這個圖片,,橫管是DN150,上部立管是DN100,,下部只有一個消火栓立管為DN65,,問題是,,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,其他的變徑就行了,,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑,?連接方式為卡箍連接。求各位老師指導指導,。
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房),。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,,消火栓另設,。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,,是不是只要畫出消火栓和立管,,獨立的,不用連接起來的,?畫好的圖,。這是我畫的系統圖,我感覺不對,,又不知道怎么畫
最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.
請教各位大神,,室內消防系統到底用什么管材合理?黑鐵管,?白鐵管(內外熱鍍鋅),?鑄鐵管?消防用塑料管,? 那位大神能講講一,、二嗎
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的?如果是生活給水系統的話,,是先計算每一段的設計秒流量,,然后按流速計算每一段管徑??墒窍浪ㄏ到y(tǒng)每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及,。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢?比如一根管段上有3個消火栓,,每個消火栓的設計射流量是5L/s,,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,,請賜教,。。
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
住宅,17層,,地上高度53.1m,,地下兩層底標高-6.2m,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3,;這剛好跨54米分界,,請高手指點?謝謝
1.消火栓系統是不是辦公樓自己提供全面以及電力,停電通知是不是就無法使用,?說下室內通風消防管道吧,,我們認為他是一棟20層的居民樓房,一般部分設計時是這樣的,,在樓頂有個室內消防,,里頭有18m水,一般來說都是把管道井的下邊,,然后加一套內氣壓穩定電流裝置基本就是這么個什么玩意兒,,在左邊接樓頂水箱水,左邊接出口地日常那兩臺小小水泵,,往小罐子里充水,,因為只有小罐子里空氣被壓縮,所以壓力就進去了,,于是最就10分鐘內的消防供水是由他需求提供的,,在這5分鐘內,車庫或者這片其它區域的排污泵會全力啟動,。消火栓系統一般會有兩路總電源,,比如A供電網絡 B供電網絡,、A電網系統 電池包,、A輸電網絡 備有發電機組、A水電站電網系統電力供應A泵 帶足汽油和柴油充足的動力B泵(汽油機直接提供動力高壓泵),。大部分都是A輸電 B電網系統以及供電,。除非你們市我市大停電區域,排污泵沒電的很可能不大,。當然首要條件是,,消火栓系統有良好的主動維護和包養你。日常室內消火栓水壓力更大靠建筑屋頂消防水池的凈高逐步實現,,當我們直到使用它室內消火栓時,,消火栓箱里有個消防泵啟動按鈕,,按下那個穩壓泵會啟動(如果有其他各種傳
初學者問一個小問題,,一高為8M、一層建筑面積為1400平米的機關食堂,,其一層為餐廳,,二層是一個多功能廳和一個小餐廳。問其是否要設室內消防系統,?
不知道大家能否知道室內消火栓系統在滅火中起什么樣的角色,。是起初期滅火還是供消防隊員進入室內滅火所用?我不理解的是,,為什么室內消火栓在設置了水泵結合器和屋頂水箱后還要和其它給水源連接(比如和市政給水管連接),,有這個必要嗎?有水泵結合器就可以保證滅火時的水壓水量,。另外一個就是即使和市政給水管道連接了,,在滅火時也是不能保證所需水壓。所以我覺得室內消火栓做到水泵結合器就可以終止了,,不需要再和其他管道連接,。需要設消防水池的例外。不做到大家怎么理解這個東東,?
該系統為先用泵把水輸到頂?然后在頂層加壓供消防栓,。在頂層的泵房設了主泵 穩壓泵 壓力罐,,我不理解的是穩壓泵已經能夠滿足穩壓的要求,為什么還要設一個壓力罐呢,?-
我廠計劃新造一棟16m*48m四層樓的職工集體宿舍,,和一棟相同條件的辦公樓,,需要安裝室內消防栓嗎?《建規》上有條文規定嗎,?哪一條,?請明指?急,!急,!謝謝!
有一廠區,無市政水源,取自井水.設置泵房,消防水池,如采用室內外消防合用系統,可否采用低壓制,水泵需長轉?就可不用設置消防水箱了吧,可如果廠房(一層)須設噴淋,就應設單獨噴淋泵,單層廠房頂還需設10分鐘消防水箱吧?請各位幫忙分析一下,謝謝!
我這里有一20層住宅建筑,,室內消防(消火栓)用水量15l/s,。但是同一層面只需二只消火栓,,就可以到達室內各點。問題:我應該設2只消火栓呢,,還是三只消火栓,?
最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!
本人一直做設計都把室內消火栓系統室外管網做成環管,。但最近遇到一工程,一個廠區六幢單層廠房,,每棟大概是65*24米,。如室外做網管,則會因為造價已定且很低而沒錢賺,,我也仔細研究了規范,,對于室內消火栓系統也沒有規定一定要做環網,不知是否把室外管網改為枝狀,?
有一住宅小區,,有四棟樓,,兩棟18層,一棟14層,,一棟4層,。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱,。地下室有個400噸的消防水箱,。泵房里有一用一備的消防泵,一用一備噴淋泵,。小區室內跟室外都是同個環網,,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網,。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室,。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,,屋面水箱壓力不夠嗎,? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢,?
南京多層倉庫項目,,室外45L/s,室內10L/s,設消防水池,,屋面消防水箱,室外,、室內合用消火栓泵,,消防管道.請教下這個系統還需設增壓穩壓設備嗎?各自的理由是什么?
消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備?噴淋系統圖上的這個地方
有一幢建筑,,首至八層是作商業及辦公用,,面積約為8400平方米一層,高約34米,,其中9-15層為住宅,,面積約為2000方左右。高應超過五十米,。此建筑為長方形建筑,,其住宅靠長方形的一邊建起的。現在只做首至八層的消防系統,。住宅部分的不是另外做,。我想請問一下各位,那消防栓系統的用水量(室內)是應按超過五十米的綜合樓的用水量(40L/S)考慮呢,,還是只考慮首至八層的高度的用水量(30L/S)呢,?
室內消防栓系統
室內消防栓系統專題,為您提供室內消防栓系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內消防栓系統 相關的專業交流討論,,更多室內消防栓系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題