7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地,。Ⅰ類燈具范圍太廣了,,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE,。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀,?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,,不應超過11W/m2,, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 ,。實際工程設計中,,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.,。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),,請問對于這樣的計算結果,,如何設計才能既滿足照度要求,
城市道路照明設計標準/CJJ45-91
提供點資料供大家共享[ 本帖最后由 azgc 于 2010-6-25 00:57 編輯 ]
城市道路照明設計標準CJJ45-91
看了下設計手冊 感覺只有平均照度勉強能算,其他平均亮度,、均勻度,、眩光水平之類的都非常難算,是否以平均照度和平均亮度來選擇燈具功率,、光通量等數據
當處在黑暗或黃昏的環境中,,人眼會表現不佳,其較低的視敏度,,較差的顏色辨別力和較低的失能眩光容忍度,,都將增加了駕駛員和行人的事故風險。 道路照明在減少事故方面起著非常重要的作用,,研究表明,,良好的道路照明將大大減少事故的發生。道路照明可為穿越交會地區(例如路口)的車輛提供指示,。為了加強照明的指示作用,,可以使用不同的燈色來區分道路種類或區域定義。 道路照明還可以起到預防犯罪的輔助作用,。道路上顯示物體(例如車輛,,行人和障礙物)所需的光量取決于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在與否,。犯罪率還決定了所需的照明水平,。對于交通路線,使用了輪廓視覺系統,。 運營成本和環境影響非常重要,,使用光電管減少照明的小時數可能非常經濟,。 照明控制系統通過允許在高峰或夜間情況下切換或調暗燈光,,可以進一步節省成本。 注意事項: ? 亮度是交通路線照明的主要標準,,因此需要確定道路特征和觀察者位置,。 ? 如果必須考慮照度,,則
重磅出擊,土木首發,!
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度,。混合照明照度什么意思,? 4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域,?!?點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個,; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢,?
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,,燈具的外露可導電部分應可靠接地,。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線,?,!請高手指點
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,,也便于維修,。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管),;中等房間每開關可控3~4支燈泡,,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問,。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
經常用的照明設計標準,大家參照下,。
<<城市道路照明設計標準>>CJJ45-2006最新版,2007-7-1實施,求好心人共享.
剛剛把條文說明搞完,,圖片版1024x768,現上傳網站上傳速度太慢,,大家別著急,。1/14
相信大家現在應該用這個新標準了吧,現在遇到了些問題,,一個6.6m×5.6m辦公室,,面積37按新標準照度應為300,按俺的估算要10個36W熒光燈管(不知算的對否)原來俺都會設置3×2個雙管熒光燈,,則感覺剛好,,可現在問題來了,,算了一下照明功率密度值為12×36/37=11.7這可是大于規范規定的普通辦公室為11的標準,違反強條了,,汗......怎么辦呢,?設5個雙管剛好,可怎么布置呢,?不對稱總感覺難看,,放三管燈呢?也想不出好的布置方法,,難道只有放單管燈,?感覺不好大家?guī)兔Τ龀鲋饕獍桑。,。?/p>
某網友上傳,,鑒于沒有規范頻道,故轉至此處,,望需要者取之
書是規范編制組編的,,權威性不用置疑。對6.2節設計論證中的照度計算,,偶有二個問題,,關于利用系數取值的:1. 辦公建筑,幾種房間的RI不同,,為什么利用系數均取0.59?2. 商業建筑,,參數均相同,而利用系數又不同(如一般營業廳為0.69/0.77)?利用系數該與室形指數,,反射比,,燈具類型,燈具效率有關,,書上的計算考慮了燈具效率,,但該數值怎樣體現在計算中呢?
本帖最后由 zhaochengong 于 2016-9-14 21:29 編輯 CJJ45-2015城市道路照明設計標準和CJJ45-2006城市道路照明設計標準,,有哪些不同有誰知道,?
道路照明設計標準
道路照明設計標準專題,,為您提供道路照明設計標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與道路照明設計標準 相關的專業交流討論,更多道路照明設計標準相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題