各位專家,,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢?有的說是在每個門口的門禁控制器,,有的說是切斷門禁系統的總電源,,哪位專家知道規范咋寫的,?如果畫圖?一個控制模塊,?還是其它辦法,。。,。,。。
一個學生公寓,電表都在電井里,,為了安全起見,,又便于管理的,,有沒有電卡帶門禁系統的這種,?就像一些銀行ATM外的刷卡才能進去的那種的?有沒有知道的,,給介紹個,,新手請教!
配置和現場的布線情況以及客戶的要求密切相關,,所以我們并不了解這些情況,,所以不方便幫您配置。建議您能仔細閱讀我們這篇文章,,結合客戶的具體情況自行配置,,如果遇到特殊或者拿不準的情況歡迎向我們的技術人員咨詢。我們努力地把我們的產品設計成為方便配置的產品,。也盡量在這篇指導文章中予以詳細而通俗易懂的描述,,讓您以后可以獨立自行配置門禁系統。485總線聯網方式的門禁系統的配置原則方法讀卡器和按鈕配置原則:原則上一個門配一個進門讀卡器和一個出門按鈕,。如果客戶要求選擇性價比好的ID卡,,請選擇的ID卡讀卡器(微耕WG1026系列讀卡器是ID讀卡器),如果客戶用于消費等一卡通場合,,請選用 Mifare IC卡讀卡器(微耕WG1200系列讀卡器是IC讀卡器),。如果客戶要求進門 出門都要刷卡驗證,則一個門配置兩個讀卡器,,無需出門按鈕,。備注:有些特殊場合,例如公司大門出門位置和前臺都需要安裝一個出門按鈕,,則這個門需要配置兩個按鈕,,同一個門的出門按鈕是可以多個并聯使用的,。控制器的配置原則:按某個局部區域有幾個門來配置控制器數量,。例如 一
門禁系統我們剛接觸的時候都會遇到鎖,,比如電磁鎖、電插鎖等等,,那么這些鎖怎么安裝呢,? 今天就匯總一下門禁系統中常用的各種鎖具,以及這些鎖的安裝方法,,非常適合新手學習安裝門禁設備,。 門禁常用的電鎖有:電插鎖,磁力鎖,,電鎖口,,電控鎖等。 1,、電插鎖: 電插鎖看電線分為:兩線電插鎖,、五線電插鎖、八線電插鎖,。 1.1 兩線電插鎖: 有兩條電線,,紅色和黑色,紅色接電源 12VDC 黑色接GND,。斷開任何一根線,,鎖頭縮回,門打開,。兩線電鎖,,設計比較簡單,沒有單片機控制電路,,鎖體容易發熱燙手,,沖擊電流比較大,屬于價格比較低的低檔電插鎖,。 1.2 五線電插鎖: 有兩條電線,,紅色和黑色,紅色接電源 12VDC 黑色接GND,。還有 COM NO NC 三條線,,是門磁信號線,反映門的開和關狀態,,NO 和 NC 分別和 COM 組成兩對 信號相反(一組閉合信號
防跟隨一直是門禁體系很難處理的疑問,。主張如下幾種辦法: 1) 改動門:加裝速通門或者三輥閘。當然,,這種辦法也不一定沒有弊端,,像速通門,,底子上是用在室內,寬度只要55cm,,只允許一個人經過,,且有計數報警功用,假如兩個人一起經過,,將會發生報警,。三滾閘能夠用在室外,可是關于從上面跨過的人,,防備作用不太理想,,幫三滾閘等辦法合適有保安值守的展示會等場合。 2) 加裝出入讀卡器,。假如一個人跟隨持卡者進入后,,要想出去的話,也有必須刷卡才能打開通道門,,以此來達到防跟隨的意圖,。可是,,出門時,,假如跟隨也一起跟著持卡者一起出門,,那相同也不能實現防跟蹤的意圖,。 3) 雙向讀卡加雙門互鎖這種辦法。雙門互鎖這種辦法底子能夠處理跟隨,,由于要開第二個門,,榜首道門有必要鎖死,要不第二個門底子無法翻開,。別的還有一個較費事的辦法,,可裝置攝像頭,即是運用圖畫處理技能,,對人像進行檢查(當然經過攝像頭收集圖畫后),,但這種辦法對比費事,需求很多的常識外延,。 4) 假如安防等級特別高,,可運用全高門或更高檔的互鎖門(兩道門,人進入一道后稱體重,,然后
綜合布線系統屬于智能系統的物理層,,在最開始的定義是可以替代各種各樣的弱電系統,也就是智能系統,,但由于價格和意識上的原因,,綜合布線系統大量的被電話和計算機網絡系統所用,,隨著此系統技術的提高和普及,許多的智能系統逐步的用作其傳輸線路,。 門禁系統的工作原理如下: 門禁以門為主,,在所控制的門內外及門的上方,裝有各種各樣的門禁設備: 當持卡人打算進門時,,他會在門外用感應卡在讀卡器上刷卡,、在密碼鍵盤上輸入密碼,也可能是使用指紋識別器,、掌紋識別器,、視網膜識別器等等生物識別器核對身份。 當持卡人刷卡后,,信息北傳送到門附近的控制器中,,通過控制器內的電腦識別,確認該持卡人有資格進入后,,發送控制信號給門上方(或門側)的電鎖,,開門讓持卡人進入。 持卡人在進門后,,門會自動關閉(使用地彈簧,、閉門器等裝置)。在電鎖內往往還裝有感應器件(鎖狀態傳感器),,一旦門或電鎖處于開啟狀態,,則它會回傳信號給控制器,當門開啟時間過長時,,控制器或電鈴會發出聲響,,通知開門者趕緊關門(這一現象在賓館客房門口經常見到)。 控制器在開門的同時會持卡人的信息傳送到機房內的
1.可接不同類別的讀卡器.2.可接門磁,用來監測門的狀態3.支持讀卡開門4.支持卡 + 密碼開門(帶有脅迫碼功能)5.支持超級密碼開門6.支持多卡開門(最多8張卡)7.首卡開門功能8.防跟隨功能9.電梯控制功能10.電子地圖顯示及控制功能11.每個門可設15個時間組,每一個時間組可設7個時間段12.每個門可設七個特殊時間組,兩個臨時時間組13.系統有自檢功能14.系統在設置完畢后可脫機使用,在脫機狀態可存儲4096條記錄15.統參數在熱啟動的情況下,可保持96天16.系統參數及用戶數據資料可作備份,及恢復功能17.可設置聯動功能及手動控制功能18.可接數字量及模擬量19.可接末端檢測電阻20.支持20000張卡,可擴展至80000張卡21.可定義四種門狀態時間組22.可接Modem進行遠程通訊,或經過二次開發軟件可接DDN專線
請問樓棟大門的門禁是否需要配備UPS備用電呢. 為什么呢?如果沒有UPS是不是停電的時候電磁鎖自動斷開開門呢,?另外在消防逃生通道的門禁,,如果在著火的時候是否自動打開呢,是否需要消防聯動呢,,謝謝,!
