  • 請教個回路電阻計算的問題

    圖片上部的那個圖有一個接地點,,在計算該回路的電阻時我看參考答案將該接地點給忽略了,。沒有理解為什么求回路的電阻時可將該接地點給忽略了?提前謝謝您的回復,。

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程,!謝謝啦,!

  • 短路計算的電阻無法忽略怎么辦呢,?

    書上講的,,計算短路電流時,當電阻大于電容的1/3的時候,就不能忽略了,,現在是大部分由電纜組成的系統,,電阻比電抗大多了,這個能忽略么,?不知道該怎么算,,書上也只見電抗并聯的公式,阻抗并聯該怎么算???

  • 請教沖擊接地電阻的計算

    下面圖片中的內容來自GB50057。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,,但感覺沒有依據),?提前謝謝您的回復。

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),,那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢,?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復,。

  • 如何識別色環電阻的阻值...(轉貼)

    識別色環電阻的阻值電阻阻值有直接編號和色環法,,直接編號我不說你也知道,下面主要介紹色環電阻的識別目前,,電子產品廣泛采用色環電阻,,其優點是在裝配、調試和修理過程中,,不用撥動元件,,即可在任意角度看清色環,讀出阻值,,使用方便,。一個電阻色環由4部分組成[不包括精密電阻]四個色環的其中第一、二環分別代表阻值的前兩位數,;第三環代表倍率,;第四環代表誤差。下面介紹掌握此方法的幾個要點:(1)熟記第一,、二環每種顏色所代表的數,。可這樣記憶:棕=1紅=2,,橙=3,,黃=4,綠=5,,藍=6,,紫=7,,灰=8,白=9,,黑=0,。此乃基本功,多復誦,,一定要記?。。,。,。。,。,。∮洔?zhǔn)記牢第三環顏色所代表的 阻值范圍,,這一點是關鍵,。具體做法是:金色:幾點幾 Ω黑色:幾十幾 Ω棕色:幾百幾 Ω紅色:幾點幾 kΩ橙色:幾十幾 kΩ黃色:幾百幾 kΩ綠色:幾點幾 MΩ藍色:幾十幾 MΩ

  • (電氣)電阻串聯與并聯的計算

    知識點:電阻串聯與并聯

  • 請教基礎接地電阻計算~~~

    請教基礎接地電阻計算~~~

    一直對基礎接地電阻計算不太明白,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,,對里面的一些東西不太明白?。?!見附圖:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么,?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和?還是鋼筋扎成了籠子直徑,?請指教?。∵€有這個軟件計算的電阻感覺偏小,,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方!??!

  • 關于考試中接地電阻的計算

    題目中是要求用附錄A來計算吧,附錄A不是還有個簡易的計算表格么,,難道用這個不可以么,,R=0.5土壤電阻率/面積,兩分鐘不到很快就出來答案阿,。0.9歐,。。,。,。,。。,。

  • 電阻,、電感,、電容串聯電路計算

    有一電阻、電感,、電容串聯的電路,其中R=8歐,Xl=10歐,Xc=4歐,電源電壓U=150V,求電路總電流,、電阻上的電壓UR、電感上的電壓UL,、電容上的電壓UC及有功功率,、無功功率、視在功率和功率因數,。畫出阻抗三角形,、功率三角形的另外嘉獎20分。

  • 關于TT系統接地電阻計算的疑問

    TT系統中,,首端RCD剩余電流取300mA,,接地電阻R應不超過50/300=166歐。不解的是,,這里的電壓為什么要選取50V來計算呢,?

  • 國外一篇關于接地電阻計算的論文

    看完這篇論文對變電站接地電阻的認識又深入了一步,還是覺得外國的論文寫得比較清楚,,以前看設計手冊的接地部分總是看得稀里糊涂的,,發上來希望對大家有幫助

  • 電纜線路電阻計算的一點疑問

    電纜線路電阻計算的一點疑問

    請問這兒求電阻的時候為什么要乘以1/4啊,?0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度

  • 關于接地網接地電阻的計算詳解

    任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,,Ω;Re——等值(即等面積,、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,,Ω;ρ——土壤電阻率,Ω·m,; S——接地網的總面積,,m2; d——水平接地極的直徑或等效直徑,,m,; h——水平接地極的埋深,m,; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,,m,; Ls——水平接地極的總長度,m,。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻,。因此(1)式只能適用于水平接地網,。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的,。但是,,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,變電站可占用的面積越來越小,,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,,且限于環境又很難施行引外接

  • 請教架空線路的接地電阻計算

    圖中的內容來自GB50065,請教一下標紅的那部分L如何計算,,在本項中并沒有給出L的計算方法,?L1=0表示的是什么?提前謝謝,。

  • 請教工頻接地電阻計算的問題

    請教簡化計算中的用到的水平接地極總長度是只包含復合接地網(矩形框的周長),, 在下理解除了矩形框外,其中間還應加水平的接地網格,,也不知道這樣理解是否正確,?如正確的話?水平接地極的總長度是否還是要加上中間做成網格的水平接地極長度,? 提前謝謝您的回復,。

  • 電阻串聯與并聯電路計算公式

    電阻串聯與并聯電路計算公式

    從事電氣施工或電工維修等相關工作的朋友們,是否覺得工作時間久了,,實際經驗見長,,但是理論知識越來越淡薄了呢。在工作中做到理論和實際相結合才是上上策,??傊【幨歉杏X到了理論知識的匱乏,希望從事相關工作的你一起溫故而知新,。電阻串聯電路:電路中兩個或兩個以上的原件順序相連,且連接點沒有分支的連接方式稱為串聯,。串聯電阻電路起到分壓的作用,,電阻越大分的電壓越大。如圖所示

  • LED發光二極管限流電阻計算

    知識點:限流電阻值 一,、簡

  • 這個題目可以如此計算嗎,?

    這個題目可以如此計算嗎,?

    因為管子在放大區域,,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,,那該怎么計算呀,?盼解?。,。。,。,。?/p>

  • 請問各位溫度對母線電阻的影響怎么計算啊

    請問各位溫度對母線電阻的影響怎么計算啊,溫度升高電阻是變大還是變小啊,還有母線電阻值超過標準值多少范圍算不合格呢?請各位賜教啊,謝謝!