1,、溶洞發育地區,,沖擊成孔,,孔深20多米,澆筑完混凝土之后塌孔,,只剩下3米深的混凝土,,該如何處理呢2、另外一個孔,,地勘報告顯示孔深30米,,在成孔至23米,出現偏孔,,據分析,,原地勘鉆孔時,曾有6米鉆桿掉入孔中,。先鉆桿影響鉆錘,,無法調正,。
工程采用人工挖孔灌注樁,樁地基為微風化灰巖,坡面呈45度以上角,現在施工單位很難在灰巖上打出平面,樁如何進行施工??
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 10:59 編輯 文件格式:PPT 文件大小:631 kB
本帖最后由 luffyone 于 2013-9-26 16:24 編輯 樁基斷樁了,,做護壁接樁,然后塌孔了,!求解決辦法,,謝謝各位
(一) 接樁法當成樁后樁頂標高不足,常采用接樁法處理,,方法有以下二種,。1.開挖接樁挖出樁頭,鑿去混凝土浮漿及松散層,,并鑿出鋼筋,,整理與沖洗干凈后用鋼筋接長,再澆混凝土至設計標高,。2.嵌入式接樁當成樁中出現混凝土停澆事故后,,清除已澆混凝土有困難時,可采用此法,。(二) 補樁法樁基承臺(梁)施工前補樁,,如鉆孔樁距過大,不能承受上部荷載時,,可在樁與樁之間補樁,。(三)鉆孔補強法此法適應條件是基身混凝土嚴重蜂窩,離析,,松散,,強度不夠及校長不足,樁底沉渣過厚等事故,,常用高壓注漿法來處理,,但此法一般不宜采用。1.高壓注漿補強(1)樁身混凝土局部有離析,,蜂窩時,,可用鉆機鉆到質量缺陷下一倍樁徑處,進行清洗后高壓注漿,。(2)校長不足時,,采用鉆機鉆至設計持力層標高;對樁長不足部分注漿加固,。(四) 擴大承臺粱法1.樁位偏差過大,,原設計的承臺(粱)斷面寬滿足不了規范要求,,此時采用擴大承臺(粱)來處理。2.考慮樁上共同作用,,當單樁承載力達不到設計要求,,可用擴大承臺(粱)并考慮樁與天然地基
各位同行,、專家: 現本人所處工地發生一個嚴重的樁基質量問題。 主要情況如下: 我所在的工程中44#在動測中,,做了50%樁數的樁,,結果表明,有22根樁動測達不到要求,。44#樓,,為五層結構,其中底下二層為框架結構,,上面三層為磚混結構,為全地下室結構,,底面標高最低處為-4.300M.樁基類型為預應力管樁,采用400(60),500(65)的樁,單樁承載力400的為1500KN,500的為2000KN.在工程打樁過程中主要是控制壓力,就是說壓力達到要求就不打下去,多余的量在上部施工去截去.在44#樓中,主要有三樁,四樁.五樁承臺,但檢測結果中,22根樁主要發生在單樁與二樁承臺上,其余類型承臺中不常見. 現工程中防水已完工,底板鋼筋也綁的差不多了,應該說返工成本相當大,現已命44#樓全部停工,.對于這個問題,我雖然從事施工二三年,但是還沒碰到過這樣的問題.在我心中有二個處量方案: 一,、樁身補加高強度的砼 二、采用筏基,,加大板厚度,,加大底板
工程事故介紹:1、距離天津海邊不遠,,7度,,0.15g,基本風壓:0.55,,基本雪壓:0.35,,地下無地下室,地上為六個單體,,結構形式包括:框架結構,、鋼結構)(最高5層)、網架,。2,、地下圖層狀況: 第一層:回填僅有一年的橡皮土,6m厚,; 第二層:粘性土,,1~2m厚,流塑狀態,; 第三層:粉質粘土,,1~2m厚,,流塑狀態; 第四層:淤泥質土,,3m厚 . . . 第六層:粉土,,(為第一樁端持力層) 第七層:中沙,(為第二樁端持力層)3,、均采用PH500,,預應力混凝土管樁,樁長分28m和22m兩種4,、工程事故:其中一個綜合樓的所有樁均傾斜了,,最大偏移量達2.5m,一般的均在0.8~1.1m左右,,驗樁結果為:85%四類樁,,10%三類樁,5%的是二類樁,,基本上均在樁頂以下5~7m左右嚴重裂縫缺陷,,而且樁基的偏移量還在與日俱增。5,、工程事故已經處理完,,而且現在樁基使用狀況良好,監測結果均合格,,目前已經施工到了地上二層,。工程事故處理方法及附圖見附件。
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,,原樁身設計標號C30,,樁打了一半,監理才發現樁有問題,,樁身強度才C25,,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,,對此有甚么好的加固和處理方案,?
橋梁樁基溶洞處理論文幾篇
灌漿質量檢查以注漿量及注漿壓力為主,樁周土注漿以注漿量為主,,無限量灌漿,,樁身及巖石加固以注漿壓力為主,其結果由監理工程師和設計代表現場確定,。
地勘報告中“根據地下水水質分析資料,按上述規范表12.2.1,、12.2.2及12.2.4判定地下水對混凝土具微腐蝕,,長期浸水的情況下對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具微腐蝕,干濕交替的情況下對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具弱腐蝕”我打的方樁,,接頭要做防腐處理嗎?怎么做防腐處理,?坐等大神
現有一老橋經檢測為危橋,擬拆除重建,。老橋為3*13米簡支T梁結構?,F(xiàn)在原橋位處重新建一中橋,請教有這方面經驗的前輩指教一下應該注意什么,,新橋樁基與老橋樁基有無間距要求,。
今天做了一個關于樁基工程的技術標,但是本人是一個剛入行的新?,對于樁基不甚了解,,看甲方給的圖紙的時候發現存在一處滲水隱患點,說實話樁基方幾乎就是一個小白,,只認識一些打樁機和攪拌樁,。。,。 所以想請各位大神、前輩幫幫忙,,對于這個滲水隱患點如何進行處理,,麻煩大家了。
樁基礎施工中,,遇到溶洞的情況并不少見,,作為地下隱蔽工程,給施工帶來很大困難,,如處理方法不當,,往往會造成掉鉆、卡錘,、埋錘,、梅花孔、漏漿,、塌孔等事故發生,,甚至威脅橋梁工程安全。因而充分了解施工區域及周邊勘探孔位和實際施工樁位所遇溶洞的發育規律,、基本形態,、規模大小,、溶穴頂板巖層厚度、完整性,、洞內充填物形狀等,,采取穩妥的措施,保證施工的順利進行,,十分重要,。 1、溶洞的危害性特征 1.1孔內泥漿水面緩慢下降,,最后穩定,,說明地
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-26 21:09 編輯 樁基筏板基礎工程(有效樁長為10m~12m)在開挖過程中有一處基礎超挖3.5m如何處理,?
現本人有個工程,,是人工成孔大孔樁,端承樁,,持力層是中風化巖,,驗槽時巖土工程師發現有土夾層,讓挖樁的再挖,,挖到巖石后再往下還有夾層,,現在已經挖到13--15米了,后各部門商討在巖石上釬探,,如果巖石厚度不小于3d就可以作為持力層了,,不知各位同仁遇到過這樣的問題嗎,是怎樣處理的?我們這樣處理是否妥當,?
請教個問題:CFG樁,,樁基承載力設計值為200KPa.施工單位因施工原因,,樁大面積斷樁,靜載試驗只有170,有的到120,,400樁徑,,樁間距1600,請問如何處理?