底層室內消防環網,,如何設計?
最近參觀某工地一棟11層的小高層,1~2層為商業,上面為住宅,發現走廊里設置的室內消防栓均為雙栓的,請問各位專家意見.
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的,?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,,然后按流速計算每一段管徑,。可是消防栓系統每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及,。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢,?比如一根管段上有3個消火栓,每個消火栓的設計射流量是5L/s,,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎,?新人自學十分不易,請賜教。,。
這個圖片,,橫管是DN150,上部立管是DN100,,下部只有一個消火栓立管為DN65,,問題是,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,,其他的變徑就行了,,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑?連接方式為卡箍連接,。求各位老師指導指導,。
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
作者:陳劍 《設計之聲》專欄作者 結構設計師一枚代表作品:《裸辭33天,無處安放的結構師情懷》寫在前面的話:本篇文章是作者原創,,委托布丁代為發布的,,還記得上一次在群里看到波哥跟大家打招呼,是晚上11點多剛剛加完班,,準備回家,,連續通宵了好幾個晚上,,鬼知道波哥累成什么樣了,,看過《裸辭33天》文章的人,,對波哥的經歷多多少少是有點了解的,新換了一個環境,,面臨的又是新的不同的挑戰,,祝福波哥在結構的路上可以越走越好,。確切的說,是偏淺的天藍。藍色代表憂郁,,應該只是那種深邃的海藍吧。
住宅,,17層,,地上高度53.1m,,地下兩層底標高-6.2m,,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3;這剛好跨54米分界,,請高手指點?謝謝
1.消火栓系統是不是辦公樓自己提供全面以及電力,,停電通知是不是就無法使用,?說下室內通風消防管道吧,,我們認為他是一棟20層的居民樓房,,一般部分設計時是這樣的,,在樓頂有個室內消防,里頭有18m水,,一般來說都是把管道井的下邊,,然后加一套內氣壓穩定電流裝置基本就是這么個什么玩意兒,,在左邊接樓頂水箱水,左邊接出口地日常那兩臺小小水泵,,往小罐子里充水,因為只有小罐子里空氣被壓縮,,所以壓力就進去了,于是最就10分鐘內的消防供水是由他需求提供的,,在這5分鐘內,車庫或者這片其它區域的排污泵會全力啟動,。消火栓系統一般會有兩路總電源,,比如A供電網絡 B供電網絡、A電網系統 電池包、A輸電網絡 備有發電機組,、A水電站電網系統電力供應A泵 帶足汽油和柴油充足的動力B泵(汽油機直接提供動力高壓泵),。大部分都是A輸電 B電網系統以及供電。除非你們市我市大停電區域,,排污泵沒電的很可能不大。當然首要條件是,,消火栓系統有良好的主動維護和包養你,。日常室內消火栓水壓力更大靠建筑屋頂消防水池的凈高逐步實現,當我們直到使用它室內消火栓時,,消火栓箱里有個消防泵啟動按鈕,,按下那個穩壓泵會啟動(如果有其他各種傳
來源:基準方中,,作者:伊善龍
規范要求室內消防每柱水柱不小于7米,建筑防火規范8.5.2表:廠房 / 高度<24米,、體積>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同時使用水槍數量:2支 / 每支水槍最小流量:5L/S / 每根豎管最小流量:10L/S.經計算:每支水槍消防流量為5.2/S(配20m水帶,d19水槍),每根豎管流量:10.4L/S.(每根豎管同時使用2支水槍),,那么:2根以上的豎管,室內消防管網就要提供20.8L/S的用水量(考慮建筑內2個著火點),。請問:室內消防設計流量是20.8L/S嗎? 還是20L/S,? 還是10L/S?。空埜魑淮髠b?。≈x謝??!
我廠計劃新造一棟16m*48m四層樓的職工集體宿舍,和一棟相同條件的辦公樓,,需要安裝室內消防栓嗎,?《建規》上有條文規定嗎,?哪一條?請明指,?急!急,!謝謝,!
我這里有一20層住宅建筑,,室內消防(消火栓)用水量15l/s,。但是同一層面只需二只消火栓,,就可以到達室內各點。問題:我應該設2只消火栓呢,,還是三只消火栓,?
最近接到一個1萬多平米的單層倉庫,建筑說明說是耐火2級,戊類,主要放水泥和鋼材.本來規范是不要做消火栓的,但是"可燃物較少"這句話讓我猶豫了半天,按說鋼材是沒有包裝物的,水泥的包裝袋到底算不算呢??不做的話那么大的倉庫又感覺不塌實!!本人是新手,各位大俠給點意見啊!!
有一住宅小區,有四棟樓,,兩棟18層,,一棟14層,一棟4層,。用地面積大概1.8萬平方,。在最高53M屋面處有個18噸的水箱。地下室有個400噸的消防水箱,。泵房里有一用一備的消防泵,,一用一備噴淋泵。小區室內跟室外都是同個環網,,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵,。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室,。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接,。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,屋面水箱壓力不夠嗎,? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢,?
我現在設計一個室內單層籃球體藝館,面積1500m2,鋼屋架,層高9.6m,我給設了室內消防系統,又感覺有點多余,各位能否給個大城市室內單層籃球體藝館的消防設計情況的介紹
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,,十六層,地下二層,,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一偄銋^(qū),八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
1. 新規范要求高層建筑消防栓栓口壓力不應小于0.35MPa,,而目前使用的減壓穩壓消防栓出口壓力為0.25~0.35MPa,在進口1.6MPa時才能達到0.35MPa,。疑問:是否還可以用減壓穩壓消防栓,?2. 規范10.3.1條規定了減壓板應設在水平直管上,前后長度不小于直徑的5倍,。疑問:是否還可以采用栓后減壓板,?請參加過培訓的朋友多多指教!
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
基準方中
室內消防栓設計
室內消防栓設計專題,,為您提供室內消防栓設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消防栓設計 相關的專業交流討論,,更多室內消防栓設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題