圖紙設計說明中要求:樁基工程施工前應先做試樁,;工程樁施工完成后,應采用低應變檢測樁身完整性,,并對單樁豎向承載力做靜載檢測,,在實際工作中發現,,有好多單位用試樁檢測結果代替工程樁靜載檢測。這種做法對嗎?,?
這幾年參建的工程沒有參選過浙江省優工程錢江杯了,,聽說從2011年起,,灌注樁基工程的低應變動力檢測,要求I類樁必須達到90%以上,,請問有這條規定嗎,?若有請問這條規定的出處是什么?
港口工程樁基動力檢測規程 .pdf
《港口工程樁基動力檢測規程》
補沉法 預制樁入土深度不足時,或打入樁因土體隆起將樁上抬時,,均可采用此法,。 補樁法 補樁法就是在會同設計、監理以及業主的意見,,根據設計單位出具的補樁方案進行補打,,但此種方法投資大、工期長,,很難被各方共同認可,。 補送結合法 當打入樁采用分節連接,逐根沉人時,,差的接樁可能發生連接節點脫開的情況,,此時可采用送補結合法。首先是對有疑點的樁復打,,使其下沉,,把松開的接頭再頂緊,使之具有一定的豎向承載力,。其次,,適當補些全長完整的樁,一方面補足整個基礎豎向承載力的不足,,另一方面補打的整樁可承受地震荷載,。 糾偏法 樁身傾斜,但未斷裂,,且樁長較短,,或因基坑開挖造成樁身傾斜,而未斷裂,,可采用局部開挖后用千斤頂糾偏復位法處理,。(來自:建易中國)
關于工地打樁工程樁基順序你知道嗎,? 為什么要打樁,?地面建筑物如果要建在地面上,地面要承受很大的壓力,,就必須保證地面有足夠的抵抗壓力的強度,,這個往往很難做到;所以就必須對承受建筑物的地面進行加固或者改善地面的承受方式,,通過在地基上打樁,,讓建筑物的大部分重量通過樁傳到地面以下很深的位置,因為這個位置的地基比地面承受能力大得多,。 當?shù)鼗鶞\層土質較差,,持力土層埋藏較深時,需要采用深基礎才能滿足結構物對地基強度,、變形和穩定性要求時,,就用樁基礎,即打樁,。反之則用明挖擴大基礎,。打樁使建筑物基礎堅固,所以說工地施工打樁工程是必不可少的一項很重要的工程,。那么對于打樁的順序你知道嗎,?下面小編為您介紹下: <
長螺旋工程樁打完后多久可以做靜載試驗 規范上說是同條件養護試件達到設計強度或者28天 并符合表3.2.5的規定 但是我們現場這邊打完主體主體樁后 三天就開始做靜載試驗了 請問可以嗎還是亂整的
《港口工程樁基動力檢測規程》(JTJ249-2001)
本工程為人防地下車,采用筏板基礎,,車庫內部多為獨立柱,,四周設剪力墻;基底采用預應力管樁,,樁間距為8.1m的間隔,,樁頂設計一“樁托”(類似柱頂的“中”；現在進行樁位驗收,,是執行“單樁承臺”標準,?還是執行“群樁承臺”標準?哪位大俠告訴我……
各位:在做項目的過程中經常接觸工程樁與試樁的事情,,抗壓樁除去樁頭不一樣以外工程樁與試驗樁沒有區別,,但有時候配筋或者混凝土強度又有些變化,?抗拔樁的試驗樁一般以工程樁的配筋有區別,。有能說清楚的么?謝謝先,。
之前推送過彭柏興彭博士的文章《 某樁基工程的困惑 》,,改文在巖土新鮮事推送后引起了熱議,針對大家的反饋,、探討,,彭總特地撰文回復,以饗讀者
建筑工程樁基打樁施工基礎技術
JTJ249-2001港口工程樁基動力檢測規程
單樁豎向承載力采用靜載試驗測試,一般試樁是在擬建建筑物的周圍單獨做試樁來試驗的么,?假如我想試樁和錨樁用工程樁可以么,?另外試樁要加載到破壞,這樣工程樁作試樁破壞后,,是把原來破壞的試樁拔掉,,再重新做工程樁么?這樣會不會破壞原有樁位的土層,。
:lol 發一個比較清晰的《港口工程樁基規范》,,不知道論壇有沒有,,反正我昨天沒有找到。如果有重復就請斑竹刪了吧
打樁工程施工工序多,,影響樁基質量的因素較多, 一般有:a.工程地質勘察報告不夠詳盡準確;b.設計的合理取值;c.施工中的各種原因,。在樁基施工中對質量問題及隱患的分析與處理, 將影響建筑物的結構安全。 常見質量問題類別及原因分析打 (壓)樁工程常見質量問題有: 單樁承載力低于設計值, 樁傾斜過大,、斷樁,、樁接頭斷離、樁位偏差過大等五大類,。(來自:建易中國)
求助,,我工程樁基礎改成淺基礎,,而且是另一個設計單位設計修改的,老圖已經給審圖公司審過了,,現在要不要再審查一遍,,因為我們甲方沒錢,還欠著審圖公司錢,,所以不想麻煩人家,,盡量不審查,誰知道呀
求助,,我工程樁基礎改成淺基礎,而且是另一個設計單位設計修改的,,老圖已經給審圖公司審過了,,現在要不要再審查一遍,,因為我們甲方沒錢,還欠著審圖公司錢,,所以不想麻煩人家,,盡量不審查,誰知道呀
樁基工程,樁徑1.2m,,采用15m長鋼護筒,,使用液壓震動錘,灌注完畢后需要將鋼護筒拔起,,請教如何考慮鋼護筒在灌注后是否能拔起,?在拔起過程中高頻震動對混凝土的影響有多大?有什么措施可以解決混凝土可能出現的不均勻和下沉現象,? 補充:樁長是39m,,上部15m采用護筒護壁。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 編輯 ]