    消防給水系統 相信大家都見過在公路邊上這些紅色的小樁子,,這就是消火栓的一種,,它屬于整個消火栓給水系統的一部分,。消火栓是一個十分重要的消防產品,,但是它不是獨立存在的,,在它背后隱藏了許多大家平時看不到的東西,,這些東西為消火栓能正常使用做出了重大貢獻,。小編整理這些“幕后英雄”他們的名稱和分類,。

  • 消火栓給水系統驗收通病

    消火栓給水系統驗收通病

    01 消防水池 有效容量偏小,、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施,。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表,、無試驗放水閥,、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,,吸水管的管徑偏小,,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大,。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m,、數量偏少、未分區設置,。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置,、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管,、無消防水專用措施,、出水管上未設單向

  • 求助,,室內消火栓給水系統

    題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量,、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵,、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統,? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?

  • 請教關于高層消火栓給水系統的問題

    請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,,在水力計算考慮鄰近立管時,,要記入幾個消火栓啊,?,??要考慮幾個同時使用的消火栓啊,,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下

  • 消火栓給水系統設計步驟詳解

    1,、根據規范及建筑等級和建筑功能確定消火栓系統消防噴槍使用支數[一般為四~六支噴槍動作,即消火栓系統消防設計流量為20~30L/s,;注意消防電梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且該消火栓不計算在動作消防流量之內,;根據該參數計算設備間消防水箱的消火栓系統貯水容積-設計流量*消防時間(一般不低于二~三個小時)]和屋面消防水箱容積(一般二類高層消火栓系統為不低于12m3,一類高層為不低于18m3,,),; 2、根據建筑高度進行消火栓系統的豎向分區(理論上每個分區建筑高度應不超過100米(原規范為80米),,實際工程應用一般根據建筑等級采用60~80米,,等級越高分區高度越小),;

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍

    室內消火栓給水系統的設置范圍是什么,? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外),。 (2)超過500個座位的劇院,、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂,、體育館,。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭,、機場建筑物,,以及展覽館、商店,、病房樓,、門診樓、圖書館書庫等建筑物,。 (4)超過7層的單元式住宅,,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅,。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑,。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場,、醫院,、旅館、展覽廳,、旱冰場,、體育場、舞廳,、電子游藝場等,;使用面積超過450m^2的餐廳,、丙類和丁類生產車間及物品庫房,;電影院、禮堂,;消防電梯前室,。 (8)停車庫、修車庫,。

  • 關于建筑內部給水系統組成的簡介

    建筑內部 工程信息給水系統由下列各部分組成 1.引入管 對一幢單獨建筑物而言,,引入管是室外給水管網與室內管網之間的聯絡管段,也稱進戶管,。對于一個工廠,、一個建筑群體、一個學校區,,引入管系指總進水管,。 2.水表節點 水表節點是指引入管上裝設的水表及其前后設置的閘門、泄水裝置等總稱,。閘門用以關閉管網,,以便修理和拆換水表;泄水裝置為檢修時放空管網、檢測水表精度及測定進戶點壓力值,。水表節點形式多樣,,選擇時應按用戶用水要求及所選擇的水表型號等因素決定。 分戶水表設在分戶支管上,,可只在表前設閥,,以便局部關斷水流。為了保證水表計量準確,,在翼輪式水表與閘門間應有8~1

  • 室內消火栓給水系統類型的介紹

    室內消火栓給水系統的類型按照高,、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱,、無水泵室內消火栓給水系統,。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統,。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓,、臨時高壓室內消防給水系統。 ②分區供水的室內消火栓給水系統,。

  • 關于臨時高壓消火栓給水系統的一些問題

    給排水手冊上介紹臨時高壓消防給水系統:平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱,消防時必須開啟消防給水泵以滿足系統滅火所需水壓的系統為臨時高壓消防給水系統,。 既然平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱 那消防穩壓泵的作用是什么,?給水手冊上還多出一個穩高壓消防給水系統 建筑設計防火規范上并沒有 規范上只有 常高壓和臨時高壓 我之前理解的臨時高壓是 平時由穩壓泵滿足最不利點消火栓的充實水柱 火災初期由穩壓泵維持系統壓力 消防主泵啟動后,穩壓泵關閉改為由主泵維持系統壓力,。 現在看來我之前所理解的臨時高壓就是現在設計手冊上所新加的穩高壓,。 希望大家能幫我解答一下 ~~~

  • 室內消火栓給水系統是由哪幾部分組成的,?

