  • 24mx21m的樓蓋做井字梁,,行嗎,?

    小弟正在做一個報告廳,24mx21m的大空間,,報告廳上面是屋頂花園,。本來想做預應力梁??偣ふf就做井字梁樓蓋,,梁高1.5m。覺得好懸乎,。請問有人這樣做過嗎,?有好的建議嗎?

  • 【答網友問】井字梁樓蓋設計的疑問

    本帖最后由 小_李_飛_刀 于 2014-1-14 21:11 編輯 井字梁樓蓋也是比較常見的一種樓蓋形式,,在要求大空間的多高層中也是比較常見的,。井字梁可以做成混凝土結構,型鋼混凝土結構,,預應力混凝土結構,,具體根據實際項目的情況確定。井字梁的形式有一般井字梁的,,也有大井字梁套小井字梁的形式,,具體設計中要注意的問題還很多:我自己總結了15條設計要點,,大家可以先思考和探討下,,然后我說我的方法,,這樣才能調動設計師的動手解決實際問題的能力,不然就真的成書呆子了。我提示下,從以下幾個方面去思考:1、井字梁的適用條件,。2、井字梁適用的跨度,。3,、井字梁的布置方式。4,、井字梁的地震計算,。5、井字梁變形協調的考慮,。(如,,對于超靜定結構,如果不考慮變形協調,,滿足平衡條件的解有無窮多個,,所以得考慮變形協調以確定真解。)6,、點鉸接的條件和不能點鉸接的情況,。有些情況要點鉸接,有些情況

  • 井字梁樓蓋(垂直和45度布置)

    圖紙簡介: 井字梁樓蓋(垂直和45度布置)十一層井字梁樓蓋梁板圖 投稿網友: xiamianhuz1003 上傳時間: 2013-09-18

  • 密肋樓蓋下面的梁跟井字梁的區別

    1,、單梁就是單獨一跨一條梁 ,聯系梁和連續梁是一回事,規范地說應該叫連續梁,就是兩跨以上的梁連續在一條軸線上的梁,這種梁受力比較好,它的中間支座可承受梁的負彎矩,就象扁擔擔東西一樣,這樣可減少梁底配筋,。 2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋(比如:單向板肋梁樓蓋通常以次梁和部分主梁做肋,,雙向板肋梁樓蓋通常以主梁做肋),。 3、井字梁就是不分主次,,高度相當的梁,,同位相交,呈井字型,。這種一般用在樓板是正方形或者 井字梁長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右,。由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件。又稱交叉梁或格形梁,??唇貓D一 4、框架梁是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁,。 框架梁可以分為:屋面框架梁,、樓層框架梁,、地下框架梁,。 5、密肋梁:由相交的梁(主梁,、次梁)和板組成的樓蓋叫做肋型樓蓋,。密肋樓蓋是由薄板和間距較小的肋梁組成。分單向密肋樓蓋和雙向密肋樓蓋兩種,。密肋樓蓋一般用于跨度大而且梁高受限制情況,,當建筑的柱網尺寸為正方形或接近方形時,常采

  • 17mx24m的樓蓋,做井字梁還是主次梁,?

    17mx24m的樓蓋,,做井字梁還是主次梁,?

    小弟在做一個11層的辦公樓,頂上2層建筑要求大空間,,故抽去4根中柱,,形成17mx24m的樓蓋。我分別按井字梁和主次梁布置(如圖),,經計算都能滿足承載力和變形要求,。大家覺得哪個好些呢?[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 編輯 ]

  • 關于etabs中井字梁樓蓋部分柱頂托板的問題

    關于etabs中井字梁樓蓋部分柱頂托板的問題

    在etabs中,,開始建模的時候,,井字梁樓蓋窗口中有個柱頂托板尺寸的確定,但是以前做的時候并沒有見柱頂托板相關說法的,,小弟也是個新手,,還請哪位前輩能不能指點指點,謝謝了:)

  • 井字梁樓蓋與密肋樓蓋技術經濟上的比較

    摘 要:結合工程實例,介紹了井字梁樓蓋與密肋樓蓋兩種鋼筋混凝土樓蓋,并且從設計,、施工管理及造價方面比較了兩種樓蓋的優缺點,經過綜合對比分析,確定了該工程選用的樓蓋為井字梁樓蓋,以加深人們對兩種樓蓋體系的認識,。關鍵詞:井字梁樓蓋,密肋樓蓋,地下室

  • 大跨度井字梁樓蓋設計中應注意的問題

    大跨度井字梁樓蓋設計中應注意的問題

  • 關于井字梁的支座關系和撓度

    關于井字梁的支座關系和撓度

    平面如下中間那塊大板跨度橫向9米多,,做成了井字梁但有不同于一般的井字梁,,橫向JZL伸過主梁繼續延伸到兩邊的主梁(1)不知道這樣的井字梁設計上有什么要注意的嗎?下圖是默認的梁支座關系下圖是默認的附加箍筋配置

  • 井字梁樓板的板厚和配筋

    井字梁應當不能作為板的支座,,既然不是支座,,那么此處板的厚度是不是按無井字梁的跨度來定,,板底的配筋按無井字梁計算的板底配筋結果?請大神指點迷津呀,!

