作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求?。?!
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
剛畢業那會,,在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意,;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差,?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)
向各位請教個問題,,在樁基施工過程中,,按規范要求,焊縫需要3層,,冷卻時間需要8~10分鐘,,但在實際施工過程中,該怎么把控,,謝謝,!
結合現場實際,與管樁工人老師傅交流,,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,,進一步加深對管樁的感性認識,。
在進行預應力管樁施工時,,由于施工過程中標高沒有控制好,基槽開挖完后有幾根樁頂標高過低,,有些都低700mm左右,,甚至更多一些,需要進行接樁處理,,請問接樁高度多少為有效,?
新人前來請教一下:關于預應力管樁在沒有接樁的情況下,,樁基與承臺之間采用焊接方式的時候,,樁基需要做隱蔽工程檢查嗎?如果是將鋼筋直接插入灌芯混凝土里,,那隱蔽工程檢查需要做嗎,?
成功送至設計標高
接上篇:群樁斷樁斜樁后續處理—3工法進行接樁,! 第一種:傾斜斷樁處開挖后鋼護筒接樁,
管樁的樁頂標高低于設計標高,進行開挖接樁的時候是否有什么理論依據來進行支持,,找規范沒有找到開挖出來的樁是短的,,然后直接可以在上面進行進行焊接接樁的規范依據,同時,,多少米的樁需要進行接樁,,好奇
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!
圖紙簡介: 圖紙內容:底板說明地下室墻柱大樣,樁承臺大樣管樁接樁大樣承臺大樣,,樁基礎大樣及說明截水溝大樣,,電梯井道牛腿大樣基礎梁錨固大樣地下室節點大樣模板,板筋,、梁,、柱、墻,、基礎等節點大樣,,樁基審查回復,梁上或墻上起柱構造,,空調板大樣吊鉤大樣,,陽臺大樣。 投稿網友: zdkhll2005
各位,大家好,!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋,?謝謝!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎,?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 11:15 編輯 我們工地上原設計8米長預應力管樁,,樁頂相對標高-1.35m,。樁全部打完以后進行靜載試驗,結果承載力和設計值相差一半,!后來設計出圖,,在原有的8m樁基礎上再接一根8m的,。請問,誰有類似經歷和方案,?幫忙指導一下,。
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,,求各位大俠幫忙看看
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的,。請問,考慮單打入式噪音大,,損耗大,。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。
一個房屋新建項目,,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢,?例如說一個平方大概多少錢,。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了,。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下,。先謝謝啦,。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 編輯 本人遇到的水下混凝土灌注樁發生斷樁的情況有如下幾種: 1,、在灌注過程中由于等料時間太長,,導致混凝土發生初凝,形成斷樁,。 2,、灌注好的樁強度沒上來之前,旁邊施工原因,,如放炮形成的爆破力,、沉管發生擠土作用對樁體形成一個水平的力,將樁擠斷,。 判別斷樁的方法:儀器檢測疑似斷樁的情況下,,開挖,經一段時間晾曬后,,在裂紋部位將明顯地看到一個水印,。 斷樁的處理方案,高手們誰有,? 如果淺部一兩米的話 直接用風鎬打掉,。 如果樁很長而 斷裂部位又比較深,達到四五米,,那怎么辦,?怎么處理呢。 結合您的實際經驗,,一起交流下,。謝謝各位高手!
管樁斷樁接樁
管樁斷樁接樁專題,,為您提供管樁斷樁接樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁斷樁接樁 相關的專業交流討論,更多管樁斷樁接樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題