格力空調,,KFR32W.電壓220V。一開始是不制冷,經過測量壓力,,高壓和低壓壓力值都是負數,,懷疑是極度缺少制冷機,,后發現室內機有漏弗現象,,并且有油污,于是開始加氟,。在加到2-3公斤的時候室內機開始制冷,,于是繼續加,打算加到4公斤,。加著加著,,突然室外機停機。風扇和壓縮機都停了,,我以為是高壓保護了,,就停止加,準備壓縮機冷卻后繼續,。在冷卻三個小時以后,,準備開始繼續加。一開機,,室外機的電扇和壓縮機只轉一下,,就停機。室內機照常運轉,,但是不制冷,。后我開始檢查,電壓正常,,室內溫感探頭正常,,壓力在停機狀態下為8公斤左右。壓縮機電容正常,,壓縮機繞組線圈正常,,風扇電容正常,風扇繞組線圈正常,。接觸器正常...測了下電流,,在開機時電流達到54A,然后兩秒鐘后電流就沒有了,,到0.5A左右了,。(電流過高了,?)我測得平時正常運行時電流為9A左右。請問各位大哥,,是不是,,冷凍油漏的太多導致壓縮機卡死了導致電流過高?如果是卡死了怎么辦,?如果不是卡死了是什么原因造成,室外機轉一下就停,?多謝各位指導....
空調壓縮機旁邊的氣液分離器結霜,,一般只是剛開機時出現,因為壓縮機停機后回流的低壓蒸汽在分離器里冷凝成液體,,開機時這部分液體首先氣化而外表結霜,,運轉數分鐘后就會溶化,這種情況一般不認為是液擊,。但如果分離器的霜一直不溶化,,而且低壓管部分都結霜,那就意味著系統制冷劑過多,,過濕(潮)制冷劑氣體已經進入了壓縮機,,很容易造成壓縮機的液擊。如果壓縮機已經出現異常沖擊(敲擊或撞擊)聲時,,并會強烈搖擺振動,,說明液擊正在之中。 液擊最容易損壞壓縮機的氣閥,,拉缸(咬缸)等,。由于運轉溫度低,潤滑油的粘度大,,潤滑條件惡化,,加劇了壓縮機的磨損。經常長時間和較重的液擊,,會使壓縮機的氣閥變形,、破裂、甚至破碎而直接損壞壓縮機,。
論文簡介:空調壓縮機爆炸原因分析,,產生原因,排除故障的方法 投稿網友:gaohao495332534 上傳時間: 2013-09-09
我們廠房大概前兩個星期以前,,將中央空調的制冷主機調試好,,有一個問題,就是有時候當那個出水溫度比較低的時候,,制冷主機的壓縮機和水泵都會停止工作,,但是當那個水的溫度上升到一定程度后,,它又開始正常工作了。但是今天我12點25看過一下出水溫度為9.5度,,回水溫度為11.7度,當我在下午1點55分再看,,發覺出水溫度為24.1度,回水溫度為24.2度,,當時我就感覺壓縮機不工作了,,我關了制冷主機,再開,,還是不行,,然后我再關機,然后再斷電,,隔了大概5分鐘,,再開那個壓縮機又開始了正常工作。我查看了一下之前那個運行檔案,,貌似在下午1點多的時候,,那個出水溫度才8度,而室外溫度為45度,,在那個點之后就沒有數據顯示了,,這到底是怎么一回事,是壓縮機過熱保護嗎,?(制冷主機為風冷式),,另外現在正常工作室外溫度為42.5度。求大神解答,,本人剛畢業小白一枚,。
壓縮機馬達作為制冷機心臟的心臟,,一旦出現故障如燒毀,制冷機將徹底停擺,。對客戶來說,,是最無法接受的故障,因此無論是壓縮機廠商還是主機廠商對此都極為重視,。那么空調產品壓縮機出現損壞的原因有哪些,? 壓縮機出現損壞的原因——空調電源電壓不穩定 如果空調的電源壓力不夠的話,,那么就很有可能會造成空調開啟之后自動的進行關閉出現短路,這樣的話對于空調壓縮機損壞是很嚴重的,。
空調出現這種現象有可能是缺雪種了,,你先關閉空調,等壓縮機溫度降下來再開機試試,,如果還是不能制冷就不要開機了,,這樣會影響壓縮機的壽命,請專業師傅來測一下雪種的壓力夠不夠,,這種情況一般是漏雪種了,。另外一種情況是,管路壓力異?;驂嚎s機啟動器損壞。造成空調管路壓力異常的原因很多,,如室內外機太臟,,過濾器太臟,風扇轉速太慢,,溫度交換不暢,,四通閥串氣、加氟太多,,壓縮機自身故障等,。
請教各位高人,現有一臺家用春蘭的3匹空調,外機與內機分別接220V電壓,開啟內機正常要是換制冷跟制熱模式啟動壓縮機空調就會跳掉,但是漏電開關沒有閉合,請問各位這是什么現象,是壓縮機問題還是電壓問題?
