我的數據如下:中央空調制冷量1005KW,,額定功率175KW,有四臺主機,,有四臺冷凍泵,均為380V電壓,功率75KW的兩臺,,22KW的一臺,45KW的一臺,,冷卻泵也有四臺,,均為380V電壓,,率55KW的兩臺,30KW的一臺,,18.5KW的一臺,,冷卻塔風機一共有3臺,都是3KW功率,。我想問的是如果中央空調按出水溫度10度,,70%負載運行一個小時大概要
本人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算。包括照明,、公共照明,、電梯(立梯2部,扶梯,,5層要多少部扶梯,?);其中:中央空調用電量不知怎樣計算,?我經驗不足,,甲方問起來我不知如何應付,請大家指教,,多謝?。?/p>
據我知道,,一般單相分 掛式空調(1P或1.5P),,柜式空調(2P或3P);三相則為(4P或5P),;我們是按每P折合800W計算,。還有我們在設計的時候,是按每平方米需空調功率50W計算的,。這就有個問題,,如果一個房間經計算需空調功率為3P,就是單相2.4KW,,那么折合成三相功率就是7.2KW,;如果我用一個4P空調,就是三相3.2KW,,同樣能達到制冷或制熱效果,。如果真是這樣,在三相電源供電的情況下,,用4P空調豈不省電(當然這沒有考慮空調價格問題),。我就是想問,,我的想法是否有點合理,請高手們給我意見,。如果我的思路是沒有道理的,,也請不要見笑。
轉帖: 如何估算空調器的用電量 在夏季制冷工況下,,當制冷量和使用條件相同時,,單冷型、熱泵冷熱型,、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的,。其用電功率可用式計算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空調器夏季用電功率,WQ—空調器制冷,,W,;EER—制冷系數(性能系數),一般可?。牛牛遥? 例如:日本夏普1P掛式,、壁式空調器的制冷量為2640W,則用電功率Ne=2640/3≈880W,。在冬季制冷熱工況下,熱泵冷熱型空調器靠熱泵運行制熱,,制熱效率高,,用電省,與制冷工況差不多,。而冷熱(電加熱)型空調器全靠電熱器制熱,,制熱1000W需用電1000W,因此一臺制熱量為2600W的空調器,,其冬季的用電功率是2600W,,為夏季用電功率的3倍。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,,既用電加熱,,又采用熱泵輔助加熱。制熱效率高,,用電功率介于熱泵型和電熱型之間,。 因此,用戶在選擇冷熱型空調器時,,對冬季的用電功率必須加以考慮,,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,但要
剛剛整理好,,大家點評,。希望能起到拋磚引玉的作用,。
在制冷工況下,當制冷量和使用條件相同時,,單冷型,、熱泵冷熱型、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的,。其用電功率可用式計算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空調器夏季用電功率,,WQ—空調器制冷,W,;EER—制冷系數(性能系數),,一般可取EER=3 例如:日本夏普1P掛式,、壁式空調器的制冷量為2640W,,則用電功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷熱工況下,,熱泵冷熱型空調器*熱泵運行制熱,,制熱效率高,用電省,,與制冷工況差不多,。而冷熱(電加熱)型空調器全*電熱器制熱,制熱1000W需用電1000W,,因此一臺制熱量為2600W的空調器,,其冬季的用電功率是2600W,為夏季用電功率的3倍,。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,,既用電加熱,又采用熱泵輔助加熱,。制熱效率高,,用電功率介于熱泵型和電熱型之間。 因此,,用戶在選擇冷熱型空調器時,,對冬季的用電功率必須加以考慮,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,,但要注意到,,熱泵型空調器有兩類;一類無自動除冰(霜)功能,,只能在高于5℃的時候使用,,另一類
請教一下大神們,華北地區(北京,、天津,、河北,、內蒙古、山西),,這幾個地方的商業辦公建筑和政府辦公建筑的空調耗電 分別是多少呀,?寫論文要用到這些數據,但是找不著,。急急急?。?!
各位建筑空調節能高手: 小弟想請教各位一個問題:如何用房間玻璃總面積計算每天室內空調用電量?我現有一個這樣的計算方法,請各位一起討論一下此計算方法是否正確可行?同時希望各位高手指點一下是否有更簡單方便可行的辦法.謝謝了. 以下是我平時用的計算方法:玻璃總面積 ( )(平方英尺)×太陽熱獲得因數(300)(深圳地區) =總太陽熱負荷( ) /小時總太陽熱負荷( ) ×4小時=每天太陽熱總負荷( )BTU每天總負荷( ) ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量( )ton每天總制冷量( )ton×電費( )元 =每天空調費( )元 例:玻璃總面積 255 (平方英尺)×太陽熱獲得因數300( 深圳地區) =總太陽熱負荷 76500 /小時總太陽熱負荷76500 ×4小時=每天太陽熱總負荷306000 每天總負荷306000 ÷12000BTU=每天去除熱量所用空調的冷量25.5 ton每天總制冷量25.5 ton×電費 0.
