7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,,吊頂筒燈,、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧,。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀,?6.1.6 學校建筑照明功率密度值,。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2,, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具,。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.,。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),,請問對于這樣的計算結果,,如何設計才能既滿足照度要求,
重磅出擊,,土木首發,!
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度?;旌险彰髡斩仁裁匆馑?? 4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域,?!?點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個,; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢,?
很好的資料
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,,燈具的外露可導電部分應可靠接地,。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線,?,!請高手指點
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,,也便于維修,。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管),;中等房間每開關可控3~4支燈泡,,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問,。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
剛剛把條文說明搞完,圖片版1024x768,,現上傳網站上傳速度太慢,,大家別著急。1/14
相信大家現在應該用這個新標準了吧,,現在遇到了些問題,,一個6.6m×5.6m辦公室,面積37按新標準照度應為300,,按俺的估算要10個36W熒光燈管(不知算的對否)原來俺都會設置3×2個雙管熒光燈,,則感覺剛好,可現在問題來了,,算了一下照明功率密度值為12×36/37=11.7這可是大于規范規定的普通辦公室為11的標準,,違反強條了,汗......怎么辦呢,?設5個雙管剛好,,可怎么布置呢?不對稱總感覺難看,,放三管燈呢,?也想不出好的布置方法,,難道只有放單管燈?感覺不好大家?guī)兔Τ龀鲋饕獍桑,。。?/p>
某網友上傳,,鑒于沒有規范頻道,,故轉至此處,望需要者取之
書是規范編制組編的,,權威性不用置疑,。對6.2節設計論證中的照度計算,偶有二個問題,,關于利用系數取值的:1. 辦公建筑,,幾種房間的RI不同,為什么利用系數均取0.59?2. 商業建筑,,參數均相同,,而利用系數又不同(如一般營業廳為0.69/0.77)?利用系數該與室形指數,反射比,,燈具類型,,燈具效率有關,書上的計算考慮了燈具效率,,但該數值怎樣體現在計算中呢,?
《建筑照明設計標準》主要修訂內容介紹 2005-6-10 趙建平 張紹綱 李景色 任元會 摘要:對新修訂的《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)的主要修訂內容作了梗概介紹,包括照度標準值,、照明質量,、照明功率密度值等方面的變化。關鍵詞:照度 照明質量 照明功率密度 管理與監督 新修訂的《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)現已發布,,自2004年12月1日起實施,。新編標準是原《工業企業照明設計標準》(GB 50034-92,以下簡稱《工業標準》)和原《民用建筑照明設計標準》 (GBJl33-90,,以下簡稱《民用標準》)合并后經修訂而成,。新標準的照度水平有大幅度提高;照明質量標準水平已與國際標準接軌,,對各房間或場所的眩光限制和顯色性已定量化,;增加了居住、辦公,、商業,、旅館、醫院,、學校和工業等七類建筑的照明功率密度(LPD)的最大允許值,;還有其他一些技術變更,。總體上新標準已接近或達到國際同類標準的水平?,F就新編標準中的主要修訂內容予以梗概介紹,。1 照度標準值1.1
本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 21:40 編輯 王 亞 源摘 要 介紹新建筑照明設計標準對現在照明設計的影響。關鍵詞 節能 照明設計標準 照明設計
經常用的照明設計標準,,大家參照下,。
知識點:建筑照明設計標準
求!??!建筑照明設計標準條文說明Word版!??! 小弟我找條文說明好久都沒找到。,。想要WORD版的,。在資料中心有一個。但下載下來是空了那位大哥大姐有的,??梢园l(fā)我一份么。
<<建筑照明設計標準>>GB50034中7.2.7條中“光源數”何解,?比如一盞三管熒光燈,,它屬于三個光源還是一個光源呢?
求教,,目前在做一個國外照明設計,,要求參照IEC標準,求大神告知IEC中哪一本是關于照度計算的,,哪一本可以查到利用系數,。求告知
1.第3.2.1條 本條文涉及到光源,、燈具及鎮流器、燈具數量,、燈具價格,、光源壽命、運行維護費用等,,也就 是整個照明方案的經濟技術比較,,涉及照明方案的節能、照明質量和包括初投資及運行維護費 用在內的等效全費用,。節能、質量和費用哪一個更重要,?照明質量中色溫,、顯色性、統一眩光 值,、照度均勻度,、照明功率密度在比較中,它們各自的重要程度如何排序,?在各個參數都不相 同的情況下,,如何進行綜合技術經濟分析比較?規范應給出具體的比較方法和具體的評判標 準,。僅說說而已,,本條文根本無法實施。