是戶式空調的變頻壓縮機,運行半小時左右就開始不制冷了.氣管為負壓,估計是毛細管冰堵了.加裝了過濾器后,能保證24小時正常運行,但不知道壽命會不會縮短.過濾器能否除的干凈水分?
空調壓縮機測試系統的應用
[討論]空調壓縮機的液擊及后果空調壓縮機旁邊的氣液分離器結霜,,一般只是剛開機時出現,,因為壓縮機停機后回流的低壓蒸汽在分離器里冷凝成液體,開機時這部分液體首先氣化而外表結霜,,運轉數分鐘后就會溶化,,這種情況一般不認為是液擊。但如果分離器的霜一直不溶化,,而且低壓管部分都結霜,,那就意味著系統制冷劑過多,過濕(潮)制冷劑氣體已經進入了壓縮機,,很容易造成壓縮機的液擊,。如果壓縮機已經出現異常沖擊(敲擊或撞擊)聲時,并會強烈搖擺振動,,說明液擊正在之中,。 液擊最容易損壞壓縮機的氣閥,,拉缸(咬缸)等。由于運轉溫度低,,潤滑油的粘度大,,潤滑條件惡化,加劇了壓縮機的磨損,。經常長時間和較重的液擊,,會使壓縮機的氣閥變形、破裂,、甚至破碎而直接損壞壓縮機,。
求助空調壓縮機高壓保護怎么辦,!機型為開利50BL--040[ 本帖最后由 wwwhhhxxx 于 2008-7-14 10:50 編輯 ]
我最近要搞一臺特種車空調,壓縮機的驅動口為發動機后部取里器,,由于空間限制,,壓縮機不能在發動機本體上,只能在底盤大梁想辦法,,需要用到客車空調壓縮機支架(偏擺機構),,清高手指點如何使用該偏擺機構?應注意哪些東東,?
據我了解,,現在很多客戶為了降低成本,采用比澤爾空調壓縮機做并聯機組,,用于高溫工況,,本人認為不妥,原因如下:1,,空調壓縮機油路為內部循環,,無油流量檢測,當并聯系統初次開機或卸載到只有單臺壓縮機工作時,,無法檢測油路系統,, 因此,軸承壽命一定會受到影響,。2,,比澤爾空調壓縮機油過濾器的設計為內置式,因為空調的系統短而且工藝水平目前都已經達到一定水平,,所以此種設計沒問題,,但如果用比澤爾空調壓縮機做成冷庫用并聯機組,如何能保證系統清潔度,?如果調試階段就要清洗過濾器,,那現場打開壓縮機是否給用戶造成心里陰影,? 以上為個人心德,請各位大俠品鑒,!
壓縮機是空調的心臟,,只要是搞維修的,都知道壓縮機的重要性,。然而我們在維修過程中,,會檢查遇到壓縮機損壞的情況。得到是什么原因造成壓縮機出現損壞,,想必各位同行也有研究過,。以下我把壓縮機產生損壞的原因羅列出來,希望和大家能夠互相學習,。第一肯定是系統問題,,因為系統一旦進了雜質,很容易造成卡缸,。系統問題,,一般只要在維修時,特別注意一下不要把焊渣掉進去就行,,當然還有可能是系統內部冷凍油的質量太差,也有可能,。第二就是系統內部冷凍油加得過量,,有可能出現壓縮機產生損壞。相反,,如果冷凍油太少,,也有可能出現損壞壓縮機的情況。所以,,冷凍油不能多,,也不能少,要剛剛好才合適,。第三是空調本身的問題,,比如說冷凝器散熱不好,早成系統內部壓力過大,,電流增大,,溫度升高,長期工作下去,,導致壓縮機排氣,,吸氣閥門串氣,從而損壞壓縮機,。第四種就是安裝問題,,比如說外機安裝在比較狹小的位置,,造成散熱不好;或者是外機安裝位置在內機的上方,,超過5米以上,,再成蒸發氣的冷凍油不能夠回到壓縮機,時間久了,,導致壓縮機缺油造成卡缸,;還有可能是室內外機之間連接管道被彎折,
格力空調壓縮機
格力空調壓縮機專題,,為您提供格力空調壓縮機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與格力空調壓縮機 相關的專業交流討論,更多格力空調壓縮機相關內容請訪問