變壓器負荷情況:2臺1600kVA的變壓器是暗備用方式運行,,當一臺故障時,由另外一臺通過母聯開關帶動故障變壓器的負荷?,F(xiàn)場發現到貨變壓器母排是單相一片125x10的銅排,,低壓柜母排是單相2片100x10的母排,,就是說變壓器出線比低壓柜的母排小。查母排載流量125x10在25°~40°環境溫度下是2650A~2150A,請問該變壓器母排是否能在其中一臺變壓器故障的情況下帶全負荷運行呢,?會不會出現母排出力不能滿足要求的情況,?
今天晚上我在檢修一臺家用功放時被電擊了一下,還差點沒有甩掉.如果當時不是我家人在旁邊叫我一聲恐怕........觸電的時間可能有兩三秒.我拿電筆量了一下外殼全部帶電.用表對地測量有100多伏的電壓.然后把變壓器的次級斷開漏電消失.此變壓器是一只環型變壓器,,次級電壓30多伏.而且是電源開關沒有開時漏電.開關開則漏電消失.
手頭有一份設計,,居民小區使用一臺500KVA的變壓器,為什么低壓母線選擇了80*6的TMY型母線,?本人菜鳥,,求具體的選擇方式和計算方法。我算出來的計算電流是721.7A,,經濟面積算出來是240多一點,,應該不用選到80*6的母線吧
請教各位大俠一個問題:今天傍晚突下雷陣雨,,一陣閃電過后發現工地上施工用臨時變壓器低壓側缺相經測試,AB相380v,,BC相0v,,AC相380v,AN相220v,,BN相110v,,CN相0v,請問現在這情況下高壓是缺相呢,,還是斷線了,?
圖集99D201-2干式變壓器安裝所示表格,上面的母排選擇,,個人覺得有點偏小,。各位有什么看法。
在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,,怎么算?
10KV變壓器為YY接法時候和DY接法時高壓缺A相低壓側的電壓各是多少?還有個問題比如低壓A相對N線100V ,,B相對零線220V,,那么AB的線電壓等于(100+220)在除以2 在乘以根號3就等于AB的線電壓?
看到有的是做1個CT帶一個單相采樣CT,有的是做2組CT又在B相加了個單相CT,,還有的只做2個三相CT
變壓器是400KVA的,,低壓側選擇多大的架空絕緣線,?能說明一下原因嗎?我們這邊用的JKLYJ-1.0-120型,、JKLYJ-1.0-70導線合適嗎,?
有兩臺500kVA的變壓器,準備換成1000kVA的,,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停,。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,引到新的配電柜,,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器,。這樣原來老的母排都不動,母排也不增容,。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的,。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關。這樣做可以不,?
低壓出線短路,空氣開關未跳閘,,變壓器(630kVA)燒毀,,而高壓環網柜熔斷器(63A)未熔斷,引起上一級真空開關保護動作,,請問是什么原因造成熔斷器未熔斷,?
試電的時候,轉換到自動排水的時候出現中間繼電器不停在閃跳,,師傅說是變壓器的容量不夠,,換了50W的變壓器才行,是6511的接觸器線圈功率比變壓器的功率大的因素嗎,?那怎么查各接觸器的線圈功率呢,?
1000KVA的變壓器的低壓零序保護怎么做啊,?今天有一個報價說受電柜要加零序跳閘,,我不知道怎么報,要些什么元件,,電路圖怎么畫?。?/p>
給位在設計低壓動力變壓器時變壓器的低壓側(0.4kv)零線出線上是否都加了零序互感器?這個互感器的型號哪位能提供一下,?另外這個加在零母線上的零序互感器是否和用在高壓出線中套在電纜上的一樣呢,?
請問大家有沒有實際的經驗, 就是10KV/0.4KV系統中, 變壓器的阻抗電壓大些, 可以使下面的低壓柜用50KA, 另外一種情況是阻抗電壓小些, 下面的低壓柜要65KA, 同一個變壓器.....這兩種情況以哪個為重要, 低壓柜的短路容量還是變壓器的損耗? 損耗的電能長期消耗和低壓柜的一次投資如何比較?我想知道大家的實際經驗, 如何對比的, 謝謝!
各位大俠: 小弟對只標明了變壓器容量而未標明主母排的圖紙很是納悶,因為不掷母排襵多大,,有人建議根據低壓進線柜斷路器的整定電流值選擇母排,,但是很多時候圖紙上的進線斷路器電流明顯選的太大了,到最后還得改小,。那么,,如果排除考慮進線柜斷路器電流,單單根據變壓器容量,,能選出低壓側母排的規格嗎,?小弟會計算變壓器的計算電流,那么低壓側的母排電流要達到變壓器計算電流的多少倍,?謝謝,。
問大家一個基礎問題,我們在配電間布置高低壓柜時,變壓器為什么宜布置在低壓柜側,高壓柜與變壓器之間的電纜和變壓器到低壓柜之間的電纜我們主要考慮哪段電纜多些?主要又是哪些因數使得變壓器宜靠近低壓柜?
1;4000kva的變壓器的低壓補償電容2500KVar夠嗎2;2500KVar補償電容最少需要幾個GGD的柜子。我有二臺4000KVA的主變壓器一用一備,,現場主設備也二路進線,,低壓室沒有空間最多能放6臺電容補償柜,二路進線能共用一套補償電柜嗎請教了,![email protected]
兩臺1000KVA變壓器并聯使用,低壓側開關額定電流為2000A,次突然間跳閘,經查有一只電容炸開,其它正常,送電后運行正常,請教各位高手,這是什么原因.
低壓變壓器
低壓變壓器專題,為您提供低壓變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓變壓器 相關的專業交流討論,,更多低壓變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題