25米X9米 230平米的會議室,若采用四個柜式空調,估算一下每個柜式空調需要多大用電量?這樣的會議室空調用電量每平米多少W?(空調專業未提供資料)
體人新手上路,現有一棟五層服裝商業樓,建筑面積為10945平方米,,甲方要求我給予提供整棟樓的用電量估算。包括照明,、公共照明,、電梯(立梯2部,扶梯,,5層要多少部扶梯,?);其中:中央空調用電量不知怎樣計算,?我經驗不足,,甲方問起來我不知如何應付,請大家指教,,多謝?。?/p>
在夏季制冷工況下,當制冷量和使用條件相同時,,單冷型,、熱泵冷熱型、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的,。其用電功率可用式計算:Ne=Q/EER (W)式中:Ne---空調器夏季用電功率,,W; Q----空調器制冷,W,; EER----制冷系數(性能系數),,一般可取EER=3 例如:日本夏普1匹掛式壁式空調器的制冷量為2640W,則用電功率Ne=2640 /3≈880W,。 在冬季制冷熱工況下,,熱泵冷熱型空調器靠熱泵運行制熱,,制熱效率高,用電省,,與制冷工況差不多,。而冷熱(電加熱)型空調器全靠電熱器制熱,制熱1000W需用電1000W,,因此一臺制熱量為2600W的空調器,,其冬季的用電功率是2600W,為夏季用電功率的3倍,。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,,既用電加熱,又采用熱泵輔助加熱,。制熱效率高,,用電功率介于熱泵型和電熱型之間。 因此,,用戶在選擇冷熱型空調器時,,對冬季的用電功率必須加以考慮,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,,但要注意到,,熱泵型空調器有兩類;另一類無自動除冰(霜)功
近年來,,隨著中央空調價格的平民化,,中央空調開始漸漸擺脫“貴族”身份,成為普通百姓也能買得起產品,。但是,,還有很多消費者對中央空調持有觀望態度,因為他們覺得,,中央空調和家庭轎車一樣,,“買得起,用不起”太費電,,那么,,究竟家用中央空調費電嗎?以下,,中央空調與分體空調用電量實際對比將為您揭曉答案,。 家用中央空調費電嗎-中央空調能效比高更省電:lol 家用中央空調是否節能主要看能效比COP值,相同匹數的家用中央空調,,誰的能效比越高,,費電量就越低。中央空調由于技術含量更高,制造水平要求更精準,,所以能效比往往比分體式空調更高也更省電,。目前,一般家用分體空調的能效比是2.3-2.8左右,,而中央空調則能達到3.6以上,,因此家用中央空調的節能性遠遠高于普通的柜式、
我們公司屬于開放式辦公區域,公司內使用中央空調,,請問加班的話如何計算人均空調用電量,,并測算多少人加班才達到開啟中央空調?
各位,,有問題,,某一三相電動機,額定功率為1.1KW,,功率因數為0.9,,效率0.5吧,問實際空載時 一小時所用的電量度數,。 這只是我舉得例子,,現在我碰到一個 知道容量,功率因數,,要算實際的用電量來向租戶收費,,但我有點迷糊,這個實際的功率 是否=用電容量(額定功率)*功率因數,?,?謝謝1輸入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW一小時用電量=2.2*1=2.2KWh(度)追問那這個電機的功率因數 不作參考嗎,無意義嗎回答因為求的是有功電?,所以不必考慮功率因數,。功率因數大小是改變了視在功率。追問那是不是可以這樣認為,,算實際功率的時候 設備的功率因數不作參考,但要算實際的工作電流的時候 就要考慮這個功率因數了,,,。還有個 就是 為什么整流器的日光燈 功率因數是0.5,而我們平時說的36W日光燈 而實際是 72W呢,,,,那電表記錄的是 36W的電量 還是 72W的電量,?;卮?6W的日光燈,,功率因數0.5。 那么視在功率S=P/cosφ=36/0.5=72VA而不是72W,。有功電度當然記錄的是有功電量,。追問那實際電流就是72va
舉例:電壓 設備 額定功率 額定電流 380V 電加熱器 30KW 45A380V 電動機 30KW 60A電壓 設備 額定功率 額定電流 220V 電動機 1KW 3.5A220V 電燈 1KW 4.5A看這兩組數據,,如果我們現在計算用電量,如果按W=P*T算,,用電量都一樣,;如果按W=U*I*T算,就有出入了,。請問算電費時到底按哪個公式為準,?
數據通信機房,兩臺1200冷噸的變頻主機用電量占所有暖通總用電量的70%,,這個正常嗎,? 主機用電量和末端空調用電量比例有技術標準參考嗎?
論文簡介:采用單位面積功率計算和單位指標法計算,,主要用于項目的前期階段,,如可行性研究和方案設計。 投稿網友:baigudianli 上傳時間: 2013-04-09
例如甲方準備建一棟18層住宅和一個6層快捷酒店,我要是向供電局申報用電量是不是可以這樣18層 一梯3戶 都是100平米 3個單元 大概住宅安裝功率Pn=18*3*8*3KW快捷酒店安裝功率假定是500KW 那么我向供電局申報電量是他倆之和嗎,?還是把住宅的計算負荷和快捷酒店的計算負荷分別求出來 在相加 申報
每小時用電量10萬度,,一天240萬度,每月7200萬度,,一年9億度,,可按一年10億度考慮,變壓器按4臺計算,,如何選擇變壓器容量,?
入題,生產溫室10000平米,,觀賞溫室4000平米按照哪種建筑物的用電指標估算呢,?植物園的同時利用系數應該取多少?在手冊上沒找到,,請大家幫?。。?/p>
空調用電量
空調用電量專題,,為您提供空調用電量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調用電量 相關的專業交流討論,更多空調用電量相關內容請?jiān)L問