附件、設備齊全,。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,,并有材質證明。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證,。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,,平、彈墊齊全,。2.主要機具安裝工具:臺鉆,、手電鉆、電錘,、砂輪,、電焊機、氣焊工具等。測試檢驗工具:兆歐表,、萬用表,、水平尺、電筆,、鋼卷尺,、塞尺、線墜等,。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面,、墻面、屋頂施工完畢,,門窗,、玻璃安裝完善,門上鎖,。施工圖紙,、技術資料齊全。技術,、安全,、消防措施落實。設備,、材料齊全,,并運至現場倉庫。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,,暫不安裝就位,,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,,防止設備風吹,、日曬或雨淋。設備搬運過程中,,不許將設備倒立,防止設備油漆,、電器元件損壞,。設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,,變配電室門,、窗要封閉,設人看守,。未經允許不得拆卸設備零件及儀表

  • 013_成套配電柜及動力開關柜安裝

    013_成套配電柜及動力開關柜安裝

  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,,架空進出線,原設備陳舊老化,,無法滿足使用要求,,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,,各位大俠有沒有類似項目,,該用多大槽鋼,如何實現,,謝謝

  • 配電柜安裝手冊的內容有哪些?

    1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,,按照三級配電兩級漏保配電,; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,如合置在同一配電柜內,,動力和照明線路應分路設置,,開關箱應由末級分配電柜配電; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區,。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥,、通風及常溫場所,,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,,不得有灌木和雜草,。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作、鐵板的厚度應大于1.5mm,,配電柜,、開關箱應裝設端正、牢固,,移動式配電柜,、開關箱應裝設在堅固的支架上;固定式配電柜,、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,,小于1.5m,,移動式分配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,,小于1.5m,。 6.配電柜、開關柜必須防雨,、防塵,。

  • 配電柜上可以安裝設備嗎,?

    想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止,!那位高人指教一下!謝謝了,!

  • 如何確定動力配電柜的尺寸,急!

    放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!

  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 關于戶外配電柜安裝的問題

    小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,戶外安裝需要做個水泥基礎,,然后基礎上打槽鋼,,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,地下多深,,在里面預埋幾根鋼管,,多粗的鋼管?有沒有圖集給發一個更好了,。謝謝幫忙的大哥,!

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局、間隔不合理,,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量。

  • 詳解配電柜安裝和接線全過程

    知識點:電源配電柜

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,,大家都

  • 配電柜(箱)哪些情況下可以靠墻安裝?

    都受哪些因素影響,?與柜內元件有關系嗎,?比如,里面有電流互感器考慮檢修不能靠墻(因?yàn)殡娏骰ジ衅魇窃诒澈蠼泳€的),?還是空氣開關的接線方式,?有那些型號可以靠墻安裝?還有,,超過多大容量就必須上配電柜,,不能上暗裝箱了?我聽說100kW,,是嗎,?

  • MCC的配電柜能背靠背安裝嗎,?

    江蘇的一個新工廠MCC設計方案,,采用西門子的SIMODRAW柜。因MCC室的空間不夠,,老外說要將配電柜背靠背安裝(是兩列柜的背面完全緊靠),,并說他們國外都是這樣的。咨詢西門子的技術人員,,他們說這種柜型操作和維修都在正面,,所以可以背靠背的安裝。但在中國,,相關的電氣標準說背對背安裝配電柜時,,最少的柜間通道寬度為1米。在廣東的MCC設計是不允許這樣的,,請問誰有做過這樣設計的經驗,?或者你們當?shù)氐墓╇姴块T允許這樣安裝配電柜嗎?

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?

  • 請教,,住宅樓進線和配電柜安裝

    本人現在要計算用電負荷要多大才夠,。進線應該選擇幾根多大的,配電柜應該幾個,,新建住宅樓是 一梯三戶 大概100平米左右,。請賜教

  • 關于配電柜安裝使用同一廠家的疑問

    W單位有一個在建的變配電間A,因?我們項目不想用電網提供的電源 所以想用W單位在建變配電間的電(W單位和我們是兄弟單位),。他們領導要求我們們出錢加裝一個10KV的配電柜,,因為是小配電間沒有預留高壓配電柜,我們就開始采辦配電柜咯,,可領導要求使用在W單位建的配電間A的電氣總包S單位負責制作安裝,,這就要寫個單一來源采辦說明咯??尚〉芟肓撕芫谜娌恢肋x擇S單位有什么優勢:Q求各位大俠給小弟指指采辦S單位制作和安裝的配電柜有什么好處,。