亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于預制管樁引孔問題求教,!

    在預制混凝土管樁施工過程中,,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,,經常采用引孔的辦法送樁穿過去,。請問采用引孔送樁有哪些具體要求?是否會降低單樁側阻力,?在引孔段側阻力應該怎樣計算?

  • 關于預制混凝土管樁引孔的問題

    在預制混凝土管樁施工過程中,,遇到硬土層,、密實砂土層等難以穿過的土層,經常采用引孔的辦法送樁穿過去,。請問采用引孔送樁有哪些具體要求,?之前算樁的時候直接考慮的是端承,沒考慮側摩,。怎樣做才能保證單樁承載力,?施工工藝大概是個什么樣的

  • 有誰做過錘擊管樁的引孔施工嗎

    最近正在準備關于這個課題的論文,希望做過的前輩有重點的談?給小弟一點建議,。我做過的一個是采用柴油取芯鉆,,鉆梅花樁......

  • 預應力管樁筏板基礎還需做引孔嗎,?

    如圖,,地上30層剪力墻住宅,預應力管樁筏板基礎,,原設計有效樁長32米,,但在壓樁過程中有些樁長達不到設計要求,于是就補樁,,可是補壓的樁長才16.20米,、9.6米、6.2米?,F(xiàn)設計要求進行引孔,,樁已經打進去了怎么再引孔? 哪位高手,,不賜吝教,,多謝了,。

  • 預應力管樁用引孔靜壓和普通靜壓要分別考慮承載力么?

    做的一個33層住宅項目 1層地下室, 經計算管樁排布過密. 考慮用先引孔后靜壓打樁. 減少擠土..根據樁基規范 擠土樁跟部分擠土樁的最小樁距相差了0.5個d. 那如果用引孔,是否按部分擠土樁考慮?單樁承載力怎么考慮?求解啊! 各位大神.. 糾結好久了.. 不好做大基礎跟筏板.. 那這個方法可行么?

  • 管樁被石頭堵住,,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦,!

    施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋?謝謝,!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎?

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,,這樣做有什么問題,?

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,,求各位大俠幫忙看看

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,,現在正在學習階段,,各位大大教教我

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢,?例如說一個平方大概多少錢,。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了,。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下,。先謝謝啦,。

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的,。請問,,考慮單打入式噪音大,,損耗大。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助,。

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),,約20000m,直徑400 PHC-A,,約15000m,。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,,拿來和大家共享,!

  • 靜壓管樁,如此設計,,是否垃圾,?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢,??吹酱驑队涗浖霸O(shè)計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本,、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點,。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理???有誰遇見過這樣的情況沒,,指點一下

點擊加載更多

管樁引孔

管樁引孔專題,為您提供管樁引孔相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁引孔 相關的專業交流討論,,更多管樁引孔相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

護坡模具廠

混凝土護坡施工方案