最近正在用PKPM做一個二級剪力墻機構,關于約束邊緣構件一些疑問,,請前輩指教:在計算結果中可以看到LC的范圍,,其中LS部分承擔了豎向受力鋼筋和箍筋,LC-LS的范圍按照一半的配筋特征值計算拉筋面積,,是不是拉筋拉在墻的豎向鋼筋上,,也就是說在剪力墻生成的菜單中設定拉筋的間距要和墻的豎向鋼筋間距一致,。我在別人的圖紙上看到只畫出LS范圍的配筋,LC范圍只簡單的標了一個尺寸,,那么LC-LS范圍的拉筋怎么體現呢,?
重疊部分的箍筋面積重復計入嗎?我看施蘭青的書上是不重復計入的,,但是我們院手核的時候考慮了,,說是新規范規定的,沒理解出來哪的新規范規定的,。并且新規范說可以計入一部分水平分布筋,,考試的時候該怎么考慮?
此工程20層 7度0.15 三類場地 下部兩層地下室 C30砼 三級鋼 下面有個約束邊緣構件的鋼筋直接是和pkpm計算出的鋼筋對不起號來 還望大家多幫助我一下 在這里謝謝了 下面上圖 這是pkpm的計算結果 我就很納悶這3350 是怎么算出來的 下面是我自己做的構件圖 配筋率1%以上 構件箍筋也沒問題 但是就是不知道他這個3350怎么計算出來的還望高手點撥
我做一18層住宅,,地下兩層儲藏室,,底部加強區為地上兩層,約束邊緣構件為地上三層,,在pkpm中畫剪力墻是四層以上還有約束邊緣構件?。?/p>
請教下各位高手,,2010年版的PKPM,,四級剪力墻結構,在wmass文件中關于“約束邊緣構件與過渡層的層和塔信息”總是顯示有1~4層要設置約束邊緣,,這個怎么調整,;
前一段時間看到一幅剪力墻的墻身圖(這棟樓高90米),在屋頂層的個別地方也設置了約束邊緣構件,,一直想不明白,,看了《高規》。還是不懂,。頂層不是一般只用設置構造邊緣構件就可以了嗎,,請高手指點。
請問,關于《高層》9.2.2中2,,“底部加強部位角部墻體約束邊緣構件延墻支的長度宜取墻肢高度的1/4”,,這里的墻肢高度的1/4是lc,?還是約束邊緣構件的陰影部分?
地下室頂板不作為嵌固端,與地下室外墻相關的剪力墻墻肢,,由于地下室外墻分擔了部分軸力,,使地下室層的軸壓比小于0.3,而地上一層的軸壓比大于0.4,,因為設置約束邊緣構件的軸壓比的依據是嵌固層的軸壓比,,請問這個墻肢要不要設置約束邊緣構件。謝謝,!
約束邊緣構件的箍筋可否改為一個大箍筋,,加單肢箍的方法做。如下圖,。
1,、約束邊緣構件陰影區內縱筋能否采用兩種不同直徑的鋼筋,?2,、約束邊緣構件陰影區內縱筋間距是否按照框架柱縱筋間距不宜大于200進行放置,?3、約束邊緣構件陰影區截面尺寸僅滿足規范要求,,但配筋較大,若強行配置縱筋間距過密,是否能加大陰影區截面尺寸以滿足配筋要求,?以上問題本人不確定能否給予指導,,非常感謝!
這樣設約束邊緣構件對嗎,?中間500x500的是框支柱
請高手指點,,這個圖的暗柱怎樣配筋,最好寫詳細點我是新手,,非常感謝了,。我用的配筋率為0.3%,間距是200.
抗規規定的暗柱箍筋配筋范圍為bw,,且不小于400mm,,混規規定加了條不小于lc/2,這個到底要不要考慮lc/2?各位大俠是怎么理解的,?
按《高規》式7.2.16,,剪力墻約束邊緣構件配箍率ρv=λvfc/fyv,,同框架柱箍筋加密區計算方法一樣,只是沒有了當混凝土強度低于C35時fc按C35計算的說明,,是否有誤,。按新《抗震》表6.4.5-3的汪,只是提到抗震墻配箍率仍按框架柱的公式計算,,不再另列出計算公式和參數,,這就是說fc參數的確定仍有C35這個判別嗎?
請前輩指導一下,,有一點不懂,?按2010高規,7,。2,。14 及表7。2,。14,,規定,3級剪力墻底層軸壓比大于0,。3,,就在加強區及其上一層設置約束邊構,但如果我地下一層為300厚墻,,1層180 厚,,1層超0。3,,地下一層不超0,。3,邊緣構件設不設,?如果設,,設置范圍應是幾層?
本帖最后由 bbgsliu 于 2014-10-28 13:43 編輯 為了發揮約束邊緣構件的作用,,國外規范對約束邊緣構件的箍筋設置還作了下列規定:箍筋的長邊不大于短邊的3倍,,且相鄰兩個箍筋應至少相互搭接1/3長邊的距離
約邊體積配箍率,照搬公式算極易,。 間距一百或百五,, 皆為均布非加密。 【注釋】約邊:約束邊緣構件,。<
剪力墻約邊構件,, 置墻端位受局限。 有無影自有兩區,,<
地上18層,,地下2層,,嵌固端在基礎頂,底部加強區設置約束邊緣構件,,地下1,2層約束邊緣構件怎么設置呢,,是把地上的約束邊緣構件直接落下去,還是按地下重新計算約束邊緣構件尺寸和配筋呢
高規9.2.2說:底部加強部位角部墻體約束邊緣構件沿墻肢的長度宜取墻肢截面高度的1/4,,約束邊緣構件范圍內應主要采用箍筋,。然后我的問題是:此1/4定義的應該是lc的長度吧,那陰影區的長度還是按7.2.15中有翼墻的范圍定,?