  • 這樣布置井字梁是否合理

    本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 編輯 咨詢大家一下,,這樣布置井字梁是否合理。見下圖,。 A軸與D軸柱距3750,,7軸、12軸柱距7150,、2700,、7150,柱截面估算為500*500,,此部位為屋頂層(共三層),,JZL截面250*1000,四周框架梁截面估算為350*1200.麻煩大家給予指點,,不勝感激,!先行謝過!

  • 井字梁的樓板板厚如何取值,?

    砌體結構中有一個大跨度樓板長13.5米,寬為18.6米,,想做成密肋樓蓋,,肋梁300x600,肋間距為900(凈間距),,請問板厚如何取值?。窟€有密肋樓蓋里一定要放箱型的膜殼嗎,? 如果不放可以嗎,?我在PKPM中建模計算后,為什么satwe和pk的結果不一樣啊 ,,PK較大,。我自己用實用建筑結構靜力手冊大概算了一下,和PKPM小好多啊,,為什么?。繕前宓暮奢d都不大,,恒荷載為3,,活荷載為2.5

  • 這樣布置井字梁合理嗎,?急等,。

    這樣布置井字梁合理嗎,?急等。

    本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 編輯 咨詢大家一下,,這樣布置井字梁是否合理,。見下圖,。A軸與D軸柱距3750,,7軸、12軸柱距7150,、2700,、7150,柱截面估算為500*500,,此部位為屋頂層(共三層),,JZL截面250*1000,四周框架梁截面估算為350*1200.麻煩大家給予指點,,不勝感激,!先行謝過!

  • 井字梁這樣布置可以嗎請教大師

    井字梁這樣布置可以嗎請教大師

    井字梁這樣布置合理嗎,?第一次做,。

  • pkpm中井字樓蓋如何輸入,?

    pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎,?只要梁定義為一個截面就行了嗎?程序會自動處理為井字梁計算嗎,?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,,井字梁間距一般為多少呢,井字梁高一般為粱跨的多少分之一???忘高手指教!

  • 井字梁的畫法,我有些疑問,。

    井字梁的畫法,,我有些疑問,。

    根據04G101-4圖集的關于井字梁平法制圖規則的說明,。在最近的一個工程里我試著用了用這種平法表示方法,過程中有些問題,,拿出來大家討論一下,。1. 是不是一個區格里的梁都是井字梁時才能用平法標注? 如果絕大部分是井字梁,,還有一些由于孔洞或墻下梁的布置,,造成還有一些小次梁時怎么表示?(如下圖) 是井字梁用粗虛線,,次梁用雙虛線,,還是都用粗虛線?或者這種情況下不能用平法表示,?2. 當一根軸線上的梁,,有一個區格內是井字梁,相鄰的區格內又不是井字梁了,,那這兩個部分是分別標注,,當成 兩個梁?還是都當作井字梁,?我比較傾向前者,。3. 當區格內不是標準的井字形梁,而是有些梁沒有拉通,,但是梁高都一樣,,這時是不是都按井字梁考慮呢?

  • 關于井字梁的幾點問題求教!,!

    井字梁最多的問題是如何布置的問題是遇柱還是避柱呢遇柱,。那么梁的配筋或者截面要加大,否則超筋不遇柱,,邊梁的抗扭是個問題,,一般挨著柱子的那部分抗扭過不去大家一般怎么協調?,?

  • 幫忙看看-井字梁的問題

    幫忙看看-井字梁的問題

    我在做一個旅館,,建模如下。中間兩根次梁PKPM自動默認為是井字梁,。實際當中我模型的意思是讓橫向400的梁搭在縱向600的梁上,。不知道怎么處理為好,請各位大俠幫忙看看,!

  • 求助:井字梁的梁高與計算

    求助:井字梁的梁高與計算

    本人近日接觸到的一個工程,如圖.不知KL5與KL1的梁高如何定?KL5是否按一端固定一端鉸支計算?好象井字梁相交的兩梁梁高應該是相等的吧.X方向柱跨為3.6m,3.6m,y方向柱跨為8m,6.4m,請高手指教.