一,、起動成功的定義 通常人們認為電動機轉起來了就算是成功。但是如果引起的電網壓降太大了,,發生共網的其他設備卻因欠壓跳閘了,,正在運轉著的設備堵轉了等情況,這也是無法接受的,。所以軟起動成功的定義應該是在某個設定的時限內使電動機起動完成,,且對于共網的其他電氣設備的影響被限制在允許限度以內。
能否解析一下圖一,,KM1有必要加嗎,?還有FR放在這里還是放在KM2下端?一樣嗎,?(ps:每天堅持發個問題,,一年后是不是也變成大師了:lol)
軟啟動器的圖片大家看看
數碼智能型電機軟啟動器有多種起動方式:限流起動、電壓斜坡起動,、電流斜坡起動,;多種停車方式:自由停車、軟停車,、制動剎車,、軟停+制動剎車,。用戶可根據負載不同及具體使用條件選擇不同的起動方式和停車方式。 1,、限流軟起動 使用限流起動模式時,,斜坡時間設置為零,軟起動器得到起動指令后,,其輸出電壓迅速增加,,直至輸出電流達到設定電流限幅值Im,輸出電流不再增大,,電動機運轉加速持續一段時間后電流開始下降,,輸出電壓迅速增加,,直至全壓輸出,,起動過程完成。 2,、電壓斜坡起動 這種起動方式適用于大慣性負載,,而對起動平穩性要求比較高的場合,可大大降低起動沖擊及機械應力,。 3,、電流斜坡起動 軟起動器得到起動指令后,輸出電流以設定的斜坡時間平穩上升,,同時輸出電壓以一定的速率增加,,當起動電流增至限幅值Im時,電流保持恒定,,直至起動完成,。在輕載起動時,起動電流比較平穩,,避免了電機的振蕩,。 4、突跳轉矩軟起動 突跳轉矩軟起動主要應用在靜態阻力比較大的負載電機上,,通過施加一個瞬時較大的起動力矩以克服大的靜摩擦力矩,。該模式下輸出電壓迅速達到設定的
XPR1-SH/CN 數字/中文顯示系列智能化電機軟起動器的技術水平: 國內中低壓固態(晶閘管)電機軟起動器市場的開拓起步于二十世紀九十年代初,經過十幾年的努力,,電機軟起動技術及其產品已被市場接受并得到了一定程度的普及應用,,但此前國產軟起動器產品在技術上的起點較低,這一點在不斷公開發表的關于電機軟起動器的專業論文中也反映了出來,,例如凡是采用了單片機控制系統的就稱其為智能化軟起動器(其實電機軟起動器的智能化有其特定的含義),把電機軟起動器控制系統定義為“現代模糊控制系統”等,。造成這種局面的原因有以下幾個方面,一是西方發達國家企業對外的技術封閉,;二是國內沒有投入巨額研制費用的企業和機構,;三是運用簡單原始的移相觸發方式就能實現電機軟起動器的原理性運用,使得很多企業及其技術人員不愿再投入更多的精力和財力,事倍功半地進一步提升產品的各項性能指標,。 上海西普信息技術有限公司采用了科學先進地也高新技術產品常用的研制方法,,那就是在國際先進產品先進技術的基礎上,學習,、借鑒,、完善、提高,。公司的產品研發人員通過對多款進口品牌先進產品長期地測試,、分析和反復地實驗、論證,,得出了一套寶貴地較為
軟啟動器需要220V 的控制電源,,請問可以直接從主電源跳線過去(一根相線加一根零線),如果不可以,,一般軟啟動器從哪兒取電源,,軟啟動器掛墻安裝
有個45kW的消防水泵,,供電距離有300m,我想問問大家,,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,,而宜用直接啟動的?謝謝,!
軟啟動器與變頻器的區別在哪里?。慷伎梢詫﹄姍C轉速進行調節,,一個采用變呀,,一個采用變頻而已,還有什么區別嗎,?況且軟啟動器的價格有優勢,,為什么還有許多人選擇采用變頻器呢?
給電機選配軟啟動器是個很復雜的事兒! 一般選配會更具一下幾個方面:1,、 但一般會根據電機銘牌上的參數來選配,。 比如:電機的型號、額定功率,、額定電壓,、額定定子電流,、額定轉子電流、轉矩,、使用頻率等,。
國產低壓軟啟動器有哪些???好一點的啊,!拒絕廣告,!
