從事電氣施工或電工維修等相關工作的朋友們,是否覺得工作時間久了,,實際經驗見長,,但是理論知識越來越淡薄了呢,。在工作中做到理論和實際相結合才是上上策,??傊【幨歉杏X到了理論知識的匱乏,,希望從事相關工作的你一起溫故而知新,。電阻串聯電路:電路中兩個或兩個以上的原件順序相連,且連接點沒有分支的連接方式稱為串聯,。串聯電阻電路起到分壓的作用,電阻越大分的電壓越大,。如圖所示
電壓互感器開口三角處并聯電阻,,這個電阻的阻值和功率是怎么計算的,?
知識點:電阻串聯與并聯
有一電阻,、電感、電容串聯的電路,其中R=8歐,Xl=10歐,Xc=4歐,電源電壓U=150V,求電路總電流,、電阻上的電壓UR,、電感上的電壓UL,、電容上的電壓UC及有功功率,、無功功率,、視在功率和功率因數,。畫出阻抗三角形,、功率三角形的另外嘉獎20分,。
知識點:串聯電阻
本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 編輯 一直很疑惑,到底是按照《電力系統設計手冊》的式8-3,,還是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV變電站無功補償裝置設計技術規定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV變電站無功補償裝置設計技術規定》,,按理說,,規范應該高于手冊,,而且規范發行的 時間也晚于手冊,但是根據這幾年的考試真題,,似乎都是按照《電力系統設計手冊》里的公式來計算Qkb=l*q*0.9/2(l是線路長度,q為充電功率),,但是規范里沒要求除以2并乘以系數0.9,,求高手給予解答
現場碰到一控制回路,采用小功率歐姆龍繼電器,,萬用表測量繼電器未動作時,線圈兩端電壓60V,,線圈一端為懸浮220V系統的N線,,一端接熱工過來的控制線(長度300M),初步懷疑是感應電導致的60V,,此感應電經常導致繼電器誤動作,將電纜兩側的屏蔽層接地無效果,,百度得知消除感應電可以在線圈兩圈并聯一電容,,不知道些電容的容量如何計算,?我們控制回路220V的,線圈測量直阻17K歐,。
知識點:電壓與電流
10KV600Kvar電容器1組(一相200KVAR),,單星形接法,,單臺電容100KVAR,C相貫穿擊穿,,中性點的電壓偏移是多少?A,、B,、C三相的電流是多少,?
圖片上部的那個圖有一個接地點,,在計算該回路的電阻時我看參考答案將該接地點給忽略了。沒有理解為什么求回路的電阻時可將該接地點給忽略了,?提前謝謝您的回復,。
并聯風機的管道靜壓怎么計算,?兩臺型號不同的風機并聯以后運行我要計算其中一臺風機的靜壓應該怎么算,?,?兩臺風機型號不同,,風量也不一樣。,。。,。,。。,。,。。,。
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程,!謝謝啦,!
書上講的,,計算短路電流時,,當電阻大于電容的1/3的時候,就不能忽略了,,現在是大部分由電纜組成的系統,,電阻比電抗大多了,這個能忽略么,?不知道該怎么算,書上也只見電抗并聯的公式,,阻抗并聯該怎么算?。?/p>
討論:接入并聯電抗器引起的母線電壓升高計算應計入接入并聯電抗器引起的母線電壓升高 其電壓升高值按下式計算△ U= U e Q/S其中△U為母線電壓升高值(kV)U e為并聯電容器裝置接入前的母線電壓Q為母線上所有運行的電容器容量(Mvar)S母線短路容量(MVA)那么以某110 kV變電站為例,,三臺主變,,10 kV母線側單母線四分段,10 kV側每段母線配2組6012 kvar,,已算得10 kV側母線并列短路容量398.47 MVA,。那么運行1組6012 kvar時,△U=0.158 電壓波動0.158*100%/10.5=1.509% 運行2組6012 kvar時,,△U=0.317 電壓波動0.317*100%/10.5=3.018%投入容量(Mvar) 110kV母線 10kV母線 電壓(kV) 電壓波動(%) 電壓(kV) 電壓波動(%)0 110 / 10.5 /6 10.658 1.50912 10.817 3.018
多根電纜并聯使用系數怎么計算呢,?YJV,,當然,哪個一樣,,,。在哪本手冊上,或規范中可查呢,?
把若干個電阻或電池相互并排的連接起來,也就是說將電氣設備的頭和頭,、尾和尾各自相互聯結在一起,,使電流同時有幾個通路叫并聯。 并聯電路特點: 1,、并聯電路中各分路兩端的電壓相等,; 2,、并聯電路的總電流等于各分路電流之和; 3,、幾個電阻并聯時,,總電阻的倒數等于個電阻的倒數之和。
下面圖片中的內容來自GB50057,。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,,但感覺沒有依據)?提前謝謝您的回復,。
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 編輯 如題,,低壓三相并聯電抗器應如何選擇保護用熔斷器及熔絲額定電流?
即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),,那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢,?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復,。
并聯電阻計算
并聯電阻計算專題,為您提供并聯電阻計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與并聯電阻計算 相關的專業交流討論,,更多并聯電阻計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題