是要加15~20%裕量嗎,,在注冊書上看的,,不太明白,。一般的風機變頻都是往低變,,除了VRV等,,是不是不超過50Hz的就可以按正常的功率提,。
請問變頻空調怎么計算用電量啊,?變頻系統主要是靠變頻器根據負荷不同采用不同的頻率工作,如果是根據產品參數上的輸入功率計算耗電量的話,,顯然是不合理的,,請問有什么耗的方法估算耗電量嗎,?
對于格力變頻空調2p耗電量,,其實要看季節,,如冬季或者夏季,,也就是當天氣溫,,來確定空調設定的是多少度,,一般多見設置在10-20度, 每天的耗電量計算是: 用輸入功率×使用時刻 計算出來的 ,,因?P輸入功率是1500W擺布,所以壓縮機假如接連運轉1小時耗電就少1.5千瓦×1小時=1.5度,。因為空調是間斷性運轉的,,壓縮機實際運轉時刻約是70%擺布,,所以1.5度×70%=1.05度,。 對于格力變頻2p空調24小時耗電量是多少: 對于空調機不管您是購買的那個品牌的空調,,對于省電都是有一些注意事項,,今天北京格力空調專賣店提醒用戶如果想讓空調節能省電,建議每三個月清理一次過濾網,,溫度設置與室外溫度不要相差太大,,不要超過7攝氏度,出門時提前半個小時關掉空調,。
傳統定頻空調啟動時,,壓縮機用100%的功率全速運轉,,到達指定溫度后關機開始送風,當溫度開始下降壓縮機又重新啟動,,所以溫度會忽冷忽熱,,在冷氣啟動最耗電的基礎下,,不斷重新開機的定頻冷氣就相對耗電,。反之,,變頻空調利用「供電頻率」控制壓縮機的轉速,。啟動時為縮短冷房時間,多以120%~130%的超額功率全速運轉,,達到「速冷」目的。但一旦到達指定溫度后,,轉速立刻變緩,使用功率降至70%以下,,但壓縮機始終開機維持運轉,,因應溫度變化調整供電頻率及壓縮機轉速,。群壇空調網專家強調若每天長時間使用空調超過3小時,,壓縮機持續運轉的變頻冷氣不但安靜恒溫,,同時壓縮機使用壽命也相對較長,。在速冷減少瞬間啟動耗電及長時間低功率運轉的省電節能優勢下,,變頻就比定頻空調能為你省下更多電費。如果以同樣冷房能力的定頻,、變頻冷氣機種來計算,,不包含瞬間啟動電壓的耗電,1臺變頻冷氣1年可比定頻冷氣省下500元,,約當52%的冷氣電費,。如果把瞬間啟動的吃電量也考量進去,群壇空調網專家表示,,根據格力空調廠商對家庭使用情況實際追蹤統計,大約可省下30%~65%的電費,。而低度使用者,則可以考慮購買定頻空調,,可以省下不少購買預算,。
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
兩個換熱站一個面積三萬多平,,另一個面積二萬多平,,循環泵都是同一型號的,功率30千瓦,。面積三萬多平的換熱站循環泵頻率為34赫茲,平均每天耗電310度,;面積二萬多平的換熱站循環泵頻率為33赫茲,,平均每天耗電200度。 請教兩個換熱站的耗電量怎么差這么多,?
七臺水泵,100kw的,,并聯運行,,進出水都有總管,其中一臺開了變頻,,42hz,,結果耗電只有30多kw,這是什么道理,?正常42hz應該是(42/50)的3次方*100kw=60kw左右的吧,?
根據水泵-管道供水原理可知,,調節供水流量,,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,,流量上升,;關小供水閥 ,流量下降,。調節流量的第二種方法是調速調節,,水泵轉速升高,供水流量增加,;轉速下降,,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),,采用調速調節流量,,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目,。應當指出,,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式,。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,,其余全是工頻泵,,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,,變頻泵的流量是變化的,,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水,。多泵并聯恒壓供 水,,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,,變頻泵的流量是變化的 ,,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,,變頻泵的功率降低,,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
依據國標圖集05K210第22頁最后一條說明,變頻補水裝置不適用于2500kw以下或沒有外網的采暖,、空調系統,?這是什么原因,?從哪方面考慮?從我們多年多項目使用變頻補水,,系統均很穩定,,維修率比膨脹罐定壓更有穩定性。希望大家發表下意見,。
如題,,一棟超高層辦公樓,業主要節能,,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,不肯變頻,?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2,、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢,?請賜教!
弱弱問一下,,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎,?
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,,中國變頻器市場研究報告顯示,,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,當年同比增長達到了近40%,,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,,市場年需求量也以年 30%的速度遞增,。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的專用電纜,,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求,。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
各位專家,, 我是新入門的新手,以前是搞機械工程的,,現在與別人合作做高層住宅供水設備,,不知道如何去選用變頻泵及變頻器?如何調試,?請打家指教,。多謝了,。
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
現急需要AWF300HS/6.冷量90KW風冷式冷熱水變頻機組,望廠家聯系,!聯系方式:E-MAIL:[email protected],電話:0523-4551030,陳遠毅 著明技術參數和最低價,!有效期二天!不誠者勿擾 !
請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,,是選擇成套變頻供水設備嗎,?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號、氣壓罐等,。然后注明是變頻供水就行了,。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的,。要注意點什么,?
你好,我需要設計一份圖紙, 作用是給循環水提供補水的,需要保持一定的壓力,大體要求是:有兩臺電機,要求正常情況下用變頻啟動,當壓力不足時,再用工頻啟動另一臺電機,謝謝你了!期待著你的回答.具體思路也可以,圖紙最好,謝謝了!
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
我們 有個項目 是關于噴灌的,,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,,在它的供電線路上加裝變頻器,,來保證噴灌水管里的水壓恒定,,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,,開30個噴灌點,,水壓還是恒定的,。這個衡壓供水好象是比較簡單,。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢,?我們的水泵都在室外,,水泵的配電箱也放在室外,,變頻器對于配電箱有什么要求嗎,?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,,配電箱要通風,,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢,?
變頻電量
變頻電量專題,,為您提供變頻電量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻電量 相關的專業交流討論,,更多變頻電量相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題