今天一上班就接了個電話,。市供熱公司的換熱站昨天晚上高壓側突然斷電,送電后兩軟啟動器(一臺是雷諾爾的JJR1-400,,另一臺是德力西的CDJ1-400)同時不能起動,。與它們共用一個電源的變頻器卻可以正常運行,我看了軟啟動器的參數設置,,完全正常,。最后猜測是由于09的設置(按鈕控制)的問題,把它恢復到出廠的設定(鍵盤)即可正常起動,。試車后就可以把它的設置改為(鍵盤+外控),。
看了本網站下載的ABB軟啟動器的接線圖紙,,對于PSS系列的圖紙看不明白,,所以想找本樣本,但是在網上找了半天也沒有,。誰能給我傳一份?。恐x謝
一般軟啟動器有下列保護功能 (1)過載保護功能:軟起動器引進了電流控制環,,因而隨時跟蹤檢測電機電流的變化狀況,。通過增加過載電流的設定和反時限控制模式,,實現了過載保護功能,使電機過載時,,關斷晶閘管并發出報警信號,。 (2)缺相保護功能:工作時,軟起動器隨時檢測三相線電流的變化,,一旦發生斷流,,即可作出缺相保護反應。 (3)過熱保護功能:通過軟起動器內部熱繼電器檢測晶閘管散熱器的溫度,,一旦散熱器溫度超過允許值后自動關斷晶閘管,,并發出報警信號。 (4)其它功能:通過電子電路的組合,,還可在系統中實現其它種種聯鎖保護,。大多數軟起動器在晶閘管兩側有旁路接觸器觸頭,其優點是: (1)控制柜具有了兩種起動方式(直接起動,、軟起動),。 (2)軟起動結束,旁路接觸器閉合,,使軟起動器退出運行,,直至停車時,再次投入,,這樣即延長了軟起動器的壽命,,又使電網避免了諧波污染,還可減少軟起動器中的晶閘管發熱損耗,。但在軟啟動器啟動結束切入旁路運行時還能不能對電動機實現保護功能,?怎么實現保護,還需另加綜合保護裝置嗎,?
現在我們用了3臺一模一樣的22KW的真空泵,。用的是AB的SMC-3的軟啟動器。但是最近發現其中的一臺泵不能正常啟動,。故障表現為,,啟動后,電流先是沖到200A,,然后降到100A后又緩慢的上升到200A,,直至報警。測量了一下軟啟動的輸入電壓是好的,。但是輸出電壓有很大的問題,,波動很大。正常起動的泵的軟啟動器的輸出電壓:不正常泵的軟啟動器的輸出電壓:查了一下24V輸入是正常的,。
ABB的軟啟動器有模擬量輸出功能,,好像是23和24號端子,。通過設置可以將其設置為4~20mA電流信號,通過計算機電纜接入DCS,。我想問的是,,當軟啟動器啟動結束退出后該信號是否還能保持,還是也跟著沒了,?記得當初和ABB交流的時候他們好像說ABB的軟啟動器在啟動完成退出后并不是完全意義的退出了,,還能保持有基本的電機保護功能。不知道大家有沒有人知道詳細情況,。
想問下就是關于風機、水泵,,多大千瓦需要什么樣的起動方式,,有沒有一個標準,比如多大千瓦可以直接起動,,多大千瓦要星三角起動或自耦降壓起動,,多大千瓦要軟啟動?請大家指教,,謝謝,!
電機軟啟動器的工作原理: 電機軟啟動器是采用
分級變頻軟啟動器有多種起動方式:電壓斜坡控制,、線性轉矩控制,、平方轉矩控制、有級變頻控制,;多種停車方式:自由停車,、軟停車、制動剎車,,軟停+制動剎車,,還具有點動功能。用戶可根據負載不同及具體使用條件選擇不同的起動方式和停車方式,。1,、電壓斜坡控制當使用電壓斜坡起動時,加載至電機兩端的輸出電壓會呈線性增加,,同時輸出電流以一定的速率增加,,當起動電流增加至限幅值Im時,電流保持不變,,即系統的限流功能,,其他起動也有相同的功能,,后面不再累述。如果電流低于限流值時,,系統會繼續移相,,直至起動完成。2,、線性轉矩控制當使用線性轉矩起動時,,加載至電機兩端的輸出電壓會被控制,輸出電壓曲線如右圖,,輸出轉矩會按預設的最佳曲線逐漸增加從而使電機起動,,這種起動方式適用于負載逐漸變重的場合。3,、平方轉矩控制當使用平方轉矩起動時,,加載至電機兩端的輸出電壓會被控制,輸出電壓曲線如右圖,,輸出轉矩會按預設的最佳曲線逐漸增加從而使電機起動,,這種起動方式適用于轉矩逐漸變輕的場合。4,、有級變頻控制有級變頻起動起動是在起動過程中,,軟起動器先在四分頻上加速,當速
一,、軟啟動器的帶載能力 軟啟動器的帶載能力主要指過載能力,。由于實際工作制的不同,軟啟動器實際帶載情況也不同,。例如,,在起動過程中一般將承受2-4倍的額定電流,時間通常在60S以內,,因此,,對于長期工作制來說,軟起動器在起動過程中實際屬于短時過載工作,;而對于重復短時工作制來說,,軟啟動器在起動過程中實際屬于長時過載工作。由于電力半導體器件(晶閘管)的熱容量很小,,因此裝置的過載能力主要決定于電力導體器件的過載能力和軟起動器的散熱能力,。
軟啟動器是一種集電動機軟起動,、軟停車,、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎鼠籠型異步電動機控制裝置。軟啟動器具有無沖擊電流,、恒流起動,、可自由地無極調壓至最佳起動電流及節能等優點。 軟啟動器是目前最先進,、最流行的電動機起動器,。它一般采用16位單片機進行智能化控制,可無極調壓至最佳起動電流,,保證電動機在負載要求的起動特性下平滑起動,,在輕載時能節約電能。同時,,對電網幾乎沒有什么沖擊,。 軟啟動器實際上是一個調壓器、只改變輸出電壓,,并沒有改變頻率,。這一點與變頻器不同。 軟啟動器本身設有多種保護功能,,如限制起動次數和時間,,過電流保護。電動機過載,、失壓,、過壓保護,斷相,,接地故障保護等,。