1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽,、水連管分別接到鍋筒上 ) ,。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐,、額定蒸發量小于或等于 2t/h ,。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表,。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方,。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作,。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高,、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm ,。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
燃煤鍋爐配套輔機特性表
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
近期有一個鍋爐水位調節的活,;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實纋一個??!最好是西門子的!,!先謝過了,! 發郵箱也行!,!我的郵箱地址是[email protected] 或者是 [email protected]
鍋爐是電力行業常用設備,,鍋爐控制主要包括:汽包水位控制、蒸汽壓力控制,、過熱汽溫控制,、爐床溫度控制、經濟燃燒控制,、爐膛負壓控制等,。其中,,鍋爐燃燒系統如何保證風煤比適當是鍋爐安全、經濟運行的重要環節,,而風煤比的調節關鍵在于風量的監測和控制,。風量太大,煙氣會帶走大量的熱量使鍋爐效率降低,,風量太小,,又會使燃燒缺氧,而不能完全燃燒,,同樣會降低鍋爐效率,。工業上用吹送煤粉的風稱為一次風,助燃風稱為二次風,。一次風,、二次風的風量、風速通過一次風機,、二次風機實行控制。在一次風,、二次風的風道中安裝節流裝置(文丘利管或孔板)形成差壓,,經過引壓管將上、下游差壓引進A30000B差壓/表,,差壓變送器,,變送器將差壓信號轉化為電信號,然后送計算機得到一次風量,、風速和二次風量,、風速,經過優化計算將輸出控制信號送給變送器,,控制一次風機,、二次風機的轉速,達到控制一,、二次風風量,、風速的目的。 美國Dwyer儀器儀表公司提供的A3000系列Photohelic和Capsu-Photohelic開關/表均為多功能表,,采用經時間驗證的Magnehelic設計,,將高重復壓力開關和精密壓力表相結合。價格便宜的Photohel
SXY2S系列電接點水位監控儀表是目前火力發電廠用來測量和控制鍋爐汽包及高,、低壓加熱器等水位普遍采用的一種液位測量儀表,,它的測量性能是否穩定可靠直接關系到電力生產的穩定與運行的安全。筆者就該儀表在運行中出現的特殊故障,,介紹故障診斷的流程,,并著重對干擾信號的判斷,、處理以及產生原因進行分析。 1 故障現象 紅色燈,、綠色燈無規律交替變化,,不穩定(特別是在鍋爐啟動后做安全門試驗過程中更為明顯)。當汽包水位在+30 mm時,,+15,、-15 mm兩個燈仍指示紅色,顯示水位混亂且表內不停地發出報警繼電器的動作聲,。
有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,,水質經過軟化處理,,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,,水位計一直很好,。請各位不吝賜教!謝謝,!
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-21 08:53 編輯 暖通專業(采暖,、鍋爐)施工圖設計自審要點表V20140805
昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,,文章內容通俗易懂、圖文并茂,,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用,。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一,。汽包水位過高,,使蒸汽產生帶液現象,不僅降低蒸汽的產量和質量,,而且還會使過熱器結垢,,或使汽輪機葉片損壞;當汽包水位過低時,,輕則影響水汽平衡,,重則燒干鍋爐,嚴重時會導致鍋爐爆炸事故的發生,。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量,。在具體工藝生產過程中,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,,對汽包水位造成干擾,,最終導致假液位,。所謂“沖量”實際就是變量,多沖量控制中的沖量,,是指引入系統的測量信號,。在鍋爐控制中,主要沖量是水位,。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量,?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
循環流化床鍋爐(CFB)具有高效、低污染,、煤種適應性廣,、負荷調節性好、不易滅火,、灰渣可利用等特點,,采用潔凈燃燒技術,符合國家環保產業政策,,再加上其較好的煤種適應性,在我國得到迅速推廣,,配套機組在向300MW及以上方向發展,。 循環流化床鍋爐由于其結構的特殊性,所安裝的熱工儀表測量,、保護儀表與常規煤粉爐相比,,有許多類似之處也有明顯的區別。CFB鍋爐汽水系統的測點及其作用與普通煤粉爐相同,,煙風系統增加了一些為CFB鍋爐專設的風機風道的壓力,、溫度和流量的測點,其測量方法也同普通煤粉鍋爐相同,。CFB鍋爐在參數測量方面的特別之處在于對爐膛,、分離器、回料閥和冷渣器等固體流道參數的檢測,。 一,、循環流化床鍋爐的運行特點 CFB鍋爐在運行過程中特別要注重對床溫、分離器入口溫度,、風煤比以及床壓的監測,、調節及控制,,注重對影響物料流化、循環及燃燒的各種風量的監控,,確保建立一個平穩,、足夠的熱物料循環,從而完成鍋爐燃燒的燃料燃燒及熱量傳遞過程,。 按照循環流化床鍋爐的特點,,設置爐膛溫度、床溫,、床料高度及其它有關測量
鍋爐水位三沖量調節是鍋爐自控的核心子自控系統之一,,鍋爐水位高低限報警及連鎖屬質量技術監督局特檢院重點考核項目,,本文詳細介紹鍋爐水位報警及連鎖如何實現。 1,、按照國家質量技術監督局特檢院要求,,用于鍋爐水位高低限報警及連鎖的水位信號必須來自現場差壓水位計(鍋爐水位信號來自差壓變送器)。 通常鍋爐汽包上安裝有電接點水位計,、雙色水位計,、石英管水位計和差壓式水位計,同時監測鍋爐水位變化,。鍋爐差壓水位計測量系統通常由雙室平衡容器,、高穩定性差壓變送器、三閥組,、儀表導壓管和儀表針形閥組成,,自控專業在系統投入運行前必須調整鍋爐差壓水位計
在做題的過程中,,遇到過這個問題,。就是抗規7.2.3條表7.2.3注1:開洞率為洞口水平截面積與墻段水平毛截面積的比值。這個水平截面積,,有的題是指墻的水平面,;而有些題是指墻的垂直橫截面積。感到很疑惑,,請各位大俠指教
1《高規》表5.6.4,在確定考慮重力荷載,、水平及豎向地震作用參與組合的情況下,,是采用以下兩種組合方式計算還是只采用(1)的組合方式計算(看表好像是只采用(1)式計算)?(1)S
高規8.3.2-1表,, 這表的送風量,, 表示此樓梯的送風量,不管前室是否有窗,, 都是按這表確定風量,?先不管計算出來的風量多少。
功能CDMS
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐???鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊,?希望懂的大神給指點一下,,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
各位暖通大師好,,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖?,F(xiàn)在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,,二層三層想停供,,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,,用的時候再打開,這樣可以實現嗎,?如果不能的話,,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...