小區可電視對講分 戶內分機(設置于戶內) 梯口機(設置于每棟樓入戶門)管理中心機(設置與弱電機房) 門口機(設置于小區門口)請問當用外來人在小區門口用 門口機 呼叫 戶內分機 ,,住戶可以用戶內分機遠程開小區門口的門嗎(比如?人行擋閘)?規范有要求怎么做嗎?
改造工程,,甲方要求在防火門上安裝一卡通系統,。消防支隊的意見是需要和消防控制中心聯動。如果一卡通的電源取自照明回路,,火災時強切,,消防控制中心也可以手動切電,算不算聯動哇,,請大神賜教,。
一,、門禁接線方式
隨著國家經濟的迅速發展,,我國的隧道建設更是日新月異。由于城市地鐵,、鐵路隧道和高速公路隧道改善了路線技術指標,、縮短了路程和行車時間,提高了運營效益,,因此國家在不斷加大隧道的建設力度,;然而隧道建設的造價高、運營管理相對復雜,,所以各地對隧道的建設都十分重視,,不敢掉以輕心。 目前的遠程信息管理系統往往只是對行政和技術
人臉識別技術已經得到社會的廣泛認同,,現已形成了諸多人臉識別產品并應用于金融,、司法,、軍隊,、公安、邊檢,、政府,、工廠、教育,、醫療及眾多企事業單位等領域,。隨著技術的進一步成熟和社會認同度的提高,人臉識別技術將應用在更多的領域,。
圖畫得很漂亮,可以作為參考
門禁系統常見問題及處理方法 2005-6-10 故障現象1:門禁設備聯接好以后,,用軟件測試不能與電腦通訊。 采用RS422 通訊方式時可能原因: (1)控制器與網絡擴展器之間的接線不正確,。 (2)控制器上跳線開關處于閉合狀態(通訊方式為RS232),; (3)控制器至網絡擴展器的距離超過了有效長度(1200M); (4)計算機的串口是否正常,,有無正常聯接或者被其他程序占用,,排除這些原因再測試; (5)軟件設置中,,設備地址號實際設置,、聯接不對應; (6)線路干擾,,不能正常通訊,。 采用RS232 通訊方式時可能原因: (1)控制器與電腦串口之間的接線不正確; (2)控制器上跳線開關處于斷開狀態(通訊方式為RS422),; (3)控制器至電腦的距離超過了有效長度(15M),; (4)計算機的串口是否正常,有無正常聯接或者被其他程序占用,,排除這些原因再測試,;
門禁系統在智能建筑中的應用航華科貿中心是一智能型寫字樓建筑群,其中進住了大批外資企業,, 如03#樓的MOTOROLA北亞中心,,02#樓的HP公司等,這些公司均采用了門禁系統進行辦公區的封閉式管理,。1先進的門禁系統的功能常見傳統的方法是傳達室工作人員對出入人員進行登記放行,,這種方法費事費力又容易造成 差錯。電子門禁系統給這一系列工作帶來了簡便的手續,。該系統采用個人識別卡方式工作,, 給每個有權進入的人發一個個人識別卡,相當于一把鑰匙,。系統根據該卡的卡號和當前的時間信息等,,判斷該持卡人是否可以進入,如果可以,,則自動開門,,否則不開門。對于需要考勤的場所,,門禁系統還可以記錄每個職工是否按時上下班,。門禁系統的另一個優點是可以隨時增加或刪除一卡,,而不必擔心某一卡丟失后會造成什么損失。門禁系統所表現的具體功能如下:1)登記注冊卡,。凡是新增加的卡,,都要進行登記注冊。登記時輸入卡號,、姓名和有效時段等信息,,登記完成后,該卡在所登記的有效時段內使用就可以開門了,。
北京門禁系統
北京門禁系統專題,,為您提供北京門禁系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與北京門禁系統 相關的專業交流討論,,更多北京門禁系統相關內容請訪問