設計室外消火栓單獨給水,,采用PE管,工作壓力0.3MPA,,也沒有注明試壓多少,?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎,? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢,?
最近我再外網施工中,,使用PE消防管不知道是否符合規范呢只是外網施工時用100-150的以進樓的第一井為界限井外是PE管井內及室內是鍍鋅鋼管
請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管,?,??現在市政自來水管道都大量選用PE管,,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下?。,。?!謝謝?。。,?!
本消防系統只用高位消防水塔供水,,容量216立方,高度圖紙上沒有標明,,室外地上式消火栓設計壓力是1.0MPa,,本系統只接8個室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,,室內的是用熱鍍鋅管,。因為系統壓力不高于1.0MPa,所以我準備選擇金德PE100級,,1.0或者1.25或者1.6MPA的三種普通PE管的一種,,查了很多資料,好象消防上只能用鋼絲網增強PE管,,它的承壓為3.3MPa以上了,,是不是有點大才小用了,請問我該選擇哪種壓力等級的PE管呢(因為不同等級管子價格相差太大,,希望在保證安全的前提下選擇價位低的管子),,如果用1.0MPa的PE管會不會有問題,。再就是參照這個壓力,各種閥門就選擇普通市政供水用的閥門是否可以,。謝謝,!
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。
最近我遇到一個工程,,原定埋地管道是采用球墨鑄鐵管,,后經過業主說,也可以采用PE管作,,聽說這個是最近的技術,,請問各位老法師有沒有遇到這樣的情況,埋地管為DN100-DN250的,?十分著急,,請指教,謝謝,。
鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材介紹: 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管(英文簡稱SRTP)是以呈纏繞在管材中的高強度過塑鋼絲為增強體,,外層和內層雙面復合熱塑性高密度聚乙烯,通過擠出成型方法復合成一體的一種塑料復合管材,。它既克服了鋼管和塑料管各自的缺點,,又具有鋼管優良的承壓性能和塑料管良好的衛生性能。 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材特點: 1,、SRTP管具有金屬管道的耐壓性能,,又具有塑料管道的耐腐性和衛生性。 2,、由于PE內壁光滑不結垢,,輸送阻力小,同等口徑比鋼管和球墨鑄鐵管的輸送能力高30 3,、對地下運動和端載荷的抵抗能力強,,柔韌性好,抵抗地基沉降,、地震破壞,。 4,、采用電熱熔連接,密封性好,, 鋼絲網骨架塑料復合管道是一種性能優異的管道,,廣泛應用于油田、電廠,、化工石化企業,、自來水公司、市政燃氣,、海水利用管路等各領域,。 ◇鋼絲網骨架塑料復合管應用領域 ◎ 市政工程:城市建筑給水、飲用水,、熱網回水,、煤氣、高速公路埋地排水等通道,。<
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
普通市政道路給水管,Dn110的管徑,取PE100級,SDR17有什么問題不?一般PE63,PE80,PE100的選擇區分是什么
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓,、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓、自救水槍,、消防水喉,、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪,、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm),、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內,。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單,、價格便宜、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓,、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),,無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不,?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,,到一個會議室,。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通,。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的,。
我的理解是,,設置一路備用電源給燈具用,,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,,消控中心控制備用線路強啟,,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟,?沒看懂,,求指點呀
住宅樓的PE 容量到底是怎么算的,有些一棟樓的設計PE是240KW,,電流卻是264A(正常的不是456A嗎,,這是怎么回事啊,?總的PE是不是每一棟樓的加起來再加上其它回路的PE得出總PE,? ) 想問下大家PE PJ QJ SJ 是怎么算的,好像算法很亂,,跟別人設計圖紙上的不一樣,,是做房產這一塊的,! 謝謝大家,,第一次發貼求解釋
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,檢驗批加上報驗單,,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,,暈,。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣,。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?