    室內消火栓給水系統通常由以下幾部分組成: (1)消防供水水源,。包括:市政給水管網、天然水源,、消防水池,。 (2)消防供水設備。包括:自動供水設備一消防水箱,、主要供水設備——消防水泵,、臨時供水設備——水泵接合器。 (3)室內消防給水管網,。包括:進水管,、水平干管、消防豎管等,。 (4)室內消火栓,。室內消火栓應設在消火栓箱內。它由水槍,、水帶,、消火栓三部分組成。

  • 室內消火栓給水系統的給水的方式【0917】

    1,、無水泵,、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,,宜采用此種方式,。 2,、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定,。當生產,、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,,以保證消防貯水量,。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,,宜采用此種方式,。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,,其消防水泵應保證供應生活,、生產、消防用水的最大秒流量,,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求,。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量,。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求,。

  • 居住小區給水系統的組成【0918】

    1、小區給水管網 接戶管:布置在建筑物周圍,,直接與建筑物引入管相接的給水管道,。 給水支管:布置在居住組團內道路下與接戶管相接的給水管道。 給水干管:布置在小區道路或城市道路下與小區支管相接的管道,。 2,、貯水、調節,、增壓設備 貯水池,、水箱、水泵,、氣壓罐,、水塔等。 3,、室外消火栓 布置在小區道路兩側用來滅火的的消防設備,。 4、給水附件 保證給水系統正常工作所設置的各種閥門等,。 5,、自備水源系統 對于嚴重缺水地區或離城鎮給水管網較遠的地區,,可設有自備水源系統,一般由取水構筑物(以地下式為多),、水泵,、凈水構筑物、輸水管網等,。

  • 詳解消火栓給水系統12大通病

    詳解消火栓給水系統12大通病

    1,、消防水池:有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施,。 2、消防水泵:流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,,出水管上無壓力表、無試驗放水閥,、無泄壓閥,,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱,。

  • 室內消火栓給水系統安裝的一般要求

    室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,,需要安裝在不采暖,、有結凍可能的建筑內時,應采取適當?shù)姆纼龃胧?(2)供水管的接人,。接消火栓的供水管,,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人,。供水管中心位置應盡量準確,,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝,、半暗裝消火栓箱,。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置,。

  • 室內消火栓給水系統流量和壓力的計算

    進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,,一條是同時使用水槍支數,,一條是每支水槍最小流量。

  • 消防給水系統及消火栓系統驗收要求

    消防給水系統及消火栓系統驗收要求

               1,、系統竣工后,,必須進行工程驗收,,驗收應由建設單位組織質檢、設計,、施工,、監理參加,驗收不合格不應投入使用,。 2,、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫。 3,、系統驗收時,,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告、設計文件,、竣工資料,; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告; 3)工程質量事故處理報告,; 4)施工現場質量管理檢查記錄,; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄; 6)消防給水及消火栓

  • 室內給水系統的分類及組成

    室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類,。若條件許可,,采用生活、生產,、消防共用給水系統較節省建設費用,。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,,若消防管道與其他管道合并,,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統,。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭,、機關,、學校、部隊,、旅館等居住建筑,、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪,、盥洗,、洗滌等用水。 2,、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水,。如設備冷卻用水,、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定,。

  • 消防給水系統組成部件的分類介紹!

    型號介紹消防給水系統相信大家都見過在公路邊上這些紅色的小樁子,,這就是消火栓的一種,,它屬于整個消火栓給水系統的一部分。消火栓是一個十分重要的消防產品,,但是它不是獨立存在的,,在它背后隱藏了許多大家平時看不到的東西,這些東西為消火栓能正常使用做出了重大貢獻,。小編整理這些“幕后英雄”他們的名稱和分類,。 室外消火栓1、按安裝場合分為:地上式,、地下式2,、按進水口連接形式分為:承插式(公稱壓力1.0MPa)、法蘭式(公稱壓力1.6MPa)3,、按進水口的公稱通徑分為:100mm,、150mm室內消火栓1、按出水口型分為:?jiǎn)慰诔鍪覂?nèi)消火栓,、雙口出室內消火栓2,、按栓閥數量分為:?jiǎn)嗡ㄩy室內消火栓、雙栓閥室內消火栓3,、按結構型式分為:直角出口型室內消火栓,、45°出口型室內消火栓、旋轉型室內消火栓,、減壓型室內消火栓,、旋轉減壓型室內消火栓、減壓穩壓型室內消火栓,、旋轉減壓穩壓型室內消

  • 室內消火栓給水系統的水力計算思路

    室內消火栓給水系統的水力計算,,我們做的可以算是多的了,可是對于如何系統而規范的計算確定各項參數,,許多新入行的朋友卻不太清楚,。原因其實很簡單,許多學校在教學的時候,,只是局限在對教材的說教,,缺乏和建筑防火規范的有機結合,故而導致許多畢業生對這一塊的思考缺乏邏輯性,。在下也深受其苦,,后來想,,不如自己系統的計算一翻,寫個總結,,既能加強自身的學習,,同時貼出來,說不定還能幫助一些剛入行的朋友們?/p>