大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
知識點:接閃器
知識點:接閃器
防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,,并應符合下列要求: 一,、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm,; 二,、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm,; 三,、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,,鐵板不應小于4mm,,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm,;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體,。遇到一個工程,,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,,能否利用金屬屋面作為接閃器,?
知識點:接閃器
2類高層,屋頂防雷接閃器,,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器,? 如果可以,那整個頂板那么多鋼筋,,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,,引雷效果顯著了,。
>>>> 預制女兒墻頂上明設接閃器的做法
一,、接閃器的定義
一、接閃器的類型 接閃器根據其結構,、材料和工作方式的不同,,大致可分為以下幾類: 1.被動式避雷針 這是最為傳統也是最常見的接閃器類型,包括避雷針,、避雷帶,、避雷網和富蘭克林避雷針等。這類接閃器通過其突出的高度和尖端效應吸引雷電,,然后通過引下線和接地裝置將雷電流引入大地,。盡管被動式避雷針應用廣泛,但由于其防護范圍有限,、安全性能相對較低,,近年來逐漸被更先進的技術所補充或取代。 2.半導體消雷器
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 編輯 如題,查圖集,,山東省L13D10第33頁,,我覺得其他省也應該有相似的省標圖集吧接閃器可以在女兒墻壓頂內暗裝,利用壓頂內部鋼筋做接閃帶既然是接閃器,,如何引雷,,把雷引入接地裝置,進而引入大地呢女兒墻壓頂外面可是有層混凝土啊,,結構上說一般是120厚壓頂內的接閃器靠雷擊穿混凝土嗎 ,?
知識點:接閃器
一、防雷接閃器的安裝高度是多少,? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數,。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:
知識點:接閃器
利用屋頂上的金屬欄桿作為接閃器1、金屬欄桿的材質是否要必須符合GB50057中表5.2.1所列的那些金屬(銅,,鍍錫銅,、鋁、熱浸鍍鋅鋼、不銹鋼,、外表面鍍銅的鋼),? 還是只要是金屬就可以?2,、金屬欄桿的壁厚:按照5.2.8條,,假如是不銹鋼管,是不是壁厚0.5mm就可以滿足要求了(有沒有對直徑的要求),?
限流接閃器在高層建筑中的應用
知識點:接閃器
一個建筑91米高(裙樓15米,長175,寬58,塔樓寬25米).按規范附錄四的方法,有幾點不清楚,請教一下:h,hx,該如何確定? h是避雷針的高,在天面女兒墻設置了避雷短針0.5米,這個h如何確定?0.5?還是91.5?
樓頂是閣樓,,我在屋面做避雷帶,,但是引下線怎么辦呢?它在突出的露臺那,,怎么相連呢。謝謝
本帖最后由 侯萬里 于 2014-5-13 16:27 編輯 沒人告訴你接閃器到底該明敷還是暗敷嗎?
一個實際的問題,如題!規范上說除一級防雷建筑以外,在沒有易燃物情況下對金屬板的要求是不小于0.5mm,適合用于鋁合金作為接閃器嗎?