用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求,?
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以?如果是防爆箱,、防爆設備那,?有無相關標準或圖集? 感謝?。,。?/p>
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,,請高手們指點指點
今日于工地巡視時發現,,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,,漏電保護器下面接入多用插座,,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,,大概有四個左右,,本人根據安全知識知道是一機、一閘,、一保護,。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,,所以請教各位大俠,,我的說法對嗎?
現場施工因為橋架長度不夠,,到配電箱的距離有4、5米的長度是用KBG50的管從200*100的橋架上引出再到配電箱,,施工單位說可以,,業主代表說不行,要求施工單位整改,。我認為是可以的,,雖然難看,但是找不出依據出來反駁施工單位?,F(xiàn)付上兩張現場的照片,,請各位大哥指正。謝謝,。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2,、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器,。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出。2,、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
看到一個配電箱子,,如圖片。有個迷惑,,這樣接線是否正確,?如果正確的話,那后面出線怎么接法,,從哪里出?望高手指點,。
說到配電箱,,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能
空氣開關上白色的是什么用的?
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同,。一個是照明的,一個是動力的,,所以不太懂……
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的?。渴裁唇Y(jié)構???哪里有生產的啊,?哪位知道多給傳些資料,,122015601@QQ,。COM 多謝!急!
求大神詳解這個配電箱的控制和接線
1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號,、元器件型號,、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,,由左至右,,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表,、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關,、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便。元器件在操作時,,不應受到空間的防礙,,不應有觸及帶電體的可 能。 維修容易,。能夠較方便地更換元器件及維修連線,。
有一個很小的停車庫,。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱???單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備,。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中,、?。?動力配電箱:進線380AVC/3,,主要作為電動機等動力設備的配電,,另,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱,。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中,、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮,、防高溫,、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1,、首先,,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理,。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很
求解大神,如果說我配電箱出線用的是WDZN-BYJ(F),,那么配電箱內二次線是不是也需要用WDZN-BYJ(F)的線,?[/url]
動力配電箱接線
動力配電箱接線專題,為您提供動力配電箱接線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與動力配電箱接線 相關的專業交流討論,更多動力配電箱接線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度