內井字架拆除安全技術交底
以前很少接觸過結構,,最近一段時間接觸到了承重架,已花心思去了解了一下現場承重架的問題,所以這里列出來,,和大家做個交流,現在只有文字版,,如果有人需要我 可以上傳一下照片,。。1,、立桿底墊板未設置,,這個問題可大可小。2,、掃地桿未滿設,,這個也是,一般我了解的工地很少能做到 滿設,,大部分都是一個方向滿設,,另一個方向隔3跨-4跨設置一道。3,、現場水平剪刀撐,、豎向剪刀撐設置數量與方案不符,很少有工地能夠完全按照方案來設置,,但是現場基本承重架外圍一圈必須要用豎向剪刀撐連接起來,,成為一個封閉的圈。水平剪刀撐的數量,,看現場情況而定,!4、步距的問題。一般要求為1800cm,,允許偏差為5cm,。除非碰到層高不太合模的情況,這個步距坐的一般還比較到位,。5,、梁底增設立桿、頂托的問題,。一般大梁都會按照方案來增設,,但是部分小梁的話會有水分。頂托外漏長度過長,,現場發現問題較多,,但是大部分都會完成整改。主楞距從頂部下來第一道水平桿高度過大,,現場未增設附加水平桿,。6、主次梁交接處共用一根立桿,,或者說共用一套承重架體系,。7、現場樓梯處進場會出現一段懸挑的情況
請教大家:梁上部架立筋的搭接長度有何規定,?03G中說當梁的上部既有架立筋也有通長筋時,,其中架立筋的搭接長度為150”這個150是指的貫通筋與架立筋搭接長度嗎?我們做的工程中設計者將架立筋布置在梁跨中,,而貫通則為負筋與架立筋搭接,,這個搭接長度該如何去計算?
平面如下中間那塊大板跨度橫向9米多,,做成了井字梁但有不同于一般的井字梁,,橫向JZL伸過主梁繼續延伸到兩邊的主梁(1)不知道這樣的井字梁設計上有什么要注意的嗎,?下圖是默認的梁支座關系下圖是默認的附加箍筋配置
大家好,,現在工作涉及到部分安全管理工作,本人對懸挑外架不是很熟悉,,請教各位專家,。有沒有規范性的規范要求,現場有沒有比較好的圖片,、或者施工方案等等,。
根據JGJ130-2011建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范第6.10.8條所述,如果樓板的厚度小于120mm應采取加固措施,。請教各位大神,,該加固措施有哪些?
井字梁應當不能作為板的支座,既然不是支座,,那么此處板的厚度是不是按無井字梁的跨度來定,,板底的配筋按無井字梁計算的板底配筋結果?請大神指點迷津呀,!
如圖殼架子等級,是我在網上找的~~~~問題如下:1,、我在圖紙上看到了250A和100A的等級,,在這個表中卻沒有,是因為新舊版本問題嗎,?求高手解答~~~~謝謝,!
砌體結構中有一個大跨度樓板長13.5米,,寬為18.6米,想做成密肋樓蓋,,肋梁300x600,,肋間距為900(凈間距),請問板厚如何取值???還有密肋樓蓋里一定要放箱型的膜殼嗎? 如果不放可以嗎,?我在PKPM中建模計算后,,為什么satwe和pk的結果不一樣啊 ,PK較大,。我自己用實用建筑結構靜力手冊大概算了一下,,和PKPM小好多啊,為什么???樓板的荷載都不大,恒荷載為3,,活荷載為2.5
井字梁這樣布置合理嗎,?第一次做。
磚混結構砌體承重墻,,樓板板跨較大,,板要加到140厚才可,現在想要在跨中設置一道主梁減小板厚,但是在板跨中兩側設置有構造柱,,相當于梁直接架在了構造柱上,,這么設置可行么,有什么需要注意的地方或規范要求
本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 編輯 咨詢大家一下,這樣布置井字梁是否合理,。見下圖,。A軸與D軸柱距3750,7軸,、12軸柱距7150,、2700、7150,,柱截面估算為500*500,,此部位為屋頂層(共三層),JZL截面250*1000,,四周框架梁截面估算為350*1200.麻煩大家給予指點,,不勝感激!先行謝過,!
本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 編輯 咨詢大家一下,,這樣布置井字梁是否合理。見下圖,。 A軸與D軸柱距3750,,7軸、12軸柱距7150,、2700,、7150,,柱截面估算為500*500,,此部位為屋頂層(共三層),JZL截面250*1000,,四周框架梁截面估算為350*1200.麻煩大家給予指點,,不勝感激!先行謝過!
在最近的一個設計中,有道隔墻需要直接架在樓板上,。在計算過程中,,選取了一米的單位寬度作為樓板的計算寬度。樓板厚80mm,,墻體高2500mm厚度為24墻,。計算結果表明樓板的承載力是遠不能及,但是實際工程中,,這樣施工后樓板沒有發現裂縫,。但是聽師兄說墻體都必須有梁秤托,不能直接架在樓板上,。請問大蝦們,,這是什么原因,是不是我的計算有問題,。
pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎,?只要梁定義為一個截面就行了嗎,?程序會自動處理為井字梁計算嗎?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,,井字梁間距一般為多少呢,,井字梁高一般為粱跨的多少分之一啊,?忘高手指教,!
根據04G101-4圖集的關于井字梁平法制圖規則的說明,。在最近的一個工程里我試著用了用這種平法表示方法,過程中有些問題,,拿出來大家討論一下,。1. 是不是一個區格里的梁都是井字梁時才能用平法標注,? 如果絕大部分是井字梁,還有一些由于孔洞或墻下梁的布置,,造成還有一些小次梁時怎么表示,?(如下圖) 是井字梁用粗虛線,次梁用雙虛線,,還是都用粗虛線,?或者這種情況下不能用平法表示?2. 當一根軸線上的梁,,有一個區格內是井字梁,,相鄰的區格內又不是井字梁了,那這兩個部分是分別標注,,當成 兩個梁,?還是都當作井字梁?我比較傾向前者,。3. 當區格內不是標準的井字形梁,,而是有些梁沒有拉通,但是梁高都一樣,,這時是不是都按井字梁考慮呢,?
井字梁最多的問題是如何布置的問題是遇柱還是避柱呢遇柱,。那么梁的配筋或者截面要加大,,否則超筋不遇柱,邊梁的抗扭是個問題,,一般挨著柱子的那部分抗扭過不去大家一般怎么協調,??
我在做一個旅館,,建模如下,。中間兩根次梁PKPM自動默認為是井字梁。實際當中我模型的意思是讓橫向400的梁搭在縱向600的梁上,。不知道怎么處理為好,,請各位大俠幫忙看看!
本人近日接觸到的一個工程,如圖.不知KL5與KL1的梁高如何定?KL5是否按一端固定一端鉸支計算?好象井字梁相交的兩梁梁高應該是相等的吧.X方向柱跨為3.6m,3.6m,y方向柱跨為8m,6.4m,請高手指教.
【新人求助】關于井字梁裂縫空間尺寸8.0 X 16.0m 井字梁 300X1000初步估計是由于沉降問題造成裂縫,,裂縫寬度>0.3mm請教下,,怎么驗算梁的撓度是否還符合設計要求?施工上應該用什么措施補救,?,?,? 先謝謝各位了,!