施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,,請問如何處理,?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
論文簡介:預應力管樁在地基處理中的應用,對預應力管樁進行介紹 投稿網友:suzenghua 上傳時間: 2013-09-17
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 編輯 最近,在安徽的蕪湖區域針對預應力管樁使用,,需要進行專家論證,,需要論證樁的設計參數、樁施工方案等相關內容,。在此本人想聊聊如何控制好預應力管樁在軟弱地基樁基土方開挖的控制方法: 1,、在自然地面鋪設50cm-100cm建筑垃圾。 2,、在軟土中配樁時,考慮到焊縫這一薄弱點,最上部不能配短樁,要求上部樁長≥10m,同時配樁時要參照地質報告,避免接頭在軟硬交界的軟土2m
本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 編輯 預應力混凝土管樁,,兩樁承臺,其中一根樁水平偏差450mm(沿與承臺垂直方向),,該如何處理,?柱底內力標準組合最大值670KN。單樁反力最大值470KN,。兩層的工業廠房,,框架結構,大部分敞開,,總高度18m,。
文件格式:PPT文件大?。?.58M
作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求?。,。?/p>
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,,現場施工工人牛B說正常現象,。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,,一定要他施工;開機的不熟悉,,電焊的不過關,,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂,?
希望沒有重復,否則,,請見諒,。[local]1[/local]
請教諸位大神,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖,、掏土等清樁方法沒有成效,烤火,、熱水效果不明顯,,諸位有沒有好的辦法,求指點
10SG409預應力混凝土管樁
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
我負責施工的某大橋預應力問題的處理方法。詳細見附件,。
好像很多書籍,、規范只強調不能產生裂縫,,但產生后具體怎么處理好像講的很少開槽補強,、灌漿、粘貼加固針對非預應力可用,,但在預應力中比如針對溫差,、干濕,、沉降不均引起怎么處理啊請高手幫忙
本人施工遼南某工程,,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,,淤泥層5.8米,,中粗砂層1.8米,碎石層1米,,強風化砂礫巖0.7至3米,,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN,;在該樁進行靜載實驗過程中,,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,,請各位同仁幫助分析一下,,是地質、設計原因還是檢測,、施工的原因,。
現張法預應力混凝土管樁
現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,,由于種種原因,,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,,現在想用12米的樁代替9米的施工,,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]