在預制混凝土管樁施工過程中,,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,,經常采用引孔的辦法送樁穿過去,。請問采用引孔送樁有哪些具體要求,?是否會降低單樁側阻力,?在引孔段側阻力應該怎樣計算,?
在預制混凝土管樁施工過程中,遇到硬土層,、密實砂土層等難以穿過的土層,,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求,?之前算樁的時候直接考慮的是端承,,沒考慮側摩,。怎樣做才能保證單樁承載力,?施工工藝大概是個什么樣的
最近正在準備關于這個課題的論文,,希望做過的前輩有重點的談?給小弟一點建議。我做過的一個是采用柴油取芯鉆,,鉆梅花樁......
1,、施工操作工藝2、(缺)3,、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 編輯 今天施工單位發來了份出現預制管樁三類樁的檢測報告,,希望設計院給出個補強方案,前提是樁機已經退場,,不能再打樁了,。根據目前的情況,我提了打錨桿樁的方案,,施工單位也覺不行,。有提出意見是把鋼筋籠伸入到三類樁缺陷之下一定長度,然后澆灌高一級微膨脹細石混凝土,,對于這種方案不知道合不合適,,沒有找到相關理論依據,希望高手們指點迷津,。
這是浙江省舟山市某個工程的一個方案,請大家多多指教
南京江北某樓盤,,原設計高層住宅層數18、24層,,剪力墻結構,。原設計為筏板基礎,單元底板厚度為900~1200mm,,基礎采用先張法預應力高強混凝土管樁,,無樁尖靜壓施工。型號為PHC-500(120)AB-C80,,其單樁豎向承載力特征值為1300kN,,原設計樁端持力層②-7粉細砂。沉樁要求:以樁長和壓樁力雙重控制,,最終壓樁力不小于3200kN,。樁頂標高:-4.450布樁方格網布置,間距1500mm,。打樁過程中,,由于擠土效應,樁壓不下去,,實際樁長19~22米,,實際壓樁力3700~4000kN,,實際樁端持力層②-6粉細砂。 由于建設方對原建筑方案不滿意,,修改建筑方案,,修改后住宅層數32層接近100米,層高三米,,目前最終方案還沒確定,,如果下部架空一層車庫,加上頂部附屬部分高度,,可能超過100米,,外邊用大點的套筒是不是在原來管樁上部加套筒,直徑和長度是多少,。 原設計的管樁已經打下去,,修改后設計高度比原設計高,如果在原樁之間補樁,,恐怕很難補進去,。 大家討論一下修改后方案的基礎方案,要在利用原打樁的基礎上考慮,。 基礎平面(局部)(見附件) 地
如圖,,地上30層剪力墻住宅,,預應力管樁筏板基礎,原設計有效樁長32米,,但在壓樁過程中有些樁長達不到設計要求,,于是就補樁,可是補壓的樁長才16.20米,、9.6米,、6.2米。現設計要求進行引孔,,樁已經打進去了怎么再引孔,? 哪位高手,不賜吝教,,多謝了,。
華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]
一套完整的靜壓管樁施工組織設計方案
做的一個33層住宅項目 1層地下室, 經計算管樁排布過密. 考慮用先引孔后靜壓打樁. 減少擠土..根據樁基規范 擠土樁跟部分擠土樁的最小樁距相差了0.5個d. 那如果用引孔,是否按部分擠土樁考慮?單樁承載力怎么考慮?求解啊! 各位大神.. 糾結好久了.. 不好做大基礎跟筏板.. 那這個方法可行么?
擬建物為 6 個6000 噸煤儲倉,倉頂設三層皮帶層,,總高約51 米,。本樁基采用預應力高強混凝土管樁PHC AB600 110 12,共645 根樁,。 1 工程概況 2 工程目標 3 具體施工方法及施工技術方案 4 項目管理組織機構及技術力量配備 5 施工進度計劃及確保施工進度計劃的措施 6 質量保證體系和實施措施 7 施工現場安全保證體系和安全技術措施 8 對周圍建筑物及地下管線的保護措施 9 主要施工機械設備細目表及其他資源需用量 10 壓樁施工常見問題及對策 11 施工現場臨時用電方案 12 應急預案 13 附圖: 13-1 施工進度計劃表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-21 15:52 編輯 ]
建筑物,,地下4層,地上27層,,基底標高-14m,,在相對0.000標高的-17~-20m左右,有卵石層,,甲方要求采用管樁,根據提供的地址報告,,計算滿足承載力要求的樁承載力特征值為1850kn,,樁長需要11m,現在的問題是:在基底下6~7m就是卵石層,,樁可能打不進11m,,也許只有7m左右的樁長,若采用終壓值和樁長兩項指標控制,,是否可行,?7m左右的管樁是否太短?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 編輯 內容簡介:采用用錘擊預應力混凝土管樁Φ500×125mmA型管樁2230根,,單樁承載力為1600kN,,平均樁長約40m,總工程量89200m,,計劃安排8臺HD50型柴油錘擊機進場施工,。文件格式:Word文件大小:266 kB
一個學生公寓小區,六座樓,,變電站設在其中一座樓的一層,,朝外開門。四臺變壓器,,兩臺照明,,兩臺供熱,。方案一:柜前操作空間大,看著舒服,;缺點是變壓器日后維修困難,,不拆柜子無法更換。方案二:把變壓器放到靠門一側,,日后維修更換方便,;缺點是一進門就是變壓器,安全性不好,,也不美觀,。方案三:設計院的方案,看起來比較亂,,其他基本沒有問題,。
刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
學SketChup時間不長,,但是對作方案幫助很大,。發一些不成熟的東西給大家來批!
餐廳放在二層,,不能直接對外,,是個大問題。出題人的意向明顯是保齡辦公在上,,餐廳商店在下,。所以估計通過危險啊!
管樁引孔方案
管樁引孔方案專題,,為您提供管樁引孔方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁引孔方案 相關的專業交流討論,更多管樁